一、 工程概况
1.1 本工程建设地点位于濮阳市胜利路北、益民路、南开州路东,濮阳市第人民医院院内;工程总建筑面积64735平方米,分主楼和裙楼两部分,主楼地下两层,地上25层,裙楼地下2层、地上5层,主体建筑总高度99.9米,(室外地面至檐口高度),室内外高差0.600米,为A级高度建筑,层高:地下二层为5.5米,地下一层4.8米,地上一层5.000米,地上二层至五层为4.700米,地上六层为3.3米,其余每层均为3.8米,主体建筑长*宽*高为:88.700米*39.200米*99.900米。
1.2、为了保证施工现场作业安全,保证施工作业场所及人员通道、机械作业场地、施工作业人员安全环境;针对施工现场环境及结构特点,项目部决定在主楼南、北、西三面一层顶、东七层搭设斜拉式水平防护棚,保证设计能承受足够的荷载、稳定性及防护作用,并有效的增加楼下作业场所空间,及道路的通行。 二、编制依据
2.1工程设计图纸及施工组织设计; 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011), 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2011) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 4、《建筑施工手册》
3 / 113 / 113 / 113
三、防护棚搭设平面布置图:
四.防护棚的搭设 1.施工准备
技术人员应熟悉上部图纸,熟悉各个部位及高度的结构变化,项目部应组织必要的物料进场,其中包括φ48×2.7mm钢管、对接卡口、直角扣件、旋转扣件和12#钢丝绳等,有关作业班组应织足够的作业人员,在施工前,应当组织有关技术人员和安检人员对作业班组进行作业前技术、安全交底。架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。
4 / 114 / 114 / 114
2.防护棚搭设要求
搭设的基本要求是:横平竖直、整齐清晰、图形一致、平竖通顺连接牢固,受荷安全、有安全操作空间、不变形、不摇晃。 3、材料选用
1)、钢管脚手架选用?48×2.7mm钢管,表面平整光滑,无锈蚀、裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用钢管要有出厂合格证。搭设架子前应进行保养、除锈并进行统一涂色,颜色应力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一涂成黄色。
2)、钢管脚手架搭设使用的扣件应符合建设部《钢管脚手架扣件标准》要求,由有扣件生产许可证的厂家生产,并有生产许可证,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,贴和面应平整,活动部位灵活。
3)、竹脚板采用符合有关安全要求的竹脚板,竹脚板的绑扎铅丝不细于18#,绑扎时铅丝必须双股并联绑扎。
4)、安全网采用钢丝阻燃安全网,阻燃型,颜色为绿色。且必须有产品生产许可证和质量合格证,
5)、纵管、横管、钢丝绳按图示尺寸进行选用,要求长短均匀.斜拉钢丝绳、设置间距均为3m。斜拉钢钢丝绳下部拉结点设在纵向钢管前中部(距纵向钢管外端距离为1.4m)。 4、防护棚搭设流程
1)、 定位---现场制作成型---单件检查验收---吊装就位---端部斜拉钢丝绳---固定、校正---铺第二层板---防护栏杆密目网安装---检查验收使用.