好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

浅谈霍尼韦尔DDC控制系统的应用

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

浅谈霍尼韦尔DDC控制系统的应用

概要:新风机组的DDC自动控制改造,不仅降低了人员的工作量,还能保证比赛场馆的正常使用,达到改造的预期效果,节约能源,提高环保意识,是我们每个公民应尽的职责。

随着DDC控制新技术的应用,在改善现有空调系统自动化上方面有相当大优越性。DDC(Direct digital control)直接数字化控制,是一项构造简单,操作容易的控制设备,它可由接口转接设备随负荷变化做系统控制,如空调冷水循环系统、空调风柜变频自动风量调整等,可以让空调系统更有地运转,这样,不仅为设备管理带来很大的经济效益,而且还可使系统在较佳的工况下运行,从而延长设备的使用寿命,以及达到提供舒适的空调环境和节能之目的。我根据在高级技师电工专业模块班学到的微机知识、PLC、变频器的知识及参加高训组织的楼宇管理师项目开发工作,利用DDC控制器、变频器、以及SYM网络服务器组合设计对罗湖体育馆送风机组的温、湿度控制及节能进行了改造,取得了较为满意的效果。在此,总结整理出设计制作过程与心得体会,请各位专家教授审定斧正。

一 、问题的提出

(1)改造前,体育馆的空调机组,原设计由传统的继电器电路+DDC现场控制,风机一开机就由工频运行,以全压方式向场馆内各房间送风, 由于设备选型及设计缺陷,不能实现系统的自动控制,系统的送风、温、湿度控制及房间正压的控制都是靠人工来控制,无法及时将风量、温、湿度控制在一定的范围内,不能满足场馆赛事中使用的需求。比赛运动员和现场观众的都有不舒适的感觉。同时该设备长时间投入运转工作,都一直处于固定工频模式运行,有明显的浪费电力现象。

(2)改造前设备运行存在很大的隐患危害,即控制室的DDC远程控制系统一直受外界的干扰影响,不能实现稳定的远程自动控制,远程控制会间断性失效,导致该自控系统长期处于瘫痪状态,设备的启停只能由设备管理员现场控制;远程自动控制会间断性失效且发现时间慢,启动慢并掌控不准,当风压较小及温度较高时运动员会感到胸闷,身体有不适的感觉,会影响运动员的正常水平发挥,当室内温度超低时,运动员不但感觉不舒服同时还浪费电力。

(3)改造前SYM网络服务器,现场EXCEL5000网络控制器与DDC控制器由于参数设置不合理造成网络不能正常工作。

二 、改造方案的确定 1.改造方案的对比

方案一: 废弃原有DDC控制系统,增加PLC、触摸屏、变频器集中控制。 (1)该方案的缺点是:PLC本身不带显示屏,现场操作须要借助、触摸屏,才能参数修改及设备起停, PLC编程复杂语句多,PLC参数修改不便,要有电脑或者手编程器,无CBS通信协议,增加大量的现场布线工作,价格较贵。

(2)该方案的优点是:但是PLC工作稳定性较高,PLC便于集中控制,PLC间接能发送和接受0-10v模拟量,能适应比较恶劣的工作环境,技术成熟。

方案二: DDC、变频器、SYM网络服务器集中控制;

(1)该方案的缺点是:DDC参数修改,要有电脑,工作环境相对PLC来说要求较高。

(2)该方案的优点是:DDC本身带显示屏,现场操作不要借助、触摸屏,价格适中,DDC直接发送和接受0-10v模拟量,DDC便于集中控制,系统集成CBS通信协议,布线工作量无(与原CBS总线并接,减少成本及施工周期)

2.设计方案的选定

时值大运筹备期间,罗湖体育馆是大运会主要赛事场馆之一,大运会期间有大量的运动员和观众及工作人员在馆内工作,届时对馆内空气质量要求将是相当高,我们应体育馆管理单位的要求对馆内送风系统集中控制的稳定性及节能两个方面进行改造。为满足体育馆空调机组的送风稳定性及节能的需求,在设计中着重考虑在满足舒适性要求的前提下,尽量减少空调负荷和设备初投资,节省能耗,经过对比确定选用方案二。

3.改造的项目

采用变频器对送风动力系统进行变频控制;网络集成改造,提升監控系统智能化控制;对通信线路抗干扰问题进行改造。

三、变频器、加湿器改造 1.变频器的选用

变量风机的电机功率按实际选用,DCC输出0-10V信号,选用ABB Acs510—01-025A-4的变频器。

2.变频器的安装

变频器是精密的电子设备,为了确保其稳定运行,计划安装时,对其工作的场所和环境必须进行考虑,以使其充分发挥应有的功能。

变频器运行时会产生热量,为了便于通风,使变频器散热,变频器应垂直安装,不可倒置,并且安装时要使其距离其他设备、墙壁或电路管道有足够的距离。

3.变频器参数的设定

采用变频调速时只要设好了相应的参数,电机启动、停止平稳,改变变频器的输出频率就可方便的调整新风机出风压力大小。

4.加湿器的改造

机组本身自带加湿量为65Kg/H的电极式加湿器,但无法利用DDC来控制。后改用瑞士品牌NORDMANN AT3000-6564,加湿量为64Kg/H,该加湿器根据0-10V模拟量控制,可以进行加湿量无极调节,并带有SC系统(自清洁系统)。能与DDC控制器组网控制。

四、网络集成改造

本项目的网络架构应该是由两层网络和三级设备构成。 1.两层网络

由管理层网络和监控层网络组成第一层。为实际两级网络是大厦单独搭建的专门用于BAS的局域网;第二层网络为大厦的监控层网络。

(1)管理层网络。为TCP/IP的网络传输,数据传输速率不低于10Mbps。在这层网络上可连接服务器、操作站、BA网络控制器、以太网路由器及接口路由器。该层网络的主要功能是将大楼的机电设备进行集中管理并监控其运行。在最短的时间内传输大量的数据到网络服务器,及时完成数据采集任务,从而使网络服务器能够根据数据统计计算出合适的控制参数,保证可靠的通讯联接以及快速的响应速度。

(2)控制层网络。以使用TCP/IP、C-bus技术的DDC为主,包括:Honeywell XL5000、XL50 现场控制器,包括Honeywell Xl5000控制器所在的C-bus网络,