第二章 电力系统基本知识

电力系统是由发电厂、输配电线路、变配电所、用电单位组成的整体。

第一节 电力系统概述

1.火力发电厂既发电又供热称为热电厂。

2.发出的电必须建设升压变电所、高压、超高压输电线路,将电能从发电厂远距离输送到负荷中心。很高电压的电能不能直接使用,又必须建设降压变电所,配电线路,将降低到用电设备使用电压的电能送到用电设备,才能使用。

3.电力系统:这种由各级电压的电力线路将各种发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、配电、用电的整体叫电力系统。

4.大型电力系统有一下优点:①提高供电可靠性;②减少系统备用容量; ③减少系统的峰谷差;④提高供电质量;⑤有效利用水利等一次资源的作用。

5.大型电力系统提高了电力系统的稳定性。

6.提高电能质量:大型电力系统具有强大的调频和调压的能力,以及较大的抵御谐波的能力。

7.电力网或电网:电力系统中的各级电压线路及其联系的各级变、配电所组成的部分。

8.电网按其在电力系统中的作用不同,分为输电网和配电网。输电网分为交流高压输电网220kV,交流超高压输电网330/500/750kV,交流特高压输电网10000kV以上。高压直流输电+500~-500kV,直流特高压+800~-800kV。

9.近年来我国广泛采用20kV中压配电系统,有如下优点:①提高了中压配电系统的容量(原线路不变,较10kV升压后配电容量提高一倍);②降低线路上的电压损耗(电压损失25%);③增大了中压配电网的供电半径(增加一倍);④降低线损(功率降低至原来的25%)。

10.电力生产的特点:同时性、集中性、适用性、先行性。

第二节 用电负荷

1.用电负荷是用户在某一时刻对电力系统所需求的功率。

2.一类负荷:①中断供电造成人员伤亡;②经济造成重大损失。。。P46 3.二类负荷:经济造成较大损失。。。

4.一类负荷由两个独立电源供电,还有应急电源。。。应急电源:发电机组、专用馈电线路、蓄电池组。

允许中断供电15小时以上选用发电机组;

自动装置投入时间满足中断供电时间选用馈电线路; 中断供电毫秒级的选用蓄电池。

5.二类负荷供电系统可采用双回路供电。

第三节 变、配电所

1.变配电所是电力网的连接点,是交换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施。主要由:主变压器、配电装置及测量、控制系统构成。

2.变配电所主要类型:枢纽变电所、区域变电所、地区变电所、用户变电所、地下变电所、无人值班变电所。

3.一次电路或电气主接线:变配电所中用来承担输送和分配电能任务的电路。一次电路中所有电气设备成为一次设备。

4.常用一次设备:主变压器、高压断路器、隔离开关、高压互感器、电压互感器、电流互感器、熔断器、负荷开关。

5.主变压器:降压、升压。。。

6.高压断路器:是变压器和高压线路的开关电器,具有断合正常负荷电流和切断短路电流,具有完善的灭弧装置。

7.隔离开关:主要用作隔离电源的电器,没有灭弧装置,不能带负荷拉合。更不能切断短路电流。

8.电压互感器:将系统的高压转为低压,供测量、保护、监控用。

9.电流互感器:将高压系统中的电流或低压系统中的大电流转变为标准的小电流,供测量、保护、监控用。

10.熔断器:线路发生严重过负荷或短路时,熔断器能够自动切除故障线路。 11.负荷开关:用来接通和分断小容量的配电线路和负荷,只有简单的灭弧装置。常与高压熔断器配合使用,发生短路故障时高压熔断器切合短路电流。

12.桥接线分内桥接线和外桥接线,内桥接线断路器在变压器高压侧,外桥接线断路器在变压器线路侧。。。P51

13.有用户用电区变电所的发哦压测可不装开关设备,或只装简单的隔离开关、熔断器或跌落式熔断器。

第四节 电能质量

供电质量指电能质量和供电可靠性。电能质量包括电压、频率和波形的质量。 一、电压

1.电压质量:电压允许偏差、电压允许波动、闪变。

2.供电电压允许偏差:实际值和额定值之差与额定值之比的百分数。

3.电压比额定值低10%,光通量降低30%;额定值高10%,灯泡寿命缩减一半。异步电动机的转矩与端电压的平方成正比,若电压下降过多,电动机可能停转或不能启动。

4.电压允许偏差规定如下:①35kV及以上供电电压,电压正、负偏差绝对值之和不超过额定电压10%;②10kV及以下三相供电,电压允许偏差为额定电压的±7%;③低压照明用户+7%~-10%。

5.电压允许波动 一般由冲击性负荷引起的 电压变化速率大于1%,称为电压急剧变化。

6.电压波动程度:电压最大值和最小值之差与额定电压之比的百分数。 7.电压闪变:周期性电压急剧波动引起灯光闪烁,光通量急剧波动,而造成人眼视觉不舒服的现象。

8.用户供配电系统常用电压调整措施:①正确选择变压器的变比和分接头;②降低系统阻抗;③使三相负荷平衡;④采取补偿无功功率措施(在线路母线或用电设备附近装并联电容)。

9.电网电压偏低可能有两方面原因:①系统中过多的无功功率;②供电距离长,线路导线截面太小,变压级数太多。 二、频率

1.频率:发电机发出的正弦交流电每秒钟交变的次数。

2.供电频率偏差:实际频率与额定频率之差与额定频率之比的百分数。 3.供电频率的允许偏差:3000MW以上的为±0.2HZ;3000MW以下的±0.5HZ;供电系统非正常运行运行偏差为±1HZ。

4.并联运行的同一电力系统中,不论装机容量大小,任一瞬间的频率都是一致的。

5.为了保证频率偏差不超过规定值,必须维持电力系统的有功功率平衡。 三、波形

电网谐波主要在于电力系统中存在各种非线性元件。主要有大型晶闸管变流设备和感应电弧炉。。。P58

第五节 电力系统短路概述

短路:电力系统中相与相之间或相与地之间通过金属导体、电弧或其他较小阻抗链接而形成的非正常状态。 一、短路类型

三相系统中短路:三相短路、两项短路、单相接地短路和两相接地短路等基本类型。除三相短路,三相回路依旧对称,因而又称对称短路,其余三类属不对称短路。中性点接地的系统中,单相接地最多,占故障的90%。 二、短路危害

短路后约半个周波(0.01s)时将出现短路电流的最大瞬时值,称为冲击电流。 短路电流由电源流到短路点。 危害:P61

三、限制短路电流方法

①选择合适的接线方式;②采用分裂绕组变压器和分段电抗器;③采用线路电抗器;④采用微机保护和综合自动化装置。

第六节 电力系统接地概述

1.电气接地一般分为:工作接地和保护接地。

2.工作接地:为了保证电气设备在系统正常运行能正常工作而进行的接地。 3.保护接地:为了保护人身安全和设备安全,将电气设备在正常运行中不带电的金属部分可靠接地。

4.中性点接地属于工作接地。

5.工作接地分为直接接地和非直接接地两类。工作接地电阻不应超过4Ω。 一、中性点直接接地系统(高压系统110kV以上)

主要为了降低线路的绝缘水平。

在低压配电系统中广泛采用TN和TT系统,均为中性点直接接地运行,目的是保障人身设备安全。

二、中性点不接地系统(中压系统10kV、6kV)

主要为了提高供电可靠性。

当发生单相接地,线电压不发生改变,单相接地电流为系统正常运行每相对地电容电流的3倍。可以运行2小时 三、中性点经消弧线圈接地(35kV)

主要为了减小接地电流。

1.3~10kV系统接地电流大于30A、35kV及以上系统接地电流大于10A,中性点需采用经消弧线圈接地。

2.消弧线圈就是一个铁芯线圈,阻值很小,电抗很大。全补偿、过补偿、欠补偿。。。P65

四、中性点经电阻(低电阻、高电阻)接地系统

低电阻接地主要特点:在电网发生单相接地时,能获得较大的阻性电流,直接跳开线路开关,迅速切除单相接地故障,过电压水平低,谐振过电压发展不起

2024年整合进网高压电工证考试复习资料名师精品资料