第一章 井下电器三大保护

煤矿井下供电系统的过流保护、漏电保护、接地保护统称为煤矿井下电器的三大保护。井下电器系统的三大保护是保证井下供电、用电安全的可靠措施。

第一节 漏 电 保 护

当电气设备或导线的绝缘损坏或人体触及一相带电体时,电源和大地形成回路,有电流流过的现象,称为漏电。

井下常见的漏电故障可分为集中性漏电和分散性漏电两类。集中性漏电是指漏电发生在电网的某一处或某一点,其余部分的对地绝缘水平仍保持正常。分散性漏电是指某条电缆或整个网络对地绝缘水平均匀下降或低于允许绝缘水平。

一、漏电的危害及原因 1.漏电的危害

漏电会给人身、设备以致矿井造成很大威胁,其危害主要有四个方面: (1)人接触到漏电设备或电缆时会造成触电伤亡事故。

(2)漏电回路中碰地碰壳的地方可能产生电火花,有可能引起瓦斯煤尘爆炸。

(3)漏电回路上各点存在电位差,若电雷管引线两端接触不同电位的两点,可能使雷管爆炸。

(4)电气设备漏电时不及时切断电源会扩大为短路故障,烧毁设备,造成火灾。

2.漏电的原因

神东煤炭分公司教育培训中心井下电气三大保护讲义

(1)电缆和电气设备长期过负荷运行,使绝缘老化而造成漏电。 (2)运行中的电气设备受潮或进水,造成对地绝缘电阻下降而漏电。 (3)电缆与设备连接时,接头不牢,运行或移动时接头松脱,某相碰壳而造成漏电。

(4)电气设备内部随意增加电气元件,使外壳与带电部分之间电气间隙小于规定值,造成某一相对外壳放电而发生接地漏电。

(5)橡套电缆受车辆或其它器械的挤压、碰砸等,造成相线和地线破皮或护套破坏,芯线裸露而发生漏电。

(6)铠装电缆受到机械损伤或过度弯曲而产生裂口或缝隙,长期受潮或遭水淋使绝缘损坏而发生漏电。

(7)电气设备内部遗留导电物体,造成某一相碰壳而发生漏电。 (8)设备接线错误,误将一相火线接地或接头毛刺太长而碰壳,造成漏电。

(9)移动频繁的电气设备的电缆反复弯曲使芯线部分折断,刺破电缆绝缘与接地芯线接触而造成漏电。

(10)操作电气设备时,产生弧光放电造成一相接地而漏电。 (11)设备维修时.因停、送电操作错误,带电作业或工作不慎,造成人身触及一相而漏电。

二、低压检漏保护装置

《煤矿安全规程》规定:“井下低压馈电线上,应装设检漏保护装置或有选择性的漏电保护装置,保证自动切断漏电的馈电线路”。漏电保护装置还能经常监视电网的绝缘状态,以便进行预防性检修。另外,还能对电网

2

对地的电容电流进行补偿。所以说,设置漏电保护装置是保证井下安全供电的有效措施。

(一)漏电保护装置的动作电阻值

漏电保护装置的动作电阻是以电网系统的总的绝缘电阻值为基础的。电网系统总的绝缘电阻值规定为:在1140 V时,不低于80kΩ;660V时,不低于50kΩ;380V时,不低于30kΩ;127V时,不低于15kΩ几当低压电网绝缘阻值下降到危险值时,漏电保护装置应动作,切断电源。该绝缘阻值即为漏电保护装置的动作值。

当不考虑电网对地分布电容时,动作绝缘电阻值可由下式求出。即

漏电保护装置作用于跳闸时,应满足快速性的要求。一般保护装置与馈电开关联动时间应小于以下值:1140V时为0.2S;660V时