一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)

1、答案如下:

1.【参考答案】ABCD。设置稳压泵的系统,气压水罐水位最高时对应的停泵压力应为消火栓系统的最大静水压力。

2.【参考答案】 ADE。消火栓系统中有稳压泵时,由消防水泵出水干管上设置的压力开关自动启动消防水泵。

3.【参考答案】ACD。低区的水泵接合器应设在减压阀后,不会出现超压现象。

4.【参考答案】BCD。本案例中水箱最低有效水位不能满足最不利水灭火设施静压要求,设置了稳压泵;B对。水箱出水管应低于高位消防水箱最低水位。当建筑高度大于150m时,高位消防水箱的有效容积不应小于100m3。

5.【参考答案】ABCE。消防水池进水管管径应计算确定,且不应小于DN100。 6.【参考答案】ABD。消火栓给水系统的气压罐消防储存水容积不应小于300L。 7.【参考答案】ABCD。消防水泵的吸水应保证在整个火灾延续时间内的自灌式吸水。 8.【参考答案】ABCD。

9.【参考答案】BDE。每季度应监测市政给水管网的压力和供水能力。每月应手动启动消防水泵运转一次,每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次。 2、答案如下: 1.参考答案:BD

参考解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974 5.3.3,稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa;根据7.4.12,高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算;根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084表5.0.1注1,自动喷水灭火系统最不利点洒水喷头的工作压力不应低于0.05MPa。 2.参考答案:BE

参考解析:室内消火栓系统用水量:40×3×3.6=432m3;室外消火栓系统用水量:40×3×3.6=432m3;

自动喷水灭火系统的用水量:35×3.6×1=126m3;防护冷却水幕用水量10×3.6×3=108m3;

第 11 页 共 14 页

补水量取最小值为40×3=120m3;建筑消防用水总量为432+432+126+108-120=978m3; 消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。 3.参考答案:ABE 4.参考答案:BE

参考解析:消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。 5.参考答案:ACE 6.参考答案:ACE 7.参考答案:ACD 8.参考答案:CD

一、案例分析题(本题共4小题,每小题20分,总共80分。)

1、1.(1)该住宅建筑进行消防审核时不能发合格意见书。 (2)理由:

①消防控制室不应设在地下二层; ②柴油发电机房不应设在地下三层;

③疏散楼梯不应采用封闭楼梯间,而应采用防烟楼梯间。 2.该住宅建筑的汽车库防火分类为四类地下车库。 3.(1)该住宅建筑的汽车库可以不设置火灾自动报警设施。

(2)理由:该住宅建筑的汽车库不是高层汽车库,也不是复式汽车库、机械立体汽车库、采用升降梯代替车道的汽车库,因此可以不设置火灾自动报警系统。

2、1.(1)火灾原因:舞台正中偏后北侧上方倒数第二道1000W的光柱灯距纱幕过近,光柱灯高温烤燃纱幕起火,迅速蔓延成灾。 (2)主要教训:

①安全疏散门上锁关闭,致使在火灾发生时人员疏散拥挤堵塞,来不及逃生,造成大量伤亡。 ②馆内装饰、装修、舞台用品大量采用有机高分子易燃可燃材料,火灾时产生大量烟气和一氧化碳、二氧化碳等有毒气体,使现场人员短时间内中毒窒息,丧失逃生能力。

第 12 页 共 14 页

③初起火灾处置不当。舞台上方纱幕着火时,馆内工作人员无人在场,现场人员惊慌失措,组织活动的单位也不能及时有效地组织人员疏散。

④火灾隐患久拖不改。在过厅内堆放杂物,安装、使用电气设备不符合防火规定。 ⑤管理松懈,未建立防火安全责任制度。

2.(1)该文化馆违反《消防法》第16条的规定,未依法落实消防安全责任制,未保障疏散通道、安全出口畅通,没有组织企业建立健全消防安全责任制、消防安全管理制度和消防安全操作规程。消防安全主体责任落实不到位,没有组织消防安全检查及时消除火灾隐患。 (2)该文化馆违反《消防法》第26条第2款的规定:“人员密集场所室内装修、装饰,应当按照消防技术标准的要求,使用不燃、难燃材料。

3、1.建筑外墙外保温系统的防护层的设置要求包括建筑外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层,防护层应将保温材料完全包覆。除耐火极限符合有关规定的无空腔复合保温结构体外,当按有关规定采用B1、B2级保温材料时,防护层厚度首层不应小于15mm,其他层不应小于5mm。

2.依据公安部《关于实施(机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定)有关问题的通知》(公通字[2001]97号),其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位属于消防安全重点单位。故星辉载重汽车公司属于消防安全重点单位。依据《中华人民共和国消防法》的规定,机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:(1)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案。(2)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。(3)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。(4)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。(5)组织防火检查,及时消除火灾隐患。(6)组织进行有针对性的消防演练。(7)确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作。(8)建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理。(9)实行每日防火巡查,并建立巡查记录。(10)对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。

3.仓库符合下列条件时,可设置1个安全出口:(1)甲类厂房,每层建筑面积不超过100m2,且同一时间的生产人数不超过5人。(2)乙类厂房,每层建筑面积不超过150m2,且同一时间的生产人数不超过10人。(3)丙类厂房,每层建筑面积不超过250m2,且同一时间的生产人数不超过20人。(4)丁、戊类厂房,每层建筑面积不超过400m2,且同一时间内的生产人数不超过30人。(5)地下、半地下厂房或厂房的地下室、半地下室,其建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人。(6)一座仓库的占地面积不大于300m2或防火分区的建筑面积不大于100m2。(7)地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室,建筑面积不大于100m2。

4.工业建筑附属仓库的设置要求包括:(1)厂房内设置不超过一昼夜需要量的甲、乙类中间仓库时,中间仓库应靠外墙布置,并应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部分隔开。(2)厂房内设置丙类仓库时,必须采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与厂房

第 13 页 共 14 页

隔开,没置丁、戊类仓库时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位隔开。

5.爆炸危险性厂房、库房的总控制室与分控制室的布置要求包括:(1)有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室,应独立设置。(2)有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室在受条件限制时可与厂房贴邻建造,但必须靠外墙设置,并采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部分隔开。对于不同生产工艺或生产车间,甲、乙类厂房内各部位的实际火灾危险性均可能存在较大差异,对于贴邻建造且可能受到爆炸作用的分控制室,除分隔墙体的耐火性能要求外,还需要考虑控制室的抗爆要求,即墙体还需采用防爆墙。

4、通常情况下,该木器厂房与多层办公楼之间的防火间距不应小于14m,可采取以下措施解决防火间距不足的问题:

1)降低拟建厂房的生产火灾危险性,将生产火灾危险性类别降至戊类后,该厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为8m。

2)提高拟建厂房的耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为12m。

3)对已建办公楼进行结构改造,提高其耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为12m。

4)在对已建办公楼进行结构改造,使其耐火等级不低于二级的同时,将这两栋建筑中的相邻较高一面外墙改造为不开设门窗洞口的防火墙,或将比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙改造为不开设门窗洞口的防火墙后,其防火间距均可不限。

5)在对已建办公楼进行结构改造,使其耐火等级不低于二级的同时,将这两栋建筑中的相邻较低一面外墙改造为防火墙,且较低建筑屋顶不设天窗、屋顶耐火极限不低于1.00h,或将相邻较高一面外墙改造为防火墙,且其墙上开口部位采取防火保护措施后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为4m。 6)拆除防火间距内的原建筑

第 14 页 共 14 页

2019年二级注册消防工程师《消防安全案例分析》模拟试题D卷 附答案

试题答案一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)1、答案如下:1.【参考答案】ABCD。设置稳压泵的系统,气压水罐水位最高时对应的停泵压力应为消火栓系统的最大静水压力。2.【参考答案】ADE。消火栓系统中有稳压泵时,由消防水泵出水干管上设置的压力开关自动启动消防水泵。3.【参考答案】ACD。低