启备变安装记录
单位工程名称:启备变系统设备安
装 第 1 页 共 2 页 设备名称 设备编号 型号 额定容量 冷却方式 生产厂家 启备变 #01启备变 SFZ9-25000/110 额定电流 125.51/2291.1A 250000KVA ONAF 频率 总重量 50Hz 47000kg 额定电压 相数 出厂日期 115/6.3KV 三相 2005年 安装位置 主厂房A排外 山东电力设备厂 检 查 结 果 无泄漏 无泄漏 两点接地,牢固,导通良好 套管表面无裂纹及伤痕,擦洗干净 螺栓紧固,无渗漏 试验合格 铁芯1点接地 连接可靠 开关动作顺序正确 开关密封良好,位置指示正确 安 装 技 术 要 求 油枕隔膜袋检验 散热器检验 变压器本体接地 套管表面无裂纹及伤痕,擦洗干净 变压器带油运输本体外观不渗油 绝缘油性能符合标准 铁芯1点接地 有载调压分接开关连接可靠 有载调压分接开关动作顺序正确 有载调压分接开关密封良好,位置指示正确 套管安装前试验 散热器及储油柜冲洗干净 运输过程中固定用临时支架拆除 瓦斯继电器应试验合格 升高座电流互感器试验合格 试验合格 清洗干净 已拆除 试验合格 试验合格 瓦斯继电器顶盖标志的箭头应指向储油柜,且瓦斯继箭头已指向储油柜,有1.5%电器沿储油柜方向有1.5%的升高坡度 启备变安装记录
单位工程名称:启备变系统设备安
装 第 2 页 共 2 页 安 装 技 术 要 求 阀门动作开闭灵活,指示正确 法兰连接紧固,螺栓受力均匀,结合面无渗油 各部位清理干净 压力释放器位置正确,阀盖及弹簧无变动 温度计插座内介质与箱内油一致,密封良好 温度计测温包毛细导管安装无压偏、死弯、弯曲半径大于50毫米 铭牌及接线标志齐全、清晰 安装后检查 整体无渗油现象 套管油位及散热器油位正常 检 查 结 果 动作开闭灵活,指示正确 法兰连接紧固,螺栓受力均匀,结合面无渗油 各部位清理干净 压力释放器位置正确,阀盖及弹簧无变动 介质与箱内油一致,密封良好 符合要求,弯曲半径60毫米 铭牌及接线标志齐全、清晰 无渗油 油位正常 的升高坡度 各个阀门均在运行位置 阀门均在运行位置 储油柜油面在环境温度油面、呼吸器储油柜油面在环境温度油面、呼吸硅胶颜色正常 所有排气孔应再排一次气至出油 器硅胶颜色正常 已排气见油 升高座内CT未用二次端子短路接地 已短路接地 所有电气连线连接正确 变压器油应试验合格 变压器本体接地可靠 本 栏 空 白 连线连接正确 试验合格 有两点接地可靠 审核人: 年 月 日 记录人: 年 月 日
#4主变压器安装记录
单位工程名称:#4主变压器系统设备安
装 第 1 页 共 2 页 设备#4主变压器 名称 设备#4主变压器 编号 额定额定型号 SFPS10-170000/220 405.6/811.2/7112A 242±2×2.5/121/13.8KV 电流 电压 额定170/170/170MVA 容量 频率 50Hz 相数 三相 安装位置 主厂房A排外