相应处置 报警响应 程 序 主操作确认 现场情况 车间值班主任9252、调度员9255 分公司值班室 班长 脱硫、变换岗位联动 1、主操作:发现氧含量高时,汇报当班班长。 2、班长:电话通知车间(9252)和调度室(9255)说明情况,通知变换岗位、脱硫岗位及相关联岗位。通知分析工立即进行取样分析煤气中氧含量。 3、副操作工:接到主操作指令,检查送风阀、下行阀、加氮阀起落是否正常、应急 处置程序 关闭是否到位,发现不落或落不到位,及时通知主操作紧急停炉处理,并通知维修人员。 4、班长:通知车间值班主任、生产调度说明实际情况,并联系脱硫、压缩等相关联岗位注意气柜高度。 处理完毕后开炉,并电话通知车间值班主任、生产调度,设备已恢复正常运行。 精品
.
卢龙分公司生产岗位操作应急卡 造气车间
7.造气岗位汽包缺液位应急操作卡 编号:TCLL-007 事故名称 造气汽包缺液位应急处理 蒸汽汽包排污阀上行阀烟囱阀工艺流程 总蒸造气炉送风阀下吹阀除尘上吹阀下行阀煤总阀事故现象 危害描述 汽包缺液位、夹套温度上涨。 汽包缺液位轻者造成夹套鼓包,重者会造成夹套爆炸 1、判断汽包缺液位后,不要急于加水,视夹套温度涨幅趋势而定。 注意事项 2、现场救助与控制并行,紧急情况时可以先处理后汇报。 3、排放液位时做好个人防护,注意烫伤。 精品
.
相应处置 报警响应 程 序 主操作确认现场情况 车间值班主任9252、调度员9255 分公司值班室 班长 脱硫岗位联动 1、主操作:发现造气炉汽包无液位,及时汇报当班班长。 2、班长:电话通知车间值班(9252)和调度室(9255)说明情况。 3、副操作工:接到主操作通知后,辨别真假液位,确定无液位后及时汇报主操作。 4、班长、主操作:确定汽包无液位后,查看夹套温度是否有上涨趋势。 4.1如果夹套温度没有上涨趋势,液位工适当开大汽包加水阀向汽包加水,把应急 处置程序 汽包水加上来,主操作观察夹套温度,没有必要停炉处理。 4.2如果夹套温度上涨趋势不大在10℃以内,这时减负荷20″,开着炉子向汽包加水,但必须控制加水量不要过大,逐渐加上水来。 4.3如果夹套温度上涨趋势较大时,超50℃以上,马上停炉,做上下吹降温,同时开小加水阀向汽包加水,并看好夹套温度,不能加水过急,以防汽包加水过急,使汽包鼓包。 5、班长:将检查情况及处理步骤及时向车间值班主任、生产调度汇报。
精品
.
卢龙分公司生产岗位操作应急卡 造气车间
8.造气油管线漏油应急操作卡 编号:TCLL-008 事故名称 油管线漏油应急处理 回泵 站进工艺流程 煤总插板阀站集成块圆盘布料烟囱除尘风箱上行下吹下行蝶阀送风回收总蒸下灰上吹事故现象 1、出现漏油情况,油压下降,阀门不能正常起落,造成浪费、增加油耗。 2、油泄漏,一旦遇高温或火源就会造成着火事故。 1、油管包括从油站出口到每个油缸上所有管路。不论是总油管还是单炉上的油管,一旦漏油,就会影响到油泵打压,造成油压下降,使阀门不能正常起落或危害描述 阀门乱动作,危害比较严重。 2、同时也会造成漏油处到处呲油,一旦遇高温或火源就会造成着火事故,产生严重后果。 1、油路漏油,不能确定哪个部位,但是油压下降,油位下降快,主操作可做紧注意事项 急停车处理,先停炉。呲油时主操作就必须紧急单系统停炉,停油泵。 2、现场救助与控制并行,紧急情况时可以先处理后汇报。 3、高空作业系好安全带,注意高空坠落。 精品
.
相应处置 报警响应 程 序 主操作确认 现场情况 车间值班主任9252、调度员9255 分公司值班室 班长 脱硫岗位联动 1、主操作:发现油泵压力下降,油位下降,迅速判断油路系统漏油。做紧急停炉处理,停油泵。通知副操作查找泄漏源。 2、班长:电话通知车间值班(9252)和调度室(9255)说明情况。通知脱硫岗位注意气柜高度。并通知维修人员。 3、副操作工:接到主操作通知后,支上行、烟囱阀后,迅速查找泄漏源。查出应急 处置程序 泄漏源后,立即汇报主操作。 4、主操作:按实际情况进行处理。 4.1主油路漏油,油泵→阀站油阀前,立即找维修人员处理。 4.2单炉油路漏油,阀站→每个油缸:关闭泄漏源单炉油压,开油泵,其它几炉正常运行。联系维修人员处理。 5、班长:安排一二楼操作工将漏出的废油进行集中回收至废油桶内。处理完毕开炉,向车间值班主任、生产调度汇报,造气炉正常运行。