j.同一路导线未穿入同一管内,导线在管内有接头。 3.2 导线连接通病: a.铜线连接未燙锡;

b.连接管、接线端子压膜的规格不符,连接不牢固、松动、脱落、顶丝压接前有断股、伤芯现象;

c.包缠绝缘带不匀,不严密,未达到原有绝缘强度; d.机螺丝压接头时未用弹簧垫圈; e.剥皮损伤线芯,削线过长露线芯; f.导线接头不在接线盒上(分线盒)内;

g.导线穿配电箱金属孔无保护。 4、配电箱、盘质量通病 4.1 箱体加工不符合要求

a.不是经认可的专业厂生产的产品; b.加工粗糙、质量不符合要求;

c.金属箱盒不先做防锈防腐处理; d.用电焊、气焊开孔,不是一管一孔

e.油漆未刷两面油漆,不美观。 4.2 箱盒装置不符合设计要求

a.位置、标高不符合设计要求或规范规定; b.固定不牢,受力不均,箱盒与墙面不平正;

c.箱、盒口抹灰甩槎,不规整、不修抹,盖板盖不严;

16

d.箱后墙面抹灰无措施,空裂、脱落;

e.预埋箱盒稳装不牢不正、不平墙、偏移、深凹入墙; f.消火栓箱内信号线无接线盒或在箱后,不便检修; g.壁柜内配电盘无防火隔热措施,箱盘及金属支架无接地或无专用接地点;对装有电器的可开启箱门,未做跨地线;

h.箱内配线有接头,盘内二次线用铝线;盘后配线未绑扎或不整齐;

i.工作零线与保护零线混用,未设零线端子板,且线径不符合要求;

j.盘内电器未标明回路名称。 5、灯具安装通病

5.1 灯具位置不符合要求: a.楼板预埋灯位不在室中心;

b.有条格分块的吊顶,灯具、吊扇未按格块分均匀; c.多组灯具不成行、不成列,横不平、竖不直;

d.吊灯,吊扇不垂直,不平正;双链吊不垂直、不平行;

e.灯具触碰其他构筑物,对地距离不符合要求。 5.2 塑料台安装不符合要求:

a.安装不牢、不平整、灯不居中; b.塑料台强度不够。 5.3 灯具安装不符合要求:

17

a.灯具超过3kg未预埋构件;

b.超过3kg的或非定型大型的灯具,埋件无结构验算,软线吊灯限于1kg,无防玻璃罩下落伤人措施;

c.一般灯具使用木楔或粘接法固定,不可靠; d.吊顶、固定灯具,无专设框架或未与主龙骨连接; e.未使用镀锌螺丝,导线穿过金属孔无保护,灯头相线反接 5.4 保护线安装不符合规定:

a.灯具离地面低于2.4m时,金属外壳未做接地(接零);

b.进入吊顶内照明灯具,金属外壳未做接地(接零)。 5.5软线吊灯安装不符合规定:

a.吊线两端不打保险扣,或有扣不起作用,吊线长度不符合要求;

b.自带吊链吊灯电线未套塑料管,其灯头形式和距地高度不符合要求;

c.软线端头不盘卷,不烫锡砸扁,电源线连接方法不当,有编织层导线未做绝缘台:

5.6 露天及潮湿场所未用防水灯具;

5.7 吸顶灯及有关防火要求场所的灯具,未按规定防火,隔热; 5.8 带罩或双管无罩日光灯未采用铁链吊挂。导线未编织在链内,造成导线受力。 6、开关安装不符合要求

18

6.1 开关不控制相线,搬把开关上下与开启方向不一; 6.2安装位置不当,在门后或距门边较远,影响使用; 6.3安装位置与水源、煤气距离未达到规定要求; 6.4标高不一致,超允许偏差; 6.5露天或潮湿场所未用防水型开关。 7、插座安装通病

7.1 住宅及儿童活动场所插座低于1.8m时未采用安全型插座; 7.2 相、零、地线颠倒,压接位置不符合规定;

7.3 保护零线与工作零线混用,插座标高不一致,超允许偏差; 7.4 室内外及距水源较近插座未用防水防溅插座; 8、防雷与接地通病 8.1 接地体安装

a.埋设深度小于0.6m,位置、组数不符合设计要求;

b.接地体、接地线焊接长度倍数不够,焊接质量不好,未做防腐,材质不符合要求。

8.2 防雷设施安装不符合要求:

a.避雷网(针)保护角不够,安装位置不当;接闪器与撑杆采用焊接,未用卡子固定;

b.避雷线支点间距不当,遇沉降、变形缝未做补偿处理,未用镀锌钢材;

c.避雷线连接时焊接质量不好,焊接长度倍数不够,只焊单面,

19

防锈防腐不当;

d.避雷线弯曲半径不符合规定,直线段不顺直,引下埋线不做断接卡子或位置不当,保护方法不当;

e.与屋面突出金属构筑物未连接,或金属结构本身非焊接,未单引避雷线或跨焊连接头处理;

f.利用结构主筋作引下线时,只用单筋或非用双根角筋,且中途位置变换,焊接质量不好或不焊,结构上露出引上线截面不符合规定;

g.高层建筑、缺防雷击及防侧击措施,或不按规定施工。 8.3 接地(零线)安装不符合要求: a.接地(零)螺丝未加弹簧垫圈; b.工作零线与保护零线混接;

c.由于绝缘损坏而可能带电的电气装置,其非常带电的金属部分未做接地保护;

d.金属灯具距地2.4m以下时未接地;

e.地(零)线采取串连接法(特别是电气装置不单独接地时); f.中性点直接接地,供电系统、工作零线兼做保护零线时,其零线小于规定值。

8.4与其他专业的配合不协调的通病

a.现浇结构中,暗敷管未能在钢筋绑扎后及时敷设,影响了土建进度或土建只考虑进度,不适当安排电气施工时间造成漏敷或少敷;

20

电气专业工程监理实施细则 

j.同一路导线未穿入同一管内,导线在管内有接头。3.2导线连接通病:a.铜线连接未燙锡;b.连接管、接线端子压膜的规格不符,连接不牢固、松动、脱落、顶丝压接前有断股、伤芯现象;c.包缠绝缘带不匀,不严密,未达到原有绝缘强度;d.机螺丝压接头时未用弹簧垫圈;e.剥皮损伤线芯,削线过长露线芯;f.导线接头