PP—R热水管道及配件安装分项工程施工技术交底
一、1、
施工准备技术准备
(1)以做好图纸会审及设计交底。
(2)根据图纸会审、设计交底,编制施工方案,进行技术、环境、
安全交底。
(3)根据工程进度要求,及时绘制加工图,提出加工计划。(4)以校核管道、预埋件的规格、数量、坐标、标高准确无误。2、
材料要求
(1)主材:无规共聚聚丙烯管道和管件,即PP—R。应有质量检验
部门的产品合格证,卫生防疫部门的检验合格证,有关部门的检测报告。
(2)管材和管件上应注明规格、公称压力、生产厂名或商标等标识,
包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。
(3)管道、管件接口采用热熔连接或管件连接。如采用热熔连接,
应由生产厂提供专用配套的热熔焊机进行热熔连接。(4)设计管道压力要求:
1)、热水管不低于:2.0Mpa;2)、冷水管不低于:1.0 Mpa。
(5)管材和管件的外观质量应符合下列规定:
1)、管材和管件的内外壁应光滑平整,不允许有气泡、裂口、
裂纹、脱皮、分解变色线和明显的痕纹、槽沟、凹陷、杂质等,且色泽一致。
2)、管件的端面应垂直于管材的轴线。
3)、管材应完整,无缺损,无变形,合模缝浇口应平整、无开裂。嵌有金属螺纹接头的管件应镶嵌牢固、无松动,金属接头丝扣应无毛刺、缺口。
(6)管材规格、壁厚及管件承口尺寸的允许偏差符合规范规定。(7) 管材、管件的物理力学性能,符合设计要求和规范规定。(8)同一工程的管材、管件应使用同一品牌、同一批原料生产的产品。3、作业条件
(1)施工现场应有封闭的材料堆放场地或库房。
(2)土建已提供施工作业面;预留的空洞、沟槽已预检合格。(3)室内标高线已测放完毕。二、施工工艺1、工艺流程
测量放线→预制加工→管道敷设→管道连接→卡件固定→压力试验→冲洗消毒2、操作工艺(1)测量放线
1)、管道安装应测量好管道坐标、标高、坡度线。
2)、管道安装时应复核公称压力、等级和使用场合。管道的标识
应面向外侧,处于明显位置。(2)预制加工
1)、管材切割前必须正确测量和计算好所需长度,用铅笔在管表
面画出切割线和热熔连接深度线,连接深度应符合规范要求。 2)、切割管材必须使端面垂直于管轴线。管材切割应使用管子剪、
或管道切割机。不宜用钢锯锯断管材,若使用时,应用刮刀清除管材锯口的毛边和毛刺。
3)、管材与管件的连接端面和熔接面必须清洁、干燥、无油污。 4)、熔接弯头或三通等管件时,应注意管道的走向。宜先进行预
装,校正好方向,用铅笔画出轴向定位线。(3)管道敷设
1)、管道嵌墙、直埋敷设时,宜在砌墙时预留凹槽。凹槽尺寸为:
深度等于D+20㎜;
宽度等于D+40㎜~60㎜。凹槽表面必须平整,不得有尖角等
凸出物,管道安装、固定、、试压合格后,凹槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。
2)、管道在楼地面地坪直埋时,预埋的管槽深度不应小于
D+20㎜,管槽宽度宜为D+40㎜,管道安装、固定、、试压合格后,管槽用地坪层相同强度等级的水泥砂浆填补密实。 3)、管道安装时,不得有轴向扭曲。穿墙或穿楼板时,不宜强制
校正。给水PP—R管道与其他金属管道平行敷设时,应有一定的保护距离,净距离不宜小于100㎜,且PP—R管宜在金属管
道的内侧。
4)、室内明装管道,宜在土建初装完毕后进行,安装前应配合土
建正确预留孔洞和预埋套管。
5)、管道穿越楼板时,应设置硬质套管(内径D+30㎜~40㎜),
套管高出地面20㎜~50㎜,管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。
6)、管道穿墙时,应配合土建设置硬质套管,套管两端应与墙的
装饰面持平。
7)、直埋式敷设在楼(地)坪面层及墙体管槽内的管道,应在封
闭前作好试压和隐蔽工程验收工作。措施。(4.)管道连接
1)同种材质的PP-R管材和管件之间,应采用热熔连接或电熔连接。熔接时应使用专用的热熔或电熔焊接机具。直埋在墙体内或地面内的管道,必须采用热(电)熔连接,不得采用丝扣或法兰连接。丝扣或法兰连接的接口必须明露。
2)PP-R管材与金属管件相连接时,应采用带金属嵌件的PP-R管件作为过渡,该管件与PP-R管材采用热(电)熔连接,与金属管件或卫生洁具的五金配件采用丝扣连接。
3)便携式热熔焊机适用于公称外径(De)小于等于63mm的管道焊接,台式热熔焊机适用于公称外径(De)大于等于75mm的管道焊接。
4)热熔连接应按下列步骤进行:
a、热熔工具接通电源,待达到工作温度(指示灯亮)后,方能开始热熔。
b、加热时,管材应无旋转地将管端插入加热套内,插入到所标识的连接深度;同时,无旋转地把管件推到加热头上,并达到规定深度的标识处。加热时间必须符合表19-8的规定(或见热熔焊机的使用说明)。
c达到规定的加热时间后,必须立即将管材与管件从加热套和加热头上同时取下,迅速无旋转的沿管材与管件的轴向直线均匀地插入到所标识的深度,使接缝处形成均匀的凸缘。d在规定的加工时间内(见表19-8),刚熔接的接头允许立即校正,但严禁旋转。
e在规定的冷却时间内(见表19-8),应扶好管材、管件,使它不受扭、弯和拉伸。
(5)电熔连接应按下列步骤进行:
1)按设计图将管材插入管件,达到规定的热熔深度,校正好方位。
2)将电熔焊机的输出接头与管件上的电阻丝接头夹好,开机通电,达到规定的加热时间后断电(见电熔焊机的使用说明)。(6)管道采用法兰连接时,应符合下列规定:1)将法兰盘套在管道上,有止水线的面应相对。
2)校直对应的2个连接件,使连接的2片法兰垂直于管道中心