好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

通力电梯调试资料

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

北京环宇华美电梯装璜有限公司

通力电梯调试资料

菜单子菜单 功能 注

E1故障历史记录 显示最近的故障情况 E2清除故障记录 重置故障记录,清除内存 菜单子菜单功能注 d驱动故障参看故障代码表

菜单子菜单功能注代码含义(斜体表示默认侄) 必备11主楼层选择主楼层(1)楼层号

12控制方式集选方式选择:1=SBC单按钮控制:2=DC下集选:3=FC全集选:4=PB按钮控制 门系统 110开门时间相应普通楼层的内指信号时,从门完全打开至开始关门时的时间(5S)单位秒(1--60)

111重新开门时间重开门后,从门完全打开至重新开始关门的时间(20)单位 0.1秒(1—99) 112激活ADO激活提前开门功能0=关闭:1=激活

113强迫关门如果在一段选定的时间内关门受阻,门将以较慢的速度响蜂鸣关门,此时,只有关门力限制器起作用,强迫关门持续到关门结束,0=关闭;1=有效;2=NUD

114强迫关门时间限制设置开始强迫关门的时间(20)单位秒(1--60)

115新内指登记快速关门开门或门已打开时,按下按钮可以缩短开门时间单位 0。1秒。 0=无该功能(0-99)

116光眼延时设置光眼被挡到重新关门的时间(0-99)20单位 0。1秒。 =无该功能(0-99)

117光眼正常快速关门设置光眼正常后快速关门0=无 1=有

118禁止同时开门A门和B门的开门及同时开门功能1=A门优先;2=B门优先 3=同时

119对穿门轿厢选用对穿门轿厢0=一个门;1=对穿门 120门终鸣器为盲人选择门终鸣器0=关;1=门完全打开时响

页脚内容

7

北京环宇华美电梯装璜有限公司

121延长开门时间LCECOS的输入XC(34:E)的类型0=按钮(DOEB);1=开关带蜂鸣器(DOES);2=开关不带蜂鸣器(DOES);

122DOP类型选择DOP类型0=none;1=DOP CS

泊梯130泊梯楼层如1-33=2(群组泊梯)1#梯此菜单选择的楼层是第一泊梯楼层(PAM)2#梯此菜单选择的楼层是第二泊梯楼层(PAS)3#梯此菜单应0,0=0FF,nn=楼层号

131泊梯时开门泊梯时A门与B门的开关情况0=关,1=A门优先,2=B门优先,3=AB门同时开

132泊梯时间选择电梯在开始泊梯前的空闲时间(30)(1-99)秒 133泊梯模式选择单台或群组泊梯0=关,1=单梯,2=群组泊梯

134自动从特定楼层派遣电梯空闲电梯将离开此楼层(ADF)功能0=关,nn=指定楼层 135自动返回特定楼层(ADF)功能将电梯开往此楼层0=回主楼层,nn=指定楼层 内

指140允许反向内选允许登陆与电梯运行方向相反的内指信号,一旦停梯使这些信号开始响应0=关,1=开,

141错误内选删除电梯连续完成两个内指而无人出入轿厢的情况下删除所有内指信号0=关,1=开

142内选登记蜂鸣器当内选按亮(登记)时发出一短促声音0=关,1=开 143忽略新外呼为响应运时的外呼而忽略新外呼0=关,1=开 144司机模式选择0:标准 1:ATS HK/ 2:ATS CS

145锁的类型(楼层进出控制)指定LCEOPT的锁输入信号-锁-的用法0=关,1:锁内选,2:锁外呼,3:锁内选和外呼

146优先下呼1。。3 最多定义3个楼层0=没有,nn=楼层 147优先上呼1。。3最多定义3个楼层0=没有,nn=楼层 群

组150电梯在群组中的编号设置电梯在群组中的编号(1)1...6

151EMC(E-Link的编号)设置电梯在EMC(E-Link的编号)(33—64)33.34.35.36…64 152在Konexion中的编号设置电梯在在Konexion中的编号(0-8)0=no Konexion n=电梯号 153外呼重新开门次数当轿厢有内选时外呼使门重的次数1=1次,2=多次,3=REOHK 154最低楼层选择最低楼层的楼层编号1-nn更改后须重划楼板FE3选项菜单1-30。34。59。64。89选择的非零值。否则将自动取此菜单值

页脚内容

7

北京环宇华美电梯装璜有限公司

155EMC(E-Link)的组号选择EMC(E-Link)的组号(croud number)(0) 0-31 消防159消防保留楼层用FID 6(udding)和FID M(achine room)时必须为0,0=nn 160消防楼层选择消防返回楼层(1)楼层号

161地区消防法规(0-17)选择各个国家的消防类型0=未用,1=德国。。。6=英国(正常)7=荷兰,8=英国(消防),10=瑞典,11=香港,12=澳洲,14=马来西亚,15=新加坡,16=印尼,17=亚太地区

162消防类型(0-13)(FID指消防检测FRD指消防员运行选择FID与FRD组合0=无消防功能,1=FRD,2=FID门关3=FID门开,4=FRD+FID门关,5=FRD+FID门开,6=FID

MO,7= FID MC,8= FID MC+ FRD,9= FID MO+ FRD,10= FID AC,11= FID AO,12= FID AC+ FRD。13= FID AO+ FRD。

163消防返回楼层的开门侧选择A门或B门;1=A门;2=A+ B门;3=B+ A门;4= B门 164紧急供电返回楼层(EPD)选择紧急供电运行时的返回楼层(0-nn)0=下一个可能的楼层 165紧急返回后的门位置选择紧急返回后的A门与B门的开关情况0=门关;1=A门开;2= B门开;3=AB门均开

166使用防火门(FDP)选择是否使用LCEOPT的FDP输入0=无FDP 1=有FDP

167EPS紧急电源使用顺序紧急返回和紧急服务的顺序0=外部EPS 1=内置EPS

168最多电梯台数(EPS)允许同时进行紧急返回和紧急服务的台数0.。。6 170满载百分比设定载荷容量(80%)满载功能50-99%

171轿顶检修驱动限位轿顶检修运行时遇到任何77限位开关是否停车0=遇到77:U/N停;1=77:U停;2=77N停;3=不停

172锁梯时的停梯楼层(OSS)选择锁梯时的停梯楼层(0。。。nn)0=最近楼层或锁梯开关所在楼层

173锁梯时的门情况设置锁梯时门的开关情况0=关门,1=A门开,2=B门开,3=AB门均开 174优先外呼服务方式0=无;1=PRL LA;2=PRL LO;3=PRL HA;4=PRL HO; 5=HEL A;6=HEL O;

175轿厢风扇省电功能空闲停梯经一段时间后风扇关闭(5)0=不使用:1-59分钟 176轿厢照明省电功能空闲停梯经一段时间后照明关闭0=不使用:1-59分钟

页脚内容

7

通力电梯调试资料

北京环宇华美电梯装璜有限公司通力电梯调试资料菜单子菜单功能注E1故障历史记录显示最近的故障情况E2清除故障记录重置故障记录,清除内存菜单子菜单功能注d驱动故障参看故障代码表菜单子菜单功能注代码含义(斜体表示默认侄)必备11主楼层选择主楼层(1)楼层号12控制方式集选
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
99udw8h5i67px008twlp8xswm2yhdw015k1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享