好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

项目2 数控机床电气控制认知(电子教案)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(a)交流接触器外形图

动断触点

(b)内部结构示意图

图2-7交流接触器外形和内部结构示意图

2)交流接触器组成 ①电磁系统 ②触点系统

(a)点接触桥式触点(b)面接触桥式触点(c)指式触点

图2-8触点的结构形式

③灭弧装置

1-静触点;2-动触点;v1-动触点移动速度;v2-电弧在电磁力作用下的移动速度

图2-9灭弧装置

3)交流接触器的电气符号

接触器的额定电压是指主触点的额定电压,额定电流是指主触点的额定电流。常用交流接触器的型号有CJ20、CJX1、CJ12和CJ10等系列。接触器的型号,如CJ10-20,其中CJ表示交流接触器,10表示设计序号,20表示主触点额定电流为20 A。其实物及电气符号见

图2-10所示。

主电路常开主电路常开触点输入端L2触点输入端L3控制电路常开控制电路常闭触点输入端53触点输入端61控制电路常开触点输入端13主电路常开触点输入端L1手动测试按钮主电路常开触点输出端T1控制电路常开输出端14控制电路常开控制电路常闭触点输出端64触点输出端62主电路常开主电路常开触点输出端T2触点输出端T3交流接触器主体交流接触器辅助触头

(a)交流接触器

L1L2L3135361KMKMKMKMT1T2T3146462

(b)交流接触器电气符号 图2-10交流接触器的实物及电气符号

(2)直流接触器

直流接触器主要用来远距离接通和分断直流电路,以及频繁地控制直流电动机的起动、反转与制动等。

直流接触器的结构和工作原理与交流接触器基本相同,只是采用了直流电磁机构。为了保证动铁心的可靠释放,常在磁路中夹有非磁性垫片,以减小剩磁的影响。

直流接触器的主触点在断开直流电路时,如电流过大,会产生强烈的电弧,故多装有磁吹式灭弧装置,如图2-11所示。

图2-11磁吹式灭弧装置

1-静触点;2-动触点;3-引弧角;v1-动触点移动速度;v2-电弧在电磁力作用下的移动速度 由于磁吹线圈产生的磁场经过上、下导磁片,磁通比较集中,电弧将在磁场中产生更大的电动力,使电弧拉长并拉断,从而达到灭弧的目的。

3.漏电保护开关

(1)漏电保护开关的结构与工作原理 漏电保护开关简称漏电开关,其特点是能够在检测与判断到触电或漏电故障后自动切断故障电路,用作低压电网人身触电保护和电气设备漏电保护的自动开关。按其脱扣原理的不同,有电压动作型和电流动作型两种,脱扣器结构有纯电磁式、半导体式和灵敏继电器式三种。图2-12所示为电流动作型漏电保护开关的工作原理。图中的漏电开关由零序电流互感器、放大器、断路器和脱扣器四个主要部件组成。其工作原理是:设备正常运行时,主电路电流的相量和为零,零序电流互感器的铁心无磁通,其二次绕组无电压输出。若设备发生漏电或单相接地故障时,由于主电路电流的相量不再为零,则零序电流互感器的铁心中产生磁通,其二次绕组有电压输出。经放大器判断后,输人脱扣器,使断路器QF跳闸,从而切断故障电路,避免人员发生触电事故。

图2-12电流动作型漏电保护开关工作原理

(2)漏电保护开关的使用维护

1)漏电开关的漏电、过载、短路保护特性均由制造厂整定,在使用中不可随意调节。 2)新安装或运行一段时间后(一般每隔一个月)的漏电开关,需在合闸通电状态下,按动试验按钮,检査漏电保护性能是否正常可靠。

3)被控制电路发生故障(漏电、过载、短路)时,漏电开关分闸,则操作手柄处于中间位置,当查明故障原因、排除故障后再合闸时,先将手柄向下扳动,当操作机构脱开后,才能进行合闸操作。

4)漏电开关因被控制电路短路而分断后,须打开盖子检查触点,进行维护清理。 4.熔断器

(1)熔断器外形

熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器主要有熔体、安装熔体的熔管和熔座三部分组成,其实物及接线如图2-13(a)(b)所示。

熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路保护的电器。

(a)实物图

L1L2L3FU

(b)接线图及符号

图2-13 熔断器实物图、接线及符号

(2)熔断器型号及含义

熔断器型号及含义见图2-14所示。

图2-14熔断器型号含义

5.中间继电器

(1)中间继电器外形

继电器在使用时一般都是由继电器和继电器底座组合而成,继电器底座可以快速安装在导轨上,并能够把继电器的线圈和触电的接点引出到底座的快速连接柱上,使得在使用和接线时都非常方便,如果继电器损坏也可以直接将继电器从底座上拔出直接更换,节省了维修时间,MY2NJ(DC24V)型号的继电器如图2-15所示。

继电器插接后继电器底座

图2-15继电器的组成

(2)中间继电器型号及意义

中间继电器型号及意义见图2-16所示。

图2-16继电器型号及含义

(3)中间继电器的电气符号及文字符号

中间继电器的电气符号及文字符号见图2-17所示。

135184KA线圈常开触点1常闭触点1常开触点2常闭触点214991212

图2-17 继电器电气符号和文字符号

(4)中间继电器的接线 按线圈电流种类不同分有:交流继电器和直流继电器。在数控机床中一般使用线圈电压是直流24V的继电器,共有2组常开和常闭触点,接线方法如图2-18所示。

在接线时大家注意继电器底座和继电器插针的对应关系。

图2-18继电器的接线

6.控制按钮

控制按钮主要用来接通或断开控制电路,以发布命令或信号,改变控制系统工作状况的电器。常用的主令电器有控制按钮、行程开关、万能转换开关、主令控制器等。按钮的实物图及电气符号如图2-19所示。

停止按钮启动按钮急停按钮 (a)控制按钮实物图

项目2 数控机床电气控制认知(电子教案)

(a)交流接触器外形图动断触点(b)内部结构示意图图2-7交流接触器外形和内部结构示意图2)交流接触器组成①电磁系统②触点系统(a)点接触桥式触点(b)面接触桥式触点(c)指式触点图2-8触点的结构形式③灭弧装置
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9a5af2w3e62p7v43zg0p6rgfk15t3500ha4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享