KV高压电缆头冷缩终端制作作业指导书
———————————————————————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期:
2
个人收集整理,勿做商业用途
××××
电管站10KV高压电缆冷缩终端制作作业指导书
编制: 审核: 批准:
编制日期:2010年 月 日 实施日期:2010年 月 日
×××××
1.适用范围: 适用于××× 2.引用文件:
IEC60502《额定电压1kV(Um=1.2kV)以上至30kV(Um=36kV)挤出绝缘电力电缆及其附件》
IEC61442《额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电力电缆附件试验方法
3
个人收集整理,勿做商业用途
GB5589《电缆附件试验方法》
GB9327《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法》
GB14315《电线电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》 GB11033《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》 GB 50168—1992 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50127-1994 电力工程电缆设计规范
GB 50150-91 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL 408-1991 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所部分) DL 409-1991 《电业安全工作规程》(电力线路部分) 3.作业准备: 3.1人员要求: 序号 1 场要求,工作负责人必须对作业人员进行适当调整 作业人员必须熟练掌握本专业作业技能及《电业安全工作规程》知2 识,经年度《电业安全工作规程》考试合格,持有本专业职业资格证书,熟悉本电缆终端的制作工艺、施工环境及连接方式 3 4 5 6 7 票 在作业过程中,所有作业人员严禁嘻笑打闹 进入施工现场工作,必须有监护人,监护人不得做其他工作 电缆头制作时的重点环节应有工段长以上人员验收 作业人员必须经10KV冷缩电缆头制作培训合格 进入变电站、电缆井、隧道,必须至少有2人进行,正确填写工作内 容 作业人员应身体健康、精神状态良好,心态正常;如不适应施工现 4
个人收集整理,勿做商业用途
3.2工器具:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 使用工具及材料 液压接钳 电缆刀 钢丝钳 清洗剂 手锤 砂布 锯工 活动扳手 兆欧表 锉刀 平口起子 电吹风机 电烙铁 卷尺 白布 规格及型号 六角模 #0 5000V 1000W 250W 3m 棉质 数量 1 2 2 2kg 1 2张 1 1 1 1 1 1 1 1 若干 3.3危险点及其控制措施: 序 危险点分析 号 1 2 1.工作负责人必须及时提醒和制止影响作业人精工作人员思想波动较大,情绪反神压力的言行。 常,身体状况不佳,心理不正常 2.工作负责人须注意观察工作班成员的精神状态和身体状态。必要时对作业人员进行适当调整。 电缆终端头制作前准备工作不落1. 拆电缆时应先使电缆对地放电。 控 制 措 施 5
KV高压电缆头冷缩终端制作作业指导书