7、在承包单位质检人员自检合格的基础上,对承包单位报验的部位进行隐蔽工程验收。要及时全面收集相关技术资料及检验记录。按实际进度及质量情况,按期填写进度表,工程质量应符合有关技术标准、设计文件及合同规定的要求。做好中间测试和收尾调试,具有完整的技术档案和竣工图资料。

8、电气安装施调正与其他专业施工配合及协调监理工程师要在施工全过程中始终督促、检查、协调电气专业与其他专业的配合关系。 9、电气安装质量控制 9.1、钢管敷设

(1)钢管必须有质保书,并注明规格、数量、品种。

(2)钢管弯曲度每米不大于3mm,螺纹应整齐、光洁、无裂缝,允许有轻微毛刺。

(3)埋设于混凝土内的钢管外壁不用作防腐处理,另外场所应作防腐处理,处理方法按照设计要求,设计无要求时按规范要求。

(4)镀锌钢管不得采用熔焊连接。

(5)暗配焊接钢管与盒(箱)连接,应采用焊接管口高出盒(箱)内壁3~5 mm,焊接后应补防腐漆。

(6)明暗配薄壁钢管及镀锌钢管与盒(箱)连接,并与电线管钢管进行跨接,盒子内用螺栓进行加固,管子露盒(箱)内壁宜2~3丝扣,管口用相配套的塑料塞进行遮盖,盒子必须进行固定以防偏位。

(7)钢管与设备直接连接时,应将钢管伸至设备接线盒内,端部应

6

采用金属软管,再接入设备接线盒内。

(8)钢管连接的末节与中间节均须用圆钢接地跨接,焊接长度不小于圆钢直径的6倍,暗配钢管连接宜采用套管连接,套管长度为连接管外径的1.5~3.0倍,连接管的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密。钢管管路的所有连接点必须可靠。

(9)明配管应排列整齐,固定点之间距离均匀。管卡与终端、转弯中心、电气器具或接线盒边缘的距离为150~500 mm,中间管卡的最大距离应符合下表:

敷设方式 配管名称 厚钢管 吊架、支架薄钢管 或沿墙敷设 硬塑料管 15~20 1.5 1.0 1.0 配管直径 25~32 40~50 最大允许距离(mm) 2.0 2.5 1.5 2.0 1.5 2.0 70~100 3.5 9.2、塑料管敷设

(1)塑料管应有合格证,其规格、型号必须符合设计要求。 (2)塑料管及其配件,必须由阻燃处理的材料制成,塑料管外壁应有间距不大于1米的连续阻燃标记和制造厂标。

(3)塑料管管口应平整、光滑,管路连接采用插入法,连接处采用胶粘剂粘接,插入法的插入深度应为管内径的1.1~1.8倍,接口应牢固密封。

(4)塑料管在砌砖墙上剔槽敷设时,墙上开槽用切割机切割平直,采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度不小于15mm。

(5)管子在弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝。不能有管子压扁等现

7

象,弯曲半径及偏差情况如下:

项次 项 目 暗配管 标准要求 ≥6D 检验方法 1 管子最小弯曲半径 管子只有一个弯 明配管 有二个及以上弯 ≥4D 尺量检查 ≥6D ≤0.1D 30mm 40mm 尺量检查 50mm 60mm 3mm 3mm 拉线、尺量 拉线、尺量 尺量检查 2 每个弯曲处的弯曲度 15~20 明配管固定 点间距 管子直径(mm) 25~32 40~50 65~100 平整度 3 4 明配管2m内 垂直度

(6) 配线管路较长或有弯头时,宜在适当长度处设接线盒,两个接 线盒之间的距离应满足下列要求:

a、 管线没有弯头时,不超过30米。 b、 管线有一个弯头时,不超过20米。 c、 管线有二个弯头时,不超过12米。 d、 管线有三个弯头时,不超过8米。

当设接线盒有困难时,也可适当加大管径。

(7)管路入盒、箱一律采用端接头与内锁螺母连接。

8

9.3、配线

(1)所穿导线型号、规格、数量应符合设计要求,导线应有相应规格的合格证。

(2)导线在接线盒、开关盒、插销盒及灯头盒内的预留长度为15cm,在配电箱内的预留长度为配电箱箱体周长的1/2,导线出户的预留长度为1.5米,公用导线在分支处,可不剪断而直接穿过。

(3)导线的芯线应采用焊接压板压接。

(4)在导线穿管之前对管路必须认真加工并清扫,以保证管内无积水及杂物,并用钢丝抽拉,将管内毛刺打光,以便利穿线。同时把线盒内的泥水清干净,导线接头绝缘可靠。

(5)在穿线时必须备齐各档规格的护口,操作谨慎,每穿一路线即套上护口,并将线头弯起,选用合格的接线钳,线蕊长度适当。

(6)截面10mm2及以下的单股线可直接与设备、器具的端子连接。 (7)截面为2.5mm2及以下的多股线芯应先拧紧搪锡后压接端子,再与设备、器具连接。

(8)截面大于2.5mm2的多股线,其终端除设备自带插接端子外,应焊接或压接端子后再与设备、器具端子连接。

(9)在导线端子的根部与导线绝缘层间的空隙处应用绝缘带包缠严密。

(10)配线时,相线、零线、接地线应用不同颜色,L1、L2、L3、N.PE导线分别为黄、绿、红、兰、和黄绿双色。

9

(11)单股铜芯线采用压帽接连接时,必须采用“三点抱压式”压接钳。

(12)不同电压等级,不同回路的导线不得穿同一根管子。 (13)导线在管内不得有接头和扭结,接头应设在接线盒内。 (14)绝缘导线在使用前必须进行绝缘电阻测试,照明回路必须大于0.5mΩ,动力回路不小于1mΩ。

(15)管路中的导线,每超过下列长度时,应在接线盒中加以固定。 A、导线截面50mm2及以下为30m。 B、导线截面70~95mm2为20m。 C、导线截面120~240mm2为18m。 9.4、照明器具及配电箱

(1)所有照明器具、配电箱的规格、型号应符合设计要求。 (2)所有照明器具配电箱应有合格证。

(3)灯具及配件应齐全、无机械损伤、变形、油漆剥落等缺陷。 (4)灯具固定安装牢固,吊灯吊线在吊线盒和灯座内应打线结,以防灯具重量使线在接线螺丝处滑出造成事故,当吊灯重量超过3KG时,应预埋吊钩或螺栓,其固定装置应按灯重的1.5倍做过载试验。

(5)嵌入顶棚内的灯具应固定在专设的框架上,电源线不应贴近灯具外壳,灯线应留有裕度,固定灯罩的框架边缘应紧贴在顶棚上。

(6)在同一场所的灯具应横平竖直,其中心线偏差小于5mm。 (7)灯具安装距地小于2.4m,其金属外壳可带电部份均须接地。

10