以防止楼面集水向底层滴漏。
(3)在底层基准点上架设激光垂准仪,通过激光传递孔向上投测“+”字轴控交叉点到施工层的激光接收靶上,并在混凝土楼面上作好恢复点位的标记。在施工层的激光接收靶上架设经纬仪,后视该施工层相关联的向上投测的“基准点”,将纵横轴控线投测到该施工层的混凝土楼面上并标明轴线。(同时验证“基准点”之间的距离及夹角是否在限差以内,否则重新投测)。项目部测量放线组复核后,依此放出该施工层的结构尺寸线及抄上施工用标高,标记清楚。自检合格后,由验线员检查验收,同时放出模板检查线(300~500mm)方可进行下道工序作业,否则应予整改。±0.000 以上各施工层,根据施工实际情况,划分流水作业段。每个作业段必须有2~3 个内控“基准点”,确保施工层定位放线的质量。
4.1.4.5 施工各层的标高的传递及高程控制
⑴ 本工程埋设有3 个水准标高钢筋桩(φ25 的螺纹钢,埋深1.000~1.200m)钢筋桩的圆弧顶测有高程数据。轴线控制网坐标兼有高程数据绘制成成果图,报请建设单位、监理、设计部门备案,下发各项目部测量放线组,作为施工测量的依据。测量坐标轴线及高程控制网的“成果图”须以最近的成果图为准进行施工测量。
⑵±0.000 以下的高程传递:
根据现场的实际情况可以用检校的水准仪及5m 铝合金塔尺,向下传递标高点。基础垫层的后视标高桩必须往返测量和校核,其误差控制在允许的限差范围内,不得使用超限差的高程数据抄水平。允许误差=±6 n ㎜(n 为测站数)
⑶±0.000 以上各施工层,选择适当位置悬挂钢尺(校检过),结合水准仪及5m 塔尺向上传递施工层后视标高,在限差以内作为抄水平。
4.1.4.6沉降观测
观测点的布置及做法:根据图纸上观测点的位置,由专业测量单位负责观测,观测点采用先浇筑后钻孔设置。
沉降观测的方法:根据现场实际情况,建筑物内选择坚固稳定的地方,埋设三个水准基点,与图纸上给出的沉降观测点组成闭合水准路线,以确保观测结果的精确度。沉降观测是一项长期的系统观测工作,为了保证观测成果的正确性,尽可能做到四定,即固定人员观测和整理成果,固定使用的水准仪及水准尺,固
定的水准点,以及按规定的日期、方法和路线进行观测。
沉降观测的时间和次数根据《地基基础施工规范》规定,基础做好之后每施工1 层结构观测一次,主体竣工后每月观测一次,并做好每次的观测记录。
必要时委托具有国家资格证书的测绘院,按照上述方案来完成此工作。 ⑴ 沉降观测基本要求 1)仪器设备的要求
根据沉降观测精度要求高的特点,为能精确地反映出建构筑物在不断加荷作下的沉降情况,一般规定测量的误差应小于变形值的1/10~1/20,为此要求沉降观测应使用精密水准仪(S1 或S05 级),水准尺也应使用受环境及温差变化影响小的高精度铟合金水准尺。在不具备铟合金水准尺的情况下,使用一般塔尺尽量使用第一段标尺。
2)观测时间的要求
建筑物构筑物的沉降观测对时间有严格的限制条件,特别是首次观测必须按时进行,否则沉降观测得不到原始数据,致使整个观测得不到完整的观测意义。其他各阶段的复测,根据工程进展情况必须定时进行,不得漏测或补测。只有这样,才能得到准确的沉降情况或规律。相邻的两次时间间隔称为一个观测周期,一般建筑物的沉降观测按一定的时间段为一观测周期(次/30d)或按建筑物的加荷情况每升高3 层为一观测周期,沉降观测必须定期准时进行。
3)观测点的要求
为了能够反映出建构筑物的准确沉降情况,沉降观测点要埋设在最能反映沉降特征且便于观测的位置。一般要求建筑物上设置的沉降观测点纵横向要对称,且相邻点之间间距以15~30m 为宜,均匀地分布在建筑物的周围。
通常情况下,建筑物设计图纸上有专门的沉降观测点布置图。另外,埋设的沉降观测点要符合各施工阶段的观测要求,特别要考虑到装饰装修阶段因墙或柱饰面施工而破坏或掩盖住观测点,致使不能连续观测而失去观测意义。
4)沉降观测的自始至终要遵循“五定”原则
所谓“五定”,即通常所说的沉降观测依据的基准点、工作基点和被观测物上的沉降观测点,点位要稳定;所用仪器、设备要稳定;观测人员要稳定;
观测时的环境条件基本一致;观测路线、镜位、程序和方法要固定。以上措
施在客观上尽量减少观测误差的不确定性,使所测的结果具有统一的趋向性,保证各次复测结果与首次观测的结果可比性更一致,使所观测的沉降量更真实。
5)施测要求
仪器、设备的操作方法与观测程序要熟悉、正确。在首次观测前要对所用仪器的各项指标进行检测校正,必要时经计量单位予以鉴定。连续使用3~6 个月重新对所用仪器、设备进行检校。在观测过程中,操作人员要相互配合,工作协调一致,认真仔细,做到步步有校核。
6)沉降观测精度的要求
根据建筑物的特性和建设单位、设计单位的要求选择沉降观测精度的等级。在未有特殊要求情况下,一般性的建筑物、构筑物施工过程中,采用二等水准测量的观测方法就能满足沉降观测的要求。
7)沉降观测成果整理及计算要求
原始数据要真实可靠,记录计算要符合施工测量规范的规定,按照依据正确、严谨有序、步步校核、结果有效的原则进行成果整理及计算。
⑵具体施测程序及步骤 1)建立水准控制网
根据工程的特点布局、现场的环境条件制订测量施测方案,由建设单位提供的水准控制点(或城市精密导线点),根据工程的测量施测方案和布网原则的要求建立水准控制网,要求如下:
(1)建筑物周围要布置三个以上水准点;且水准点的间距不大于100m。 (2)在场区内任何地方架设仪器至少后视到两个水准点,并且场区内各水准点构成闭合图形,以便闭合检校。
(3)各水准点要设在建筑物开挖、地面沉降和震动区范围之外,水准点的埋深要符合二等水准测量的要求(大于1.5m)。 根据工程特点,建立合理的水准控制网,与基准点联测,平差计算出各水准点的高程。
2)建立固定的观测路线
由场区水准控制网,依据沉降观测点的埋设要求或图纸设计的沉降观测点布点图,确定沉降观测点的位置。在控制点与沉降观测点之间建立固定的观测路线,并在架设仪器站点与转点处做好标记桩,保证各次观测均沿统一路线。
3)沉降观测
根据编制的工程施测方案及确定的观测周期,首次观测应在观测点稳固后及时进行。首次观测应自基础施工阶段开始,在基础的纵横轴线上(基础局边)按设计好的位置埋设沉降观测点(临时的),等临时观测点稳固好,进行首次观测。
首次观测的沉降观测点高程值是以后各次观测用以比较的基础,其精度要求非常高,施测时一般用N2 或N3 级精密水准仪,并且要求每个观测点首次高程应在同期观测两次后决定。
随着结构每升高1 层,临时观测点移上1 层并进行观测直到±0.000,再按规定埋设永久观测点(为便于观测可将永久观测点设于+500mm)。然后每施工1 层就复测一次,直至竣工。
4)将各次观测记录整理检查无误后,进行平差计算,求出各次每个观测点的高程值,从而确定出沉降量。
5)统计表汇总
①根据各观测周期平差计算的沉降量,列统计表,进行汇总。
②绘制各观测点的下沉曲线 首先建立下沉曲线坐标;横坐标为时间坐标,纵坐标上半部为荷载值,下半部为各沉降观测周期的沉降量。将统计表中各观测点对应的观测周期所测得沉降量画于坐标中,并将相应的荷载值也画于坐标中,连线,就得到对应于荷载值的沉降曲线。
③ 根据沉降量统计表和沉降曲线图,预测建筑物的沉降趋势。定期将建筑物的沉降情况及时的反馈到有关主管部门,正确地指导施工。
④利用沉降曲线计算出因地基不均匀沉降引起的建筑物倾斜度。 4.1.4.7误差要求
根据中华人民共和国国家标准《工程测量规范》(GB50026—93),轴线位移3mm,混凝土柱垂直度允许偏差3mm;层高测量允许偏差3mm。
4.1.4.8测量验收
工程定位后,应会同有关单位验收,并形成书面记录。 4.2 土方工程施工方案
本工程土方工程主要为室内外回填土。 4.2.1 室内外回填土 ⑴ 准备工作
a.处理地表土层:填土时,应将基底充分夯实或振压密实。
b.验收地下设施:对地下设施工程(如地下结构物、沟渠、管道、电缆线路等)两侧、四周及上部的回填时,应先对地下工程进行各项检查,作好隐蔽记录和办理验收手续,并采取措施保护基底不受雨水浸泡和防止边坡坍方。
⑵ 土料选用
a.利用优质土回填。
b.填土应严格控制含水量,施工前应检验,当土的含水量大于最优含水量范围时,应采用翻松、晾晒、风干法降低,或采取换土回填,均匀掺入干土或其它吸水材料等措施来降低。若由于含水量过大夯实时产生橡皮土,应翻松晾干至最佳含水量时再回填夯实。如含水量偏低,可采用预先洒水润湿。
⑶ 填土方法
本工程室内外土方回填采用机械筛土、运土、铺土,室内外回填采用蛙夯机夯实的方法进行施工。
⑷ 压实要点
a.回填用土必须是优质土,不得含有有机物杂质。施工时先由人工进行筛土,筛网的网眼选1.5cm×1.5cm,筛好的土由人工运至回填点,并按每皮土虚铺250mm厚控制。最后用蛙夯机夯击密实,夯击时应采用一夯压半夯的方式进行施工。在铺土和夯击时应注意内隔基础墙两侧应对称铺土与夯击,防止由于高差太大侧压力不均衡挤跨砖基础。每皮土夯击完后,现场试验工应按规范规定取样标准砸环取样,并及时测出其压实系数是否符合设计要求。
本工程有部分灰土回填。灰土回填应采用袋装球磨粉状石灰。灰土拌合采用人工拌合,拌合灰土前应先拌合少量的标准土样,施工时严格按标准土样的比例和色泽进行工程用灰土的拌制施工,采用蛙式打夯机夯实。灰土的压实系数不应小于0.95。拌合好的土应该及时夯实完毕,不宜隔夜放置。
⑸ 质量控制与检验
a.土料运至施工现场应有专职人员检验土质和含水量是否符合要求,用插钎检验铺土厚度。
b.可通过现场试验求出土在一定含水量范围内,达到设计密实度要求时的合理夯实遍数,用夯实遍数来控制压实情况,指导施工,并同时进行现场检验作为质量的依据。