互交叉时的标高尺寸,取得统一以免将来相互受到影响。
3).所有管线预埋工作需按设计要求一次到位且符合规范要求,加强隐蔽工程的中间检查及工序交接的验收工作。
4).导线敷设规格型号要符合设计要求绝缘电阻检测结果在0.5兆欧以上,要求阻燃的导线不得以普遍导线代用。
5).电气试运行前应检查,所有电器及线路绝缘是否符合规范要求,安装位置、数量接线要求是否正确。
6).检查运行过程中各路电气的有效运行情况,温度、灵敏度、安全性能等情况认真如实做好记录。
7).防雷接地、等电位联结工序验收前检查焊接质量,防腐措施,连接方法,接地电阻是否符合设计要求。
8).给排水管道安装过程中,检查其水平垂直度、接口的热熔温度,丝口长度,防护措施等是否符合规范要求。
9).给水管道的水压试验,需达到给水1Map,消防1.2Map的设计值要求,核查管道清洗工作情况,并做好记录。
10).排水、雨水管安装结束后做灌水、通球试验合格后进入下道工序。
11).检查消防箱安装的栓口高度是否准确,箱体有无空鼓现象,箱内的清洁防腐情况需符合规范要求。
12).所有管道的支吊架安装、防腐、保温必须符合设计及规范要求。 3.事后控制
1).对复试未合格的材料作不合格材料签批,要求退场并重新更换材
料,二次报验直至合格。
2).对一次报验不合格的工序质量限时整改,并进行关键部位的过程跟踪控制,做好监理日记,整改结束并经自检合格后继续报审直至通过。
3).在工程验收前,仔细复查一遍,将不符合验收规范的遗留问题督促监理工程师通知施工单位限期整改。工程验收资料整理应按“建筑工程施工质量验收资料”要求进行汇编,正确填写,责任单位和责任人签章齐全。
4).检查各类技术资料是否齐全,是否符合要求,有无可追溯性,并对必要的项目进行抽查,其结果需符合设计和规范要求。 <四>.控制措施
1.认真遵守监理规范,参照工程质量验收规范,按云南省建设厅监制表式对工程进行标准化、规范化的管理。
2.通过工地例会、专题会对前段工作的实施,目前存在的问题及下步工作打算进行评议,并以会议记要形式进行通报。
3在对待工程质量控制上以联系单形式处理需商定解决的问题,以通知单处理必须要做到做好的事,对存在的问题且不能继续施工的下达工程暂停令,同时向主管领导汇报,要求停工整改完善后再行复工。 4.以工作备忘录形式处理有分歧意见且暂时未做到解决的问题。 5.遵照施工合同约定条款,对影响工程质量的不良行为进行控制,对情节严重的行为进行必要的经济处罚,并向主管领导汇报同意后实施。
6.要求承包商调换不适应该工地的人员班组。 <五>.工作流程
1.施工方案报审程序
建设单位主管工程师审核
施工方案编制(施工员) 修 改 施工方案审核(技术负责人、项目经理) 施工方案报审表(A3.1) 监理工程师审查(专业监理工程师) 监理工程师批准(总 监) 不批准 施工单位组织施工(项目经理)
2.质量控制总流程
建设单位审批
建设单位审批
建设单位审批
3.材料(构配件)报验程序
监理工程师审查 施工方案报审 监理工程师审查 施工材料报验 监理工程师审查
施工材料报验 材料采购型号、规格、式样、颜色、尺寸确认样品封存 (承包方) 业主确认 材料试验、复试 监理工程师见证送样
材料报验(A3.2)数量、规格、产品证明 监理工程师同意使用 书、试验报告
4.工序报验程序:
本道工序施工结束 施工方自检 不合格 验收结果 合格 工序报验 (A3.3) 工序质量核查 监理工程师 不合格 验收结果 合格
<六>.其它
建设单位审验 下道工序施工 1.施工过程中应注意安全用电、高空作业防护,成品保护等安全防护工作措施并逐一落实到位,责任到人。
2.各专业施工协调应遵循以下原则:小管道让大管道;支管道让主管;软管让硬管;有压管让无压管;后装的让先装的。特殊情况根据业主要求,结合实际情,经设计部门同意参照相关规范标准执行。
您好,欢迎您阅读我的文章,本WOR文档可编辑修改,也可以直接打印。阅读过后,希望您提出保贵的意见或建议。阅读和学习是一种非常好的习惯,坚持下去,让我们共同进步。