的不同参数和管道用途;管道代号尽可能采用一个字母,当采用一个字母造成混淆时可以增加字母;表3.2.1列出的是燃气工程中常用管道的代号。表1为部分常用管道代号英文名称。
表1 部分常用管道代号英文名称
序管道名称 号 1 燃气管道(通用) 2 3 4 5 高压燃气管道 中压燃气管道 低压燃气管道 天然气管道 号 G HG MG LG NG CNG LNGV 道 液化天然气液相管8 道 液化石油气气相管9 道 液化石油气液相管10 道 液化石油气混空气11 管道 LPG-AIR air pipe LPGL phase pipe liquefied petroleum gas mixing LPGV phase pipe liquefied petroleum gas liquid LNGL phase pipe liquefied petroleum gas vapor pipe liquefied natural gas liquid gas pipe high-pressure gas pipe mid-pressure gas pipe low-pressure gas pipe natural gas pipe compressed natural gas pipe liquefied natural gas vapor phase 管道代英文名称 6 压缩天然气管道 液化天然气气相管7 12 人工煤气管道 13 供油管道 M O A W H V manufactured gas pipe oil supply pipe compressed air pipe water supply pipe Hot-water pipe vent pipe 14 压缩空气管道 15 16 17 给水管道 热水管道 放散管道 3.3 图形符号
3.3.1 表3.3.1厂站常用图形符号是结合我国燃气工程的制图习惯,根据简单、形象、容易绘制的原则,经归纳整理后制定的。 3.3.4~3.3.10 表3.3.4和表3.3.5中的图形符号常用于燃气工程的系统图、流程图等。为减少绘图工作量和有利于计算机绘图,尽量不用、少用涂黑的图形符号。对形式多样、外形复杂的设备、器具和仪表等的图形符号,一般根据其外形简化绘制。 4 图样内容及画法 4.1 一般规定
4.1.1~4.1.8 规定了燃气工程各阶段制图的深度要求及内容、画法的通用要求。 4.2 图样内容及画法
4.2.1 本条规定了燃气厂站工艺流程图样的画法。工艺流程图可以不按比例绘制,不反映设备和管道的空间相对位置,主要反映工艺系统的组成、各组成部分的关系以及各环节内工艺过程进行的顺序;应采用单线绘制,管道与设备的接口方位可与实际情况大致相符。
3 在工艺流程图中标明全部工艺设备的编号或名称,能够比较直观地反映出该工艺系统的组成。“工艺设备按设备形状以细实线绘制或用图形符号表示”能够进一步明确工艺设备的特点及功能。 5~6 因储存站、液化石油气灌瓶站和气化站、门站、调压站等的工艺管线比较复杂,在管线上注明管号、管径及流向,并绘制出全部阀门、管件以及管道与设备的接口方位和阀门的排列顺序等,便于直观反映系统的工作原理和各组成部分的关系。管道的连接件指:法兰、三通、弯头等。
4.2.2 本条规定了燃气厂站总平面布置图的画法。包括平面布置图的内容、线形、定位要求等。
4.2.4 本条规定了小区和庭院燃气管道施工图图样的画法。 1 绘制燃气管道平面布置图,是为了确定燃气管道的平面位置以及与各建(构)筑物之间的相对关系。小区内地下管网较复杂,一般没有纵向管道综合图,因此,小区和庭院燃气管道施工图可不绘制管道纵断面图。
2 在燃气管道平面布置图中,图中的地形、地貌、道路及所有建筑物等均采用细线绘制,能更清晰地反映出燃气管道的平面位置。 3~5 小区和庭院燃气管道施工图可不绘制管道纵断面图,因此,要在平面图中注明管径、坡度、管道长度、标高或埋深等参数。 4.2.5 本条规定了室内燃气管道施工图的制图要求。
室内燃气管道施工图包括各楼层的平面图和系统图(轴测图)。平面图按正投影法绘制,平面图上的建筑轮廓线按建筑平面图绘制,图
中应标出管道的相对位置和管径;系统图按45°正面斜轴测法绘制、,图中应绘出阀门、煤气表等设备及三通、弯头等管件,并标出室内燃气管道的管径、标高、坡度,以满足施工安装的要求。
4.2.7~4.2.8 条文规定了高压、中低压燃气输配管道平面和纵断面施工图图样的画法和深度要求。