消防工程师每日一练
《综合能力》
1.民用建筑内应设置环形消防车道的场所有()。 A.2500个座位的体育馆 B.2000个座位的礼堂
C.占地面积3000㎡的2层商店 D.建筑高度30米的写字楼 【答案】D
【解析】:高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m2的商店建筑、展 览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道。
2.下列关于单位消防安全制度的落实的说法,正确的是()。 A.消防安全重点单位应当进行每周防火巡查 B.公众聚集场所在营业期间的防火巡査至少每天一次 C.寄宿制学校应组织每周防火巡查 D.医院夜间防火巡查应不少于两次 【答案】D
【解析】:根据公安部第61号令,第二十五条 消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部 位和频次。公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次;营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗 留火种。医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查,其他消防安全重点单位可以结合实际 组织夜间防火巡查。所以A错误,B错误。根据《人员密集场所消防安全管理 》GA654-2006:7.3.4 人员密集场所应进行每日防火巡查,并结合实际组织夜间防火巡查。旅馆、商店、公共娱乐场所在营业
时间应至少每2h巡查一次,营业结束后应检查并消除遗留火种。医院、养老院及寄宿制的学校、托儿所和幼儿园应组织每日夜间防火巡查,且不应少于2次。所以C错误,D正确。
3. 下列关于消防车登高操作场地设置的说法中,正确的是( )。 A.高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/3且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场 地
B.消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不应大于15m C.消防车登高操作场地的坡度不宜大于5%
D.对于建筑高度不大于50m的建筑,消防车登高面可间隔布置,间隔的距离不宜大于30m 【答案】D
【解析】:7.2.1 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场 地,该范围内的裙房进深不应大于4m。建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消 防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。所以A错误,D正确。场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于 5m,且不大于10m;场地的坡度不宜大于3%。所以B错误,C错误。
4.下列联动设计不正确的是( )。
A.预作用系统采用同一报警区域内两只独立的感温探测器作为预作用阀组开启的联动触发信号
B.雨淋系统采用同一报警区域内两只独立的感温探测器作为雨淋阀组开启的联动触发信号
C.防烟系统采用同一防火分区内两只独立的火灾探测器作为送风口开启的联动触发信号
D.排烟系统采用同一防烟分区内两只独立的火灾探测器作为排烟口开启的联动触发信号 【答案】A
【解析】:根据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116 4.2.2 预作用系统的联动控制设计,应符合下列规定:1 联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾 探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报 警信号,作为预作用阀组开启的联动触发信号。由消防联动 控制 器控制预作用阀组的开启,使系统转变为湿式系统;当系统设有 快速排气装置时,应联动控制排气阀前的电动阀的 开启。故A错误;4.2.3 雨淋系统的联动控制设计,应符合下列规定:1 联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按 钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。故B正确;4.5.1 防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:1 应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作 为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加 压送风口开启和加压送风机启动。2 应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联 动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。故C正确;4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应 由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。故D正确。
5.下列关于管路应在便于接线处装设接线盒的说法中正确的是:() A.管子长度每超过30m,无弯曲 B.管子长度每超过20m,有2个弯曲