好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力基建工程安全检查表 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

检查项目 9、项目部应配备急救器材、常用药品箱。 检查内容 检查结果

施工用电检查表

检查部位:施工现场

(填写要求:填写检查结果时,检查情况若与检查内容符合请打“√”,若不符合请打“×”或文字描述,无此项打“-”)

检查项目 检查内容 1、施工用电管理人员应由取得合格证的电工担任,并定期对用电设施进行检查、维护。 检查结果 2、低压施工用电线路的架设应采用绝缘导线。架设高度不低于2.5m,交通要道及车辆通行处不低于 5m。施工用电线路采用直埋电缆敷设,埋设深度不得小于0.7米,并在地面设置明显提示标志。过路电缆要采取套管保护措施。 3、施工用电采用三相五线制标准布设,配电布置采用三级配电两级保护。由总配电箱至分配电箱至 开关箱分三个层次逐级配送电力。 4、在总配电箱、分配电箱、开关箱处,PE 排就近设重复接地装置。 施工用电管理 5、地线、零线的连接应采用焊接、压接或螺栓连接等方法,严禁简单缠绕或勾挂。 6、总配电箱分路和开关箱装设漏电保护器。开关箱内的漏电保护器符合要求(30mA,0.1s),符合“一机、一闸、一保护”要求。 7、便携式卷线盘应配备漏电保护器(30mA,0.1s),电源线长度不得超过30m。 8、配电箱应能防雨、防尘,加锁并设警告标志。箱体内应配有接线示意图,标明出现回路名称。每 月至少检验一次,并做好记录。 9、在标准三相五线制系统中,用电设备均应采用接零保护(接PE线),严禁采用接地保护。 10、严禁将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 - 6 -

检查项目 检查内容 11、严禁一个开关或一个插座接两台及以上电气设备或电动工具。 12、移动式电气设备或电动工具电缆(发电机、电焊机、切割机等)不得破损、漏电;手持部位绝缘良好。 13、油罐等储存、运输各种易燃易爆液体、气体的设备必须采取防静电接地措施。 14、高度在20米及以上的金属井字架、脚手架、机具、组立起的构架等应及时做好防雷接地。 检查结果

脚手架检查表

检查部位:施工现场

(填写要求:填写检查结果时,检查情况若与检查内容符合请打“√”,若不符合请打“×”或文字描述,无此项打“-”)

检查项目 检查内容 1、脚手架搭设前,须按施工安全技术措施或方案对施工人员进行安全技术交底,并经全员签字确认。 2、脚手架应悬挂“脚手架搭设牌”,搭设完毕经验收合格后方可使用,并悬挂“脚手架验收合格牌”、 “禁止攀登”牌。 检查结果 脚手架 3、搭设用钢管、扣件、脚手板应符合要求 4、架子搭设场地应平整、排水畅通 5、脚手架基础必须夯实硬化,立杆底端必须设有木质或槽钢垫板,长度不少于两跨。 - 7 -

检查项目 6、脚手架必须设置纵横向扫地杆。 检查内容 检查结果 7、整个架体从立杆根部引设两处(对角)防雷接地。 8、变电工程施工立杆的横距宜采用1.05m;纵距最大不超过2m。 9、纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不得小于3 跨。第一步步距不得大于2m,第二步起每步步距应为1.8m。 10、作业层外侧上下两根纵向水平杆之间应加设两根水平防护栏杆,上防护栏杆的高度应为 1.2m,下防护栏杆的高度应为 0.6m。 11、架体高度大于7m 时,应用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。 12、连墙件布置最大间距不得超过3 步3 跨,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。 13、必须在脚手架外侧立面纵向的两端各设置一道由底至顶连续的剪刀撑;两剪刀撑内边之间距离不 应大于 15m。每道剪刀撑宽度不小于 4 跨,且不应小于 6m,斜杆与地面的倾角宜为 45-60 度之间。 14、脚手板必须铺满、铺稳、绑牢,对接平铺或搭接铺设符合要求,不能有探头板。 15、脚手板上堆放的砖、石材料等距墙身不得小于50cm,荷重不得超过2.65kPa(270kg/m2),砖侧放时不得超过三层。 16、室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设稳固,脚手板跨度不得大于2m,架上堆放材料不得过于 集中,在同一跨度内不得超过两人。 17、整个架体从第二步架起采用密目式安全立网在立杆内侧全封闭防护或安装不小于 180mm 高度的 挡脚板。 18、人行、材料运输斜道应附着外墙脚手架或建筑物搭设。斜道两侧及平台外围设两根防护栏杆。人行斜道坡度宜采用1 比3;运料斜道坡度宜采用1 比6。斜道上按要求设置防滑木条(人行斜道亦可采用阶梯式布设)。 - 8 -

检查项目 检查内容 19、安全通道宽度宜为 3m,进深长度宜为 4m。 安全通道顶棚平面的钢管做到设置两层(十字布设)、 间距 600mm,钢管上竹笆或木工板铺设,上层四周应设置 900mm 高围栏、竹笆或木工板围档;设有针对性的安全标志牌等。 20、满堂模板支撑脚手架四边与中间每隔四排支架立杆设一道纵横向剪刀撑,由底到顶连续布设。模 板支撑脚手架与外墙脚手架不得连接。 21、高于4m 的模板支架,其两端与中间每隔4 排立杆从顶层开始向下每隔2 步设一道水平剪刀撑。 22、防火墙脚手架必须布设供人员上下的垂直爬梯。 23、围墙及内装饰脚手架应使用标准化落地门式钢管脚手架。内装饰若采用钢管搭设,应符合相关规定。 24、冬季施工脚手架、跳板和走道上积水、积雪清理及时,防滑措施实施有效。 25、脚手架每月至少一次定期检查维护,并有记录。 检查结果

- 9 -

施工现场安全文明施工检查表

检查部位:施工现场

(填写要求:填写检查结果时,检查情况若与检查内容符合请打“√”,若不符合请打“×”或文字描述,无此项打“-”)

检查项目 检查内容 1、施工场地平整,围墙已修筑,进站道路和站内道路路面硬化、整洁,排水畅通。冬季施工现场道路 上积水、积雪清理及时。 2、大门外应设置“四牌一图”(工程项目概况牌、工程项目管理目标牌、工程项目建设管理责任牌、 安全文明施工纪律牌、施工总平面布置图)。 3、施工现场实行安全文明施工责任区域化管理,施工区、材料加工区、设备材料堆放区等分区围护、 隔离、标示到位。 4、施工区域由绝缘网、围栏(或提示遮栏)进行围护、隔离、封闭,在出入口旁设置施工岗位责任牌、 危险点控制标牌。 5、工具间、库房等应为轻钢龙骨活动房或砖石砌体房、集装箱式房屋。 检查结果 现场布置 6、材料加工区应设临时工棚及机具防雨棚。材料堆放区应做到定置化管理,并悬挂材料状态牌。工具应做到定置化摆放,并悬挂工具状态牌。 7、混凝土搅拌站、砂石堆放场,场地应结实、平整、无积水。混凝土搅拌站应设置两级废水沉淀池。 8、施工作业区采用集中广式照明,局部照明采用移动立杆式灯架。 9、施工现场按规定配备合格、有效的消防器材,并使用标准式样的消防器材架、箱。冬季施工消防器材保温防冻措施实施到位。 10、在现场适宜的区域设置箱式或工棚式吸烟室和饮水点。 11、各类废料垃圾应分类回收。 - 10 -

电力基建工程安全检查表 - 图文

检查项目9、项目部应配备急救器材、常用药品箱。检查内容检查结果施工用电检查表检查部位:施工现场(填写要求:填写检查结果时,检查情况若与检查内容符合请打“√”,若不符合请打“×”或文字描述,无此项打“-”)检查项目检查内容1、施工用电管理人员应由取得合格证的电工担任,并定期对用电设施进行检查、维护。检查结果2、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
99ytc8kl814zk8m0i2f3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享