设计选型:
冷却水量G(kg/s)的确定:G=KQ0/[C*(tw1-tw2)] Qo一制冷机冷负荷,kW
K一制冷机制冷时耗功的热量系数:对于压缩式制冷机,取1.2~1.3左右;对于澳化徨吸收式制冷机,取1.8~2.2;
C一水的比热容k]/(kg?℃) ,取4.19;
tw1、tw2一冷却塔的进、出水温度;(twl、tw2):压缩式制冷机取4~5℃,溴化锂吸收式制冷机取6~9℃(采用△T>6℃时,最好选用中温塔);当地气候比较干燥,湿球温度较低时,可采用较大的进出水温差。 方案设计时,冷却水量G(t/h) 可按下式估算:G‘=aQ Q:制冷机制冷量,kW;
a:单位制冷量的冷却水量,压缩式制冷机a=0.22,溴化锂吸收式制冷机a=0.3;
注:选用冷却塔时,冷却水量应考虑1.1~1.2安全系数。 2.补水量:
开式冷却塔的补水量,包括风吹飘逸损失、蒸发损失、排污损失和泄漏损失。一般按冷却水量的1%-2%作为补水量。不设集水箱的系统,应在冷水塔底盘处补水;设置集水箱的系统,应在集水箱处补水。 3.选择时应注意:
1)为了节水和防止对环境的影响,应严格控制冷却塔2)当运行工况不符合标准设计工况时,应根据生产厂产品样本所提供的热力性能曲线或热力性能表进行选择。
3)冷却塔的材质应具有良好的耐腐蚀性和耐老化性能,塔体、围板、风筒、百叶格宜采用玻璃钢(FRP)制作,钢件应采用热浸镀钵,淋水填料、配水管、除水器采用聚乙(PVC)、喷溅装置采用ABS、工程塑料或PP改性聚丙烯制作。
飘水率,宜选用飘水率为0.01%~0.005%的优质冷却塔。
水系统设计:
1)应具有过滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻等水处理功能。
2)冷却塔补水总管上设置水流量计量装置。 3)多台冷却塔并联安装时,为了确保多台冷却培流量分配与水位的平衡,可以采取以下措施:
(a)各个塔进水与出水系统布置时,力求并联管路阻力平衡;
(b)每台冷却塔的进出水管上可设电动调节阀,并与水泵和冷却塔风机连锁控制;
(c)各冷却塔(包括大小不同的冷却塔)的水位应控制在同一高度,高差不应大于30mm,设计时应以集水盘高度为基准考虑不同容量冷却塔的底座高度。在各塔的底盘之间安装平衡管,并加大出水管共用管段的管径。一般平衡管可取比总回水管的管径加大一号。 4)为了确保在运行过程中能对每台冷却塔单独进行维修,必安装能完全切断每台冷却塔进出水管路的阀门。 布置及安装
为节约占地面积和减少冷却塔对周围环境的影响,通
常宜将冷却塔布置在裙房或主楼的屋顶上,冷水机组与冷却水泵布置在地下室或室内机房。
冷却塔应设置在空气流通、进出口无障碍物的场所。 有时为了建筑外观而需设围挡时,必须保持有足够的 进风面积(开口净风速应小于2m/s)。
冷却塔的布置应与建筑协调,并选择较合适的场所。 充分考虑噪声与飘水对周围环境的影响;如紧挨住宅和对噪声要求较严的地方,应考虑消声和隔声措施。 布置冷却塔时,应注意防止冷却塔排风与进风之间形成短路的可能性;同时,还应防止多个塔之间互相干扰。
冷却塔宜单排布置,当必须多排布置时,长轴位于同一直线上的相邻塔排净距不小于4m,长轴不在同一直线上的、相互平行布置的塔排之间的净距离不小于塔的进风口高度的4倍。每排的长度与宽度之比不宜大于5:1。
冷却塔进风口侧与相邻建筑物的净距不应小于塔进风口高度的2倍,周围进风的塔间净距不应小于塔进风口高度的4倍,才能使进风口区沿高度风速分布均匀和确保必需的进风量。
冷却塔周边与塔顶应留有检修通道和管道安装位置,通道净宽不宜小于1m。
冷却塔不应布置在热源、废气和油烟气排放口附近。 冷却塔设置在屋顶或裙房顶上时,应校核结构承压强度。并应设置在专用基础上,不得直接设置在屋面上。 噪声、卫生及其他问题
冷却塔所产生的噪声为多声源的综合性噪声,一般包括:风机噪声、电机噪声、减速机噪声、淋水噪声、壳体振动噪声、冷却水泵噪声、输水管道振动噪声等,最基本的是风机产生的噪声。 降低噪声的措施:
冷却塔噪声的传播,与距离的增加成平方反比规律自然衰减。
2)降低水滴下落速度、避免水滴直接冲击水面和采用透水消声垫。
4)冷却塔基础设隔振装置。降低管内水流速,防止管内空气积聚,并设隔振设施。 5)在冷却塔四周加装消声百叶围栏。
1)在冷却塔布置时,尽量远离办公楼和居民住户窗口。
3)冷却水泵移至室内。设备与水管之间安装减振接头。