好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

南昌大学工业生产过程控制实验报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

南昌大学实验报告

学生姓名: 汪余景 学号: 6100310129 专业班级: 自动化102班 实验类型:□ 验证 □ 综合 □ 设计 □ 创新 实验日期: 实验成绩:

实验一 单容自衡水箱液位特性测试实验

一、实验目的

1.掌握单容水箱的阶跃响应测试方法,并记录相应液位的响应曲线; 2.根据实验得到的液位阶跃响应曲线,用相应的方法确定被测对象的特征参数K、T和传递函数;

3.掌握同一控制系统采用不同控制方案的实现过程。 二、实验设备

1.实验对象及控制屏、SA-11挂件一个、SA-13挂件一个、SA-14挂件一个、计算机一台(DCS需两台计算机)、万用表一个;

2.SA-12挂件一个、RS485/232转换器一个、通讯线一根; 3.SA-21挂件一个、SA-22挂件一个、SA-23挂件一个;

4.SA-31挂件一个、SA-32挂件一个、SA-33挂件一个、主控单元一个、数据交换器两个,网线四根;

5.SA-41挂件一个、CP5611专用网卡及网线; 6.SA-42挂件一个、PC/PPI通讯电缆一根。 三、实验原理

所谓单容指只有一个贮蓄容器。自衡是指对象在扰动作用下,其平衡位置被破坏后,不需要操作人员或仪表等干预,依靠其自身重新恢复平衡的过程。图2-1所示为单容自衡水箱特性测试结构图及方框图。阀门F1-1、F1-2和F1-8全开,设下水箱流入量为Q1,改变电动调节阀V1的开度可以改变Q1的大小,下水箱的流出量为Q2,改变出水阀F1-11的开度可以改变Q2。液位h的变化反映了Q1与Q2不等而引起水箱中蓄水或泄水的过程。若将Q1作为被控过程的输入变量,h为其输出变量,则该被控过程的数学模型就是h与Q1之间的数学表达式。

根据动态物料平衡关系有

dhQ1-Q2=A (2-1)

dt将式(2-1)表示为增量形式

d?hΔQ1-ΔQ2=A (2-2)

dt式中:ΔQ1,ΔQ2,Δh——分别为偏 离某一平衡状态的增量;

A——水箱截面积。

dh在平衡时,Q1=Q2,=0;当Q1

dt发生变化时,液位h随之变化,水箱出 图2-1 单容自衡水箱特性测试系统 口处的静压也随之变化,Q2也发生变化 (a)结构图 (b)方框图

。由流体力学可知,流体在紊流情况下,液位h与流量之间为非线性关系。但为了简化起见,经线性化处理后,可近似认为Q2与h成正比关系,而与阀F1-11的阻力R成反比,即

ΔQ2=

?h?h 或 R= (2-3)

?Q2R式中:R——阀F1-11的阻力,称为液阻。

将式(2-2)、式(2-3)经拉氏变换并消去中间变量Q2,即可得到单容水箱的数学模型为

W0(s)=

H(s)KR== (2-4) Q1(s)RCs?1Ts?1式中T为水箱的时间常数,T=RC;K为放大系数,K=R;C为水箱的容量系数。若令Q1(s)作阶跃扰动,即Q1(s)=

x0x0Kx0K/TH(s)=×=K-

11sss?s?TTx0,x0=常数,则式(2-4)可改写为 s对上式取拉氏反变换得

h(t)=Kx0(1-e-t/T) (2-5)

当t—>∞时,h(∞)-h(0)=Kx0,因而有

K=

当t=T时,则有

h(T)=Kx0(1-e-1)=0.632Kx0=0.632h(∞) (2-7)

式(2-5)表示一阶惯性环节的响应曲线是一单调上升的指数函数,如图2-2(a)所示,该曲线上升到稳态值的63%所对应的时间,就是水箱的时间常数T。也可由坐标原点对响应曲线作切线OA,切线与稳态值交点A所对应的时间就是该时间常数T,由响应曲线求得K和T后,就能求得单容水箱的传递函数。

图2-2 单容水箱的阶跃响应曲线

h(?)?h(0)输出稳态值= (2-6)

阶跃输入x0如果对象具有滞后特性时,其阶跃响应曲线则为图2-2(b),在此曲线的拐

点D处作一切线,它与时间轴交于B点,与响应稳态值的渐近线交于A点。图中OB即为对象的滞后时间τ,BC为对象的时间常数T,所得的传递函数为:

Ke??sH(S)= (2-8)

1?Ts四、实验内容与步骤

本实验选择下水箱作为被测对象(也可选择上水箱或中水箱)。实验之前先将储水箱中贮足水量,然后将阀门F1-1、F1-2、F1-8全开,将下水箱出水阀门F1-11开至适当开度,其余阀门均关闭。

具体实验内容与步骤按五种方案分别叙述,这五种方案的实验与用户所购的硬件设备有关,可根据实验需要选做或全做。

(一)、智能仪表控制

1.将“SA-12智能调节仪控制” 挂件挂到屏上,并将挂件的通讯线插头插入屏内RS485通讯口上,将控制屏右侧RS485通讯线通过RS485/232转换器连接到计算机串口2,并按照下面的控制屏接线图连接实验系统。将“LT3下水箱液位”钮子开关拨到“ON”的位置。

图2-3 仪表控制单容水箱特性测试实验接线图

2.接通总电源空气开关和钥匙开关,打开24V开关电源,给压力变送器上电,按下启动按钮,合上单相Ⅰ、单相Ⅲ空气开关,给智能仪表及电动调节阀上电。

3.打开上位机MCGS组态环境,打开“智能仪表控制系统”工程,然后进入MCGS运行环境,在主菜单中点击“实验一、单容自衡水箱对象特性测试”,进入实验一的监控界面。

4.在上位机监控界面中将智能仪表设置为“手动”控制,并将输出值设置

为一个合适的值,此操作需通过调节仪表实现。

5.合上三相电源空气开关,磁力驱动泵上电打水,适当增加/减少智能仪表的输出量,使下水箱的液位处于某一平衡位置,记录此时的仪表输出值和液位值。

6.待下水箱液位平衡后,突增(或突减)智能仪表输出量的大小,使其输出有一个正(或负)阶跃增量的变化(即阶跃干扰,此增量不宜过大,以免水箱中水溢出),于是水箱的液位便离开原平衡状态,经过一段时间后,水箱液位进入新的平衡状态,记录下此时的仪表输出值和液位值,液位的响应过程曲线将如图2-4所示。

图2-4 单容下水箱液位阶跃响应曲线

7.根据前面记录的液位值和仪表输出值,按公式(2-6)计算K值,再根据图2-2中的实验曲线求得T值,写出对象的传递函数。

(二)、远程数据采集控制

1.将“SA-22远程数据采集模拟量输出模块”、“SA-23远程数据采集模拟量输入模块”挂件挂到屏上,并将挂件上的通讯线插头插入屏内RS485通讯口上,将控制屏右侧RS485通讯线通过RS485/232转换器连接到计算机串口2,并按照下面的控制屏接线图连接实验系统。将“LT3下水箱液位”钮子开关拨到“ON”的位置。

2.接通总电源空气开关和钥匙开关,打开24V开关电源,给智能采集模块及压力变送器上电,按下启动按钮,合上单相Ⅰ空气开关,给电动调节阀上电。

3.打开上位机MCGS组态环境,打开“远程数据采集系统”工程,然后进入MCGS运行环境,在主菜单中点击“实验一、单容自衡水箱对象特性测试”,进入实验一的监控界面。

4.以下步骤请参考前面“(一)智能仪表控制”的步骤4~7。

图2-5 远程数据采集控制单容水箱特性测试实验接线图

(三)、S7-300PLC控制

1.将“SA-41 S7-300PLC控制”挂件挂到屏上,并用MPI通讯电缆线将S7-300PLC连接到计算机CP5611专用网卡,并按照下面的控制屏接线图连接实验系统。将“LT3下水箱液位”钮子开关拨到“ON”的位置。

2.接通总电源空气开关和钥匙开关,打开24V开关电源,给S7-300PLC及压力变送器上电,按下启动按钮,合上单相Ⅰ空气开关,给电动调节阀上电。

3.打开Step 7软件,打开“S7-300”程序进行下载,然后将S7-300PLC置于运行状态,然后运行WinCC组态软件,打开“S7-300PLC控制系统”工程,然后激活WinCC运行环境,在主菜单中点击“实验一、单容自衡水箱对象特性测试”,进入实验一的监控界面。

4.以下步骤请参考前面“(一)智能仪表控制”的步骤4~7。

南昌大学工业生产过程控制实验报告

南昌大学实验报告学生姓名:汪余景学号:6100310129专业班级:自动化102班实验类型:□验证□综合□设计□创新实验日期:实验成绩:实验一单容自衡水箱液位特性测试实验一、实验目的1.掌握单容水箱的阶跃响应测试方法,并记录相应液位的
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
99ub84ts968wrp7237x0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享