武陟国贸中心 临边防护施工方案
点附近悬挂5号提示牌。提示牌每隔30米设置一处,每层每面不少于2处。 3、临边防护
临边防护包括:楼梯间防护、楼层四周防护、结构临边防护、屋面临边防护、及外用电梯临边防护等。
3.1 楼梯边安全防护:分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装临时防护栏杆和踢脚板。防护栏杆应搭设三道,第一道栏杆离地1200mm,第二道栏杆离地600mm,第三道栏杆离地150mm。立杆高度1300mm,立杆间距不大于2000mm。踢脚板高200mm。防护栏杆和踢脚板均涂刷红白或黑黄相间安全警戒色。
3.2楼层四周防护:裙房、主楼标准层四周临边采用单层防护栏杆的形式进行防护,竖杆间距1800mm,第一道水平横杆距离结构面600mm,第二道水平杆距结构面1200mm,底部设置扫地杆并用密目安全网闭严,立杆、水平杆刷红白或黑黄漆,如下图。
第 4 页
武陟国贸中心 临边防护施工方案
4、洞口的防护
楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口以及管道竖井等洞口,必须设置防护。 4.1安全通道口:安全通道防护棚用钢管扣件搭设。长度、宽度根据现场实际情况而定。防护棚采用双层顶棚形式,顶层满铺50mm厚脚手板,两层板之间应保持700mm 间距。防护棚两侧搭设剪刀撑并满挂绿色密目安全网,防护棚两侧应搭设钢管立柱,在进口处张挂安全警示标志牌和安全宣传标语,棚内悬挂6 号和7 号提示牌。
4.2预留洞口安全防护
4.2.1边长<1500mm的预留洞口:楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于1500mm的洞口,必须用坚实的盖板盖住洞口。盖板须保持四周搁置均衡,并用钉在盖板上的木方顶紧洞口边框,防止盖板移位。盖板上表面刷黄黑相间警戒色和红色“严禁挪移”字样。
第 5 页
武陟国贸中心 临边防护施工方案
4.2.2边长为1500mm以上的洞口:洞口四周用钢管搭设三道防护栏杆,第一道栏杆距楼面1200mm,第二道栏杆距楼面600mm,第三道栏杆距楼面100mm,立杆高度1300mm。洞口尺寸不大于2000mm 时,中间设一道立杆;洞口尺寸大于2000mm 时,立杆间距不大于1200mm。主体结构施工阶段,洞口采用木模板和木枋封闭;安装及装修阶段,洞口采用水平安全网封闭。防护栏杆外侧满挂密目安全网。防护栏和密目网外侧悬挂12 号提示牌。
4.3电梯井(管道井)口安全防护
电梯井(管道井)口安装1500mm钢管防护门。防护门底部安装200mm 高木质踢脚板。防护门和踢脚板刷红白相间警戒色。防护门外侧悬挂12 号提示牌。电梯井内水平防护采用在井洞内每隔两层(≤10m)用钢管搭设防护平台,上面满铺跳板(主体施工阶段)或兜挂安全水平网(装修施工阶段)进行安全防护。
第 6 页
武陟国贸中心 临边防护施工方案
4.4施工电梯安全防护
施工电梯楼层运料平台应自成一体,并与结构进行可靠有效的连接。首层梯笼周边2.5 米范围内应设置防护栏杆,防护栏杆刷红白或黑黄警戒色。电梯首层入口搭设安全通道防护棚。运料平台两侧应采用双道防护栏杆进行防护。上栏杆高1200mm,下栏杆高600mm。立杆内侧满挂密目安全网,下设200mm 高踢脚板。平台下方满挂水平密目安全网。防护栏杆和踢脚板刷红白黑黄相间警戒色。
第 7 页
武陟国贸中心 临边防护施工方案
4.5 施工电梯运料平台防护门
施工电梯平台出口安装1500mm 高对开式防护门。门的下沿距平台不应超过100mm。平台两侧设置双道防护栏,上道栏杆高1200mm,下道栏杆居中设置。防护栏杆内侧张挂密目安全网封闭,并设置200mm 高踢脚板。平台外侧挂楼层标识牌。防护门朝向梯笼一侧设置门闩。门框及横杆、防护栏杆均刷红白黑黄相间警戒色。防护门朝向梯笼一面正中设置中建标识。
第 8 页