好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电梯操作工作规范 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

Q/TZGS(GC)J 09.007—2018

电梯操作工作规范

1 范围

本标准规定了山东烟草投资管理有限公司所属酒店电梯操作工作的规范要求。 本标准适用于电梯操作工作的规范管理。 2 规范性引用文件

无 3 术语和定义

无 4 技术要求

4.1 操作中的注意事项 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6

关门启动要看清和照顾人、物,切勿紧靠轿门,以防伤人和损坏物件。 劝阻乘客不要在轿门和层门中间停留谈话。

禁止使用检修开关,急停按钮或其他方法做正常运行中的消号。 禁止在运行中突然换向,每到端层站时,要注意换向运行。

停运或暂停运行时,应将轿厢停在基站,切断电源开关,关闭层门、轿门,拔下钥匙。 连续停用七天以上的电梯,使用前必须详细检查,确认无误后,方可使用。

4.2 电梯常见故障 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9

选定的按钮已按,轿门、层门关闭后,电梯未能正常启动运行。 在关闭层门、轿门后,未选层指令轿厢启动而电梯自行运行。 电梯运行方向与选层方向相反。 运行速度有显著变化。

轿厢门防止夹人自动开启的保护装置失效。

内选、平层、换速、调速、召唤和指层信号失控。安全钳或限速器误动作。 超越端站位置。

接触任何金属部分有静电现象。

保险丝经常熔断,行进中有焦糊味、异常噪音、较大振动和失重感。

4.3 其他紧急事故处理

4.3.1 如电梯突然失去控制,发生超速而无法掌握时,应先切断电源,并将电梯停靠就近楼层。 4.3.2 如电梯继续运行,这时应接通电源,使按钮处于顺向位置,然后放在逆向位置。

Q/TZGS(GC)J 09.007—2018

4.3.3 如仍自动行驶无法控制,再切断电源,保持镇静,等待安全装置(极限开关)自动发生作用,使轿厢停止,同时应急告随乘人员将脚跟提起,使全身重量由脚尖支撑,并用手扶住轿厢壁或拉住扶手,以策安全。

4.3.4 如遇电气设备发生燃烧时,应立即切断电源并用二氧化碳等避电灭火剂进行扑灭,同时报告有关部门前来抢救。

4.3.5 如遇井道底坑积水和坑内电气设备被浸在水中,应将全部电源切断后,方可把水排除,以免发生触电事故。

4.3.6 如电梯运行中发生地震,应立即按急停按钮并设法撤离乘客,关闭轿门和层门,停止使用。 4.3.7 如发生火灾,迅速将电梯降至底层,并疏散乘客至安全区域,关闭轿门和层门,停止使用。