好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高压电机试验项目

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

高压电机试验项目

高压电机试验项目

试验名称 定子绕组的绝缘1) 此项目在小修时和大修时进行。 2) 拆开定子三相出线与电缆引线连接螺栓及定子中性点短接排(中性点未引出的除外)。小修时定子绕组可与其所连接的电缆一起测量。 试验方法 电阻和吸收比 3) 采用2500V兆欧表,分别测量每相对其它相及外壳的绝缘电阻(中性点未引出的只测量绕组对外壳的绝缘电阻),绝缘电阻不应低于10MΩ。500kW及以上的应测量吸收比,吸收比不小于1.3。 4) 测量完毕,应充分放电。 定子绕组的直流1) 此项目在大修时或必要时进行。 电阻测量 2) 保持定子三相出线与电缆引线成拆开状,转子未抽出的,应保持转子静止不动。 3) 在定子铁芯上放置温度计,测量试验时温度。 高压电机试验项目

4) 采用双臂电桥或直阻电阻测试仪,测试每相直流电阻,中性点未引出的测量线间直流电阻。 5) 双臂电桥四根引线应等长,并牢靠地连在被测相出线上。 6) 双臂电桥揿下B键充电后,应等待一定的时间,待充电完毕后,方可进行细致的测量。 7) 各相测量完毕后,进行计算比较,各相绕组直阻值的相互差别不应超过最小值的2%,中性点未引出者,可测线间电阻,其相互差别不应超过1%。 8) 记录下电动机定子绕组的温度,并对直阻值进行温度换算,与历次试验结果相比较应无明显的变化。 高压电机试验项目

1) 此项目对于500kW以上的高压电动机在大修时或更换绕组后进行。试验前应清理干净定子端子及铁芯。 2) 有中性点引出者,应拆开中性点接线,无中性点引出者,三相绕组出线应短接加压。 3) 电动机外壳应可靠接地。 4) 其它检修人员停止作业,撤离现场,被试电动机周围应设置安全围栏,并派专业人员监护。 定子绕组泄漏电5) 可采用直流高压发生器进行直流加压。 流和直流耐压试6) 将加压屏蔽线悬空,空试试验设备的泄漏电流,加压至直流25kV,读空试泄漏值。 验 7) 降压至零,并放电,将加压屏蔽线接于被试电动机定子绕组出线上。 8) 合上直流发生器电源,开始缓慢升压,并随时注意泄漏电流的变化,将直流电压加至25kV时,开始计时,1分钟时读取泄漏电流值,然后降压至零。 9) 断开试验电源,并用放电棒充分放电。 10) 所读取的泄漏电流值减去空试泄漏值,即为定子绕组泄漏值,其值相间差别一般不大于最小

高压电机试验项目

高压电机试验项目高压电机试验项目试验名称定子绕组的绝缘1)此项目在小修时和大修时进行。2)拆开定子三相出线与电缆引线连接螺栓及定子中性点短接排(中性点未引出的除外)。小修时定子绕组可与其所连接的电缆一起测量。试验方法电阻和吸收比3)采用2500V兆欧表,分别测量每相对其它相及外壳的绝缘电阻(中性点未引出的只测量绕组对外壳的绝缘电阻),绝缘电