2 )由变压器带负荷调节分接头产生的不平衡电流 3 )电流互感器传变误差产生的不平衡电流 4 )变压器励磁电流产生的不平衡电流
43. 减小不平衡电流影响 的方法:
1 )计算变比与实际变比不一致产生的不平衡电流的补偿 2 )减少因电流互感器性能不同引起的稳态不平衡电流 3 )减少电流互感器的暂态不平衡电流
44. 双绕组三相变压器纵差动保护接线方式: Yd11—Y 侧采用两相电流差, d 侧采用一相电流 差动电流:
互感器用 d 接线方式
、 d 侧电流互感器用 Y 接线方式、 Y 侧电流
45. 单相变压器励磁涌流 的特点:
1 )在变压器空载合闸时,涌流是否产生以及涌流的大小与合闸角有关,合闸角 a=0 和 a= π时励磁涌流最大。
2 )波形完全偏离时间轴的一侧,并出现间断。涌流越大,间断角越大。 3 )含有很多成分的非周期分量,间断角越小,非周期分量越大。
4 )含有大量的高次谐波分量,而以二次谐波为主,间断角越小,二次谐波也越小 第一、二章 一、 发电厂类型 1 、火力发电厂 2 、水力发电厂 3 、核电厂
核电厂是利用原子核内部蕴藏的能量产生电能。核电厂的燃料是铀。 1 千克铀- 235 全部裂变放出的能量相当于 2700 吨标准煤燃 烧放出的能量。 二、变电所类型
1 、枢纽变电所 : 电源多、电压等级高,全所停电将引起电力系统解列,甚至瘫痪; 2 、中间变电所 : 高压侧以交换潮流为主,同时又降压给当地用电。全所停电将引起区域电网解列;
3 、地区变电所 : 以向地区用户供电为主,是某一地区或城市的主要变电所。全所停电仅使该地区供电中断;
4 、终端变电所 : 接近负荷点,降压后直接向用户供电。全所停电只影响用户。
三、电气设备
1 、 一次设备 :直接参与生产和分配电能的设备。
2 、 二次设备 :对一次设备进行测量、控制、监视和保护的设备
3 、 主接线 :把发电机、变压器、断路器等各种电气设备按预期生产流程连成的电路,称为电气主接线。
第三章 常用计算的基本理论和方法
发热:电气设备流过电流时将产生损耗,如电阻损耗、磁滞和涡流损耗、介质损耗等,这些损耗都将变成热量使电气设备的温度升高。 长期发热 ---- 由工作电流所引起。 短时发热 ---- 由故障时的短路电流所引起。 1 、发热对电器的不良影响
1 )机械强度下降 (与受热时间、温度有关) 2 )接触电阻增加 3 )绝缘性能下降
最高允许温度 ---- 能使导体可靠工作的最高温度。
正常的最高允许温度 : 一般 θ C ≤ 700C ,钢芯铝绞线及管形导体 θ C ≤ 800C ,镀锡: θ C ≤ 850C 。
2 、短时最高允许温度 : 硬铝、铝锰合金: θ d ≤ 2000C ,硬铜: θ d ≤ 3000C 3 、短时发热过程特点:属于绝热过程,导体产生的热量全部用于使导体升温; 4 、大电流导体附近钢构的发热
随着机组容量的加大,导体电流也相应增大,导体周围出现强大的交变电磁场,使附近钢构中产生很大的磁滞和涡流损耗,钢构因而发热。如果钢构是闭合回路,其中尚有环流存在,发热还会增多。当导体电流大于 3000A 时,附近钢构的发热便不容忽视。
危害:钢构变形、接触连接损坏、混凝土爆裂。 第三节 导体短路的电动力计算
1 、平行导体中电动的方向:若两导体中的电流同方向,电动力的作用将使它们彼此靠近。
2 、 B 相所受的电动力大于 A 、 C 相(约大 7% ),计算时应考虑 B 相。
3 、三相电动力计算公式: (N)
4 、两相短路与三相短路最大电动力的比较 : Fmax(2)/ Fmax(3)=0.866
第四节 电气设备及主接线的可靠性分析 一、基本概念 1 、可靠性
元件、设备和系统在规定的条件下和预定的时间内,完成规定功能的概率。 2 、可修复元件
发生故障后经过修理能再次恢复到原来的工作状态的元件。 由可修复元件组成的系统称为可修复系统。 3 、不可修复元件 发生故障后不能修理或虽能修复但不经济的元件。 4 、电气设备的工作状态
可分为 运行状态(可用状态)或停运状态(不可用状态)。 第四章 电气主接线
电气主接线 :又称为一次接线或电气主系统。由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路。
对主接线的基本要求:可靠性、灵活性、经济性 断路器和隔离开关的操作顺序: 断开线路时 :
1 )跳断路器; 2 )拉负荷侧隔离开关; 3 )拉电源侧隔离开关 投入线路时 :
1 ) 合电源侧隔离开关; 2 )合负荷侧隔离开关; 3 )合断路器 1 、 单母线接线
单母线接线的缺点 :可靠性和灵活性较差,当母线或母线隔离开关故障或检修时,必须停电;在出线断路器检修期间,必须停止该回路的工作。 2 、单母线分段接线
一段母线发生故障时,非故障段母线不间断供电;
3 、单母线带旁路母线接线
旁路母线和旁路断路器的作用:不停电检修线路断路器。 不停电检修出线断路器的操作步骤: 注意:
( 1 )隔离开关两端电压相等时才能合上之; ( 2 )保证供电不能中断; ( 3 )线路要有断路器进行保护。 设要检修线路的断路器 QF1 。检修步骤为: 1 )、合旁路断路器两侧的隔离开关;
2 )、合旁路断路器对旁母充电,若旁母有故障,旁路断路器跳闸,此时先检修旁母;若旁母无故障则进行下列操作 3 )、合旁路隔离开关; 4 )、跳开出线断路器 QF1 ; 5 )、拉开 QF1 线路侧隔离开关; 6 )、拉开 QF1 母线侧隔离开关; 7 )、检修 QF1 。
此时线路由旁路断路器进行保护。 4 、 双母线接线
1) 、接线特点:它具有两组母线 W1 、 W2 。每回线路都经一台断路器和两组隔离开关分别与两组母线连接,母线之间通过母线联络断路器 QF( 简称母联 ) 连接。 2 )、优缺点 :
(1) 供电可靠 ,调度灵活,扩建方便; ( 2 )检修母线可不停电
( 3 )、检修母线隔离开关只停该回线
( 4 )、可用母联断路器代替线路断路器工作; 3 )、倒闸操作
以检修工作母线为例。步骤:
( 1 )、合上母联两端的隔离开关;
( 2 )、合上母联检查备用母线的完好性;若母联跳闸,则表明备用母线有故障,若其不跳,可进行下列操作;
( 3 )、合上接在备用母线上的隔离开关;(先通) ( 4 )、拉开接在工作母线上的隔离开关;(后断) ( 5 )、跳开母联;
( 6 )、拉开母联两侧的隔离开关 ( 7 )、检修母线。
4 )、用母联断路器代替线路断路器工作的操作设线路 L1 上的断路器 QF1 拒动。步骤如下:( 1 )、合母联两侧的隔离开关;( 2 )、合母联检查备用母线的完好性;( 3 )、合该线路接在备用母线上的隔离开关;( 4 )、拉开该线路接在工作母线上的隔离开关;( 5 )、此时母联代替线路断路器来保护线路。 5 、双母线工作母线分段带旁路母线 1 )、优点
母线分段可减少母线故障时的停电范围;检修断路器无须停电。 注意:
双母线接线含单母线分段的所有优点;双母线带旁母接线含单母线分段带旁母接线的所有优点 6 、 3/2 接线
1 )、接线特点:两回线路共用三组断路器。 2 ) 、优缺点 ( 1 )、供电可靠、灵活、操作简单;( 2 )、检修任一断路器均无需停电;( 3 )、投资大、控制保护复杂。
无 母 线 接 线 形 式 1 、单元接线 1 )接线特点:发电机变压器连接成一个单元,再经断路器接至高压母线。 2 .桥形接线
当只有两台变压器和两条输电线路时,可采用桥形接线,使用断路器数目最少。 桥连断路器设置在变压器侧,称为内桥; 桥连断路器则设置在线路侧,称为外桥。 1 )、内桥
线路切、投方便,但变压器故障时有一回线路要停电。适用于(故障较多的)长线路及变压器不需要经常切换的场合;