第一章

1. 四个基本要求:可靠性、选择性、速动性、灵敏性

2. 可靠性 包括安全性和信赖性,是对继电保护性能的最根本要求。所谓安全性,是要求继电保护在不需要它动作时可靠不动作,即不发生误动作。所谓信赖性,是要求继电保护在规定的保护范围内发生了应该动作的故障时可靠动作,即不发生拒绝动作。

3. 继电保护的 选择性 是指保护装置动作时,在可能最小的区间内将故障从电力系统中断开,最大限度地保证系统中无故障部分仍能继续安全运行。

4. 继电保护的 速动性 是指尽可能快地切除故障,以减少设备及用户在大短路电

流、低电压下运行的时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运行的稳定性。 5. 继电保护的 灵敏性 ,是指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 第二章

6. 动作电流 I op (电流由较小值上升到一个数值时,继电器由不动作到动作)使继电器动作的最小电流

返回电流 I re (电流减小到一数值时,继电器由动作到返回)使继电器返回的最大电流

返回系数 (过低,则返回电流过小,若小于正常电流时,继电器不能返回,而且动作电流过大,灵敏度降低;过高,不能保证动作后有可靠的输出,可能造成输入在整定值附近,波动时输出不停地跳变,发生抖动现象)

7. 在相同地点发生相同类型的短路时流过保护安 装处的电流最大,对继电保护而言称为系统 最大运行方式 ,对应的系统等值阻抗最小,

在相同地点发生相同类型的短路时流过保护安装处的电流最小,对继电保护而言称为系统 最小运行方式 ,对应的系统等值阻抗最大,

8. 电流保护的接线方式 :三相星形接线,两相星形接线。

变电所引出的线路若是串联时,两相星形接线只有 2/3 的机会选择切除后一条线路,而三相星形可 100% 保证;若是并联线路时,三相星形切除所有并联线路,而两相星形保证有 2/3 的机会切除任何一条线路

三相星形接线广泛用于发电机、变压器等大型贵重电气设备的保护中 两相星形接线在中性点直接接地系统和非直接接地系统中

9. 90 °接线 的含义:三相对称情况下,当 Ubc 相位相差 90 ° 10. 当 为:

时加入继电器的电流 Ia 和电压

时,使故障相方向继电器在一切故障情况下都能动作的条件应

11. 电流速断保护可以 取消方向元件 的情况:在电流速断保护仲,能用电流整定值保证选择性的,尽量不加方向元件;线路两端的保护,能在一端保护中加方向元件后满足选择性要求的,不在两端保护中加方向元件。

12. 分支系数

b >1 ;有外汲线路是, K b <1 。

有助增电源时, K

13. 当一条母线上有多条电源线路时,除动作时限最长的一个过电流保护不需要装方向元件外,其余都要装方向元件。

14. 中性的直接接地系统的单相接地 故障特征(没有死区):

1 )零序电压:零序电源在故障点,故障点的零序电压最高,系统中距离故障点越远处的零序电压越低,取决于测量点到大地间阻抗的大小。

2 )零序电流:由于零序电流是由零序电压产生的,由故障点经由线路流向大地。 3 )零序功率:对于发生故障的线路,两端零序功率方向与正序功率方向相反,零序功率方向实际上都是由线路流向母线的。

15. 中性点不接地系统发生单相接地 后零序分量分布的特点:

1 )零序网络由同级电压网络中元件对地的等值电容构成通路,与中性点直接接地系统由中性点构成通路有极大的不同,网络的零序阻抗很大;

2 )在发生单相接地时,相当于在故障点产生了一个其值与故障相故障前相电压打消相等,方向相反的零序电压,从而全系统都出现零序电压;

3 )在非故障元件中流过的零序电流,其数值等于本身的对地电容电流;电容性无功功率的实际方向为由母线流向线路;

4 )在故障元件中流过的零序电流,其数值为全系统非故障元件对地电容电流之总和;容性无功功率的实际方向为线路流向母线。

16. 中性点经消弧线圈接地系统通常采用的补偿方式 —— 过补偿

第三章

17. 距离保护接线方式 :

为保护接地短路,取接地短路的故障环路为相 - 地故障环路; 对于相间短路,故障环路为相 - 相故障环路。 0 °接线

18. 整定阻抗:与整定距离相对应的阻抗

动作阻抗:使阻抗元件处于临界状态对应的阻抗

测量阻抗:定义为保护安装处测量电压和测量电流之比 19. 全阻抗继电器 圆

、方向阻抗继电器

的动作特性

20. 精工电流 : I ac.min 和 I ac.max 都是使动作阻抗降为 0.9Zset 对应的测量电流, I ac.min 为阻抗继电器最小精确工作电流, I ac.max 为阻抗继电器最大精确工作电流。

21. 整定计算(使测量阻抗变大的分支称为助增分支,使测量阻抗变小的分支称为外汲分支)

22. 电力系统 振荡与短路 时电气量的 差异 :

1 )振荡时,三相完全对称,没有负序分量和零序分量出现;而当短路时,总要长时(不对称短路中)或瞬间(在三相短路开始时)出现负序分量或零序分量。 2 )振荡时,电气量呈现周期性的变化,其变化速度( 等)与系统功角的变化速度一致,比较慢,当两侧功角摆开至 180 °时相当于在振荡中心发生三相短路;从短路前到短路后其值突然变化,速度很快,而短路后短路电流、各点的残余电压和测量阻抗在不计衰减时是不变的。

3 )振荡时,电气量呈现周期性的变化,若阻抗测量元件误动作,则在一个振荡周期内动作和返回各一次;而短路时阻抗测量元件可能动作(区内短路),可能不动作(区外短路)。

23. 距离保护的 振荡闭锁措施 :

1 )利用系统短路时的负序、零序分量或电流突然变化,短时开放保护,实现振荡闭锁

2 )利用阻抗变化率的不同来构成振荡闭锁 3 )利用动作的延时实现振荡闭锁

24. 单侧电源线路上:保护装置距短路点越近时,受过渡电阻影响越大;同时,保护装置的整定阻抗越小(相当于被保护线路越短),受过渡电阻的影响越大。 双侧电源线路上:因过渡电阻的存在而导致保护测量阻抗变小,进一步引起保护误动作的现象,称为距离保护的 稳态超越 。也可能造成测量阻抗 的增大,使Ⅱ保护拒动。

25. 采用能容许较大的过渡电阻而不至于拒动的测量元件动作特性,是 克服过渡电阻影响 的主要措施。

26. 在整定值相同的情况下,测量元件的偏移动作特性在 +R 轴方向所占的面积比方向阻抗动作特性大,所以 它的耐受过渡电阻的能力要比方向阻抗特性强 。

第四章

27. 利用输电线路两端电流波形和或电流相量和的特征可以构成 纵联电流差动保护 。

28. 利用输电线路两端功率方向相同或相反的特征可以构成 方向比较式纵联保护 。当系统中发生故障时,两端保护的功率方向元件判别流过本端的功率方向,功率方向为负者发出闭锁信号,闭锁两端的保护,称为 闭锁式方向纵联保护 ;或者功率方向为正者发出允许信号,允许两端保护跳闸,称为 允许式方向纵联保护 。方向高频

29. 利用两端电流相位的特征差异,比较两端电流的相位关系构成 电流相位比较式纵联保护 。相差高频

30. 电力线载波通道的工作方式: 1 )正常无高频电流方式 2 )正常有高频电流方式 3 )移频方式

31. 电力线载波信号的种类:

1 )闭锁信号:本端保护元件动作 & 无闭锁信号 2 )允许信号:本端保护元件动作 & 有允许信号 3 )跳闸信号:本端保护元件动作 or 收到跳闸信号

32. 采用正常无高频电流方式,而在区外故障时发闭锁信号的方式,由功率方向为负的一侧发出,被两端的收信机接收,闭锁两端的保护,故称为 闭锁式方向纵联保护 。优点是利用非故障线路一端的闭锁信号,闭锁非故障线路不跳闸,而对于故障线路跳闸,则不需要闭锁信号。这样在区内故障伴随有通道破坏(例如通道相接地或断线)时,两端保护仍能可靠跳闸。这是这种保护得到广泛应用的主要原因。 33. KA2 高定值电流启动停信元件灵敏度低, KA1 低定值电流启动停信元件灵敏度高。

若 A-B 线路上保护 1 、 2 的两个元件 灵敏度配合不当 ,保护 2 的 KA1 灵敏度低于保护 1 的 KA2 而没有启动,则会造成保护 1 的误跳闸。即灵敏度 KA1>KA2

第五章

34. 自动重合闸与继电保护的配合:

1 )重合闸 前加速 保护:当任何一条线路上发生故障时,第一次都由保护 3 瞬时无选择性动作予以切除,重合闸以后保护第二次动作切除故障是有选择性的。(靠近电源)

2 )重合闸 后加速 保护:当线路第一次故障时,保护有选择性动作,然后进行重合。如果重合于永久性故障,则在断路器合闸后,再加速保护动作瞬时切除故障,而与第一次动作是否带有时限无关。

35. 单侧电源三相重合闸的 最小时间 ( 0.3~0.4s )整定原则:

1 )在断路器跳闸后,负荷电动机向故障点反馈电流的时间;故障点的电弧熄灭并使周围介质恢复绝缘强度需要的时间。

2 )在断路器动作跳闸熄弧后,其触头周围绝缘强度的恢复以及消弧室重新充满油、气需要的时间;同时其操作机构恢复原状准备好再次动作需要的时间。

3 )如果重合闸是利用继电保护跳闸出口启动,其动作时限还应该加上断路器的跳闸时间。

双侧电源线路的三相重合闸还应考虑线路两侧继电保护以不同时限切除故障的可能性。

36. 当线路上发生故障跳闸以后,常常存在着重合闸时两侧电源是否同步,以及是否允许非同步合闸的问题。如果不同步,会产生冲击电流,因此三相重合闸要考虑两侧电源的同期问题。单侧的线路另一侧没有电压,不存在同步的问题。单相重合闸一直都是同步的,不存在不同步的问题

37. 具有 同步检定和无压检定 的重合闸在使用无压检定的一侧要同时投入同步检定,在使用同步检定的一侧绝对不能投入无压检定。 第六章

38. 变压器的主保护是 纵差动保护 和 瓦斯保护 。后备保护是过电流保护和阻抗保护。

39. 励磁涌流产生的原因 :由于变压器铁芯饱和造成的。当变压器空载投入或外部故障切除后电压恢复时,电压从 0 突然上升到运行电压,这个电压上升的暂态过程中,变压器可能会严重饱和,产生很大的暂态 励磁电流 。

40. 三相变压器励磁涌流的特征 : 1 )由于三相电压之间有 120 °的相位差,因而三相励磁涌流不会相同,任何情况下空载投入变压器,至少在两相中要出现不同程度的励磁涌流。

2 )某相励磁涌流可能不再偏离时间轴的一侧,变成了对称性涌流。对称性涌流的数值比较小。非对称性涌流仍含有大量的非周期分量,但对称 性涌流中无非周期分量。

3 )三相励磁涌流中有一相或两相二次谐波含量比较小,但至少有一相比较大。 4 )励磁涌流的波形仍然是间断的,但间断角显著减小,其中又以对称性涌流的间断角最小。但对称性涌流有另外一个特点:励磁涌流的正向最大值与反向最大值之间的相位相差 120 °。这个相位差称为‘波宽’,显然稳态故障电流的波宽为 180 °。 41. 防止励磁涌流引起误动作的方法 有: 1 )采用速饱和中间变流器 2 )二次谐波制动的方法 3 )间断角鉴别的方法

42. 变压器差动保护的 不平衡电流 :

1 )计算变比与实际变化不一致产生的不平衡电流

国家电网面试题

国家电网面试题第一章1.四个基本要求:可靠性、选择性、速动性、灵敏性2.可靠性包括安全性和信赖性,是对继电保护性能的最根本要求。所谓安全性,是要求继电保护在不需要它动作时可靠不动作,即不发生误动作。所谓信赖性,是要求继电保护在规定的保护范围内发生了应该动作的故障时可靠动作,即不发生拒绝动作。3.继电保护的