旅客服务信息系统安装施工方案及方法

1、旅服系统集成管理平台

旅服系统集成管理平台由数据处理主机、应用处理主机、负载均衡器、接口控制器、身份认证模块、磁盘阵列、业务操作终端、防火墙、交换机等设备组成。

旅服系统通过防火墙与车站综合视频监控系统、路局TDMS系统、车站票务系统互联,并预留与车站BAS、FAS系统的互联接口。

2、综合显示系统

综合显示系统由LED显示、到发通告显示和PDP显示3部分组成。

根据施工图设计,认真进行现场测量定位,确定显示屏安装位置和环境,显示屏承重钢构及预埋件的结构及安装方式等;测量机房内防静电地板高度,绘制设备底座加工图;测量计算各种缆线的长度及工作量,确定缆线敷设方式;对照施工图设计,找出施工参照物,尤其是施工轴线,为显示屏及构件的安装准确定位。在保证系统功能质量的前提下,提高工艺标准要求,确保施工质量。

显示屏的安装方式一般有吊装、壁装和立柱式安装三种方式,根据现场调查结果,设计显示屏安装方式并报请设计审批后,加工安装显示屏安装所需的吊挂件、壁挂的结构件、立柱等。各种钢构件按照设计要求焊接,焊缝表面没有裂纹、未焊透、未熔合、焊瘤、气孔、夹渣等缺陷,焊缝高度6毫米满焊。焊接时应采取有效措施防止钢结构件变形。同一块屏的钢构在x轴方向和z轴方向要保持一致,y轴方向垂直。误差在钢构可调节范围以内。焊好后的结构件要根据现场装修风格进行相应颜色的烤漆处理。

结构件安装完成后,进行显示屏的安装。显示屏的安装位置及方式应符合设计要求,固定牢靠,显示屏像素管安装应一致,无松动及管壳破裂。

电源及信号线引线应隐蔽安装。管路两端设备处导线应根据实际情况留有足够的冗余。导线两端应按照图纸提供的线号用标签进行标识,根据线色来进行端子接线,并应在图纸上进行标识,作为施工资料进行存档。

设备安装牢固、美观、顶装设备横、竖成列,墙装设备端正一致,资料整理正规、完整无遗漏,各种现场变更手续齐全有效。

3、客运广播

本项目中的各中、小型车站采用模拟广播。系统主要包括广播控制台(含信源

设备)、广播控制及功放设备(含控制模块、检测单元、功率放大器、接口设备等)、扬声设备及回路检测、区域广播控制盒等。

车站广播系统覆盖售票厅、候车厅、出站厅、站台、办公区域、站前广场等。在车站的售票厅、候车厅、出站厅、站台放置无线呼叫站进行人工插播。

(1)扬声器、噪声检测器安装

配合车站装修单位在车站顶棚开始封顶时进行扬声器的安装,扬声器安装牢固,整体效果美观,扬声器、噪声检测器安装位置上还需考虑距喷淋口、广告、综合显示屏等影响声音传播的物体有一定的距离。

需现场组装的喇叭,线间变压器、喇叭箱应按设计图要求预制组装好。 明装声柱:根据设计要求的高度和角度位置预先设置胀管螺栓或预埋吊挂件。 具有不同功率和阻抗比的成套喇叭,事先按设计要求将所需接用的线间变压器的端头焊出引线,剥去10~15mm绝缘外皮待用。

明装壁挂式分线箱、端子箱或声柱箱时,找准标高进行钻孔,埋入胀管螺栓进行固定。要求箱底与墙面平齐。

设置在吊顶内嵌入式喇叭,将引线用端子与盒内导线接好,再用手托着喇叭使其与顶棚贴紧,用螺丝将喇叭固定在吊顶支架板上。当采用弹簧固定喇叭时,将喇叭托入吊顶内再拉伸弹簧,将喇叭罩勾住并使其紧贴在顶棚上,并找正位置。

紧急广播系统,按设计说明(产品说明书)正确连接。 大型组合声柱箱安装时,应按图挂装并有一定的倾斜角度。

外接插座面板安装前盒子应收口平齐,内部清理干净,导线接头压接牢固。面板安装平整。

音量控制器安装时应将盒内清理干净,再将控制器安装平整、牢固。 (2)广播用扩音机及机房设备安装:

当大型机柜采用槽钢基础时,应先检查槽钢基础是否平直,其尺寸是否满足机柜尺寸。当机柜直接稳装在地面时,应先根据设计图要求在地面上弹上线。

根据机柜内固定孔距,在基础槽钢上或地面钻孔,多台排列时,应从一端开始安装,逐台对准孔位,用镀锌螺栓固定。然后拉线找平直、再将各种地脚螺栓及柜体用螺栓拧紧、牢固。

设有收扩音机、录音机、电唱机、激光唱机等组合音响设备系统时,应根据提供设备的厂方技术要求,逐台将各设备装入机柜,上好螺栓,固定平整。

采用专用导线将各设备进行连接好,各支路导线线头压接好,设备及屏蔽线应压接好保护地线。

当扩音机等设备为桌上静置式时,先将专用桌放置好,再进行设备安装,连接各支路导线。

设备安装完后,调试前应将电源开关置于断开位置,各设备采取单独试运转后,然后整个系统进行统调,调试完毕后应经过有关人员进行验收后交付使用,并办理验收手续。

4、视频监控系统

本项目的个车站内的视频监控系统由站房公共区视频监控系统、安检仪区视频监控系统、售票室内视频监控系统构成。站房公共区视频监控系统接入通信综合视频监控系统;在安检仪区设置的区域视频监控系统采用本地存储方式,独立构建,预留接入综合视频监控系统条件;在售票室内设置的视频监控系统,采用独立构建方式,不接入通信综合视频监控系统。

其中站房公共区视频监控系统主要前端视频采集设备、视频监控终端,售票室及安检区视频监控系统由信息专业负责,站房公共区视频监控的视频服务器、编码器、存储设备、系统管理工作站等设备由通信专业负责。

(1)设备安装

设备机柜应严格按照设备平面设计图进行安装,安装时充分利用水平尺,定位仪反复比较保证垂直度,水平度在设备安装规范范围内,机柜内维护监视器安装应考虑防滑和加固处理,以防造成位移。

摄像机安装分专用支架安装和摄像机安装。专用支架一般安装高度在2.5~3.5米之间, 室外应距地面3.5-10米,并不低于3.5米,应安装牢固平直,支架固定螺丝外露部位用金属圆头螺丝进行防护处理。站台摄像机安装要平衡,根据需要镜头向下倾斜5~12度,以保证最佳图像效果。监视器安装时应轻拿轻放,安装完成后做好临时性保护措施和醒目标志。

摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方,安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。

摄像机安装前应按下列要求进行检查,将摄像机逐个通电进行检测和粗调,在摄像机处于正常工作状态后,方可安装;检查云台的水平、垂直转动角度,并根据设计要求定准云台转动起点方向;检查摄像机防护罩的雨刷动作,检查摄像机在防

护罩内紧固情况;检查摄像机机座与支架或云台的安装尺寸。

在摄动、架设摄像机过程中,不打开镜头盖。

从摄像机引出的电缆宜留有一米的余量,不影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线均应固定,并不和插头承受电缆的自重。

电梯轿厢内的摄像机应安装在电梯轿厢顶部,电梯操作面板的对角处。摄像机的光轴与电梯的两截面成45°角,且与电梯天花板成45°附角。

先对摄像机进行初步安装,经通电试看,细调,检查各项功能,观察监视区域的覆盖范围和图像质量,符合要求后方可固定。

按摄像监视范围来决定云台的旋转方位,其旋转死角应处在支,吊架和引线电缆的一侧,要保证支架安装牢固可靠,并应考虑电动云台的转动惯性,在其旋转时不应发生抖动现象。

应根据产品技术条件和系统设计要求,检查云台的转动角度范围是否满足要求。 支架的安装一般由螺栓固定在支架上,摄像机方向的调节有一定的范围,调整方向时可松开方向调节螺栓进行,调好后旋紧螺栓,摄像机的方向就固定下来。

摄像机镜头应避免强光直射,保证摄像管靶面不受损伤,镜头视场内,没有遮挡监视目标物体。

摄像机镜头应从光源方向对准监视目标,并应避免逆光安装,当需要逆光安装时,应降低监视区域的对比度。

同一区域内摄像机标高不一致。在安装前应找准位置,如标高的差距超出允许偏差范围应调整到规定范围。

(2)控制室设备安装工艺:

机架安装应符合下列规定:机架的底座应与地面固定;机架安装应竖直平稳,垂直偏差不超过1‰;几个机架并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3mm;两个机架中间缝隙不大于3mm,对于相互有一定间隔而排成一列的设备,其面板前后偏差不大于5mm,机架内的设备、部件的安装,应在机架定位完毕并加固后进行,安装在机架内的设备应牢固、端正;机架上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求紧固不遗漏。

控制台安装应符合下列规定:控制台位置符合设计要求,控制台应安放竖直,台面水平,附件完整,无损伤,螺丝紧固,台面整洁无划痕,台内接插件,和设备接触应可靠,安装应牢固,内部接线应符合设计要求,无扭曲脱落现象。

监控室内,电缆的敷设应符合下列要求:采用地槽或墙槽时,电缆应从机架、控制台底部引入,线路应理直,按次序放入槽内;拐弯处应符合电缆曲率半径要求。线路离开机架和控制台时,应在距起弯点10mm处捆绑,根据线路的数量应每隔100-200mm捆绑一次。当为活动地板时,线路在地板下可灵活布放,并应理直,线路两端应留适度余量,并标示明显的永久性标记。

监视器的安装应符合下列要求:监视器可装设在固定的机架或台上,监视器的安装位置使屏幕不受外来光直射,当不可避免时,加遮光罩遮挡,监视器的外部可调节部分,应暴露在便于操作的位置,并可加保护盖。

控制台下面与墙的净距不应小于1.2米,侧面与墙或其他设备的净距,在主要走道不应小于1.5米,次要走道不应小于0.8米。机架背面和侧面距离墙的净距不应小于0.8米。

设备及基础、活动地板支柱要做接地连接。

机架在活动地板上安装时,可选用50*50*50角钢制作机架支架,几台机架成排安装时应制作连体支架。支架与活动地板应相互配合进行施工。

5、入侵报警系统 设备安装

紧急按纽安装在售票窗口办公桌附近可以立即触动到且不易察觉的隐蔽地点,已保证在出现异常情况时,工作人员可以迅速的,静默的发出报警信号。

双鉴探测器安装在无遮挡的角落,同时应和周边环境协调、美观,垂直无偏差且牢固。探测面应尽量覆盖整个探测区域。

线缆安装应符合相关工艺要求,无虚焊、漏焊(冷压要稳固,不松动),电源线和控制线线头应焊锡处理连接到接线端子,同时检查探测器相应的设置及线缆的标识是否完整。

6、安全检查系统 设备安装

根据设计图纸及厂家的施工要求,在准确、合适的位置安装安检仪。在综合布线线槽内布放配线电缆,保证布线平直、扎把方正、标识清晰、弯度适中。设备供电方式为就近取电。