电力设备预防性试验规程

第一章 范围

本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于110kV及以下的交流电力设备。 第二章 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1094.1-1996 电力变压器 第一部分 总则

GB 1094.3-2003 电力变压器 第3部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB 1094.11—2007 电力变压器 第11部分:干式变压器 GB 1207—2006 电磁式电压互感器 GB 1208—1996 电流互感器 GB 1984—2003 高压交流断路器 GB 4703—2007 电容式电压互感器

GB 1985—2004 高压交流隔离开关和接地开关 GB 7330—2008 交流电力系统阻波器

GB/T 8287.1-2008 标称电压高于1000V系统用户内盒户外支柱绝缘子 第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验 GB 12022—2006 工业六氟化硫

GB/T 20876.2 标称电压大于1000V的架空线路用悬浮式复合绝缘子原件

精选范本

.

第2部分:尺寸和电气特性

GB 50150—2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 474.5—2006 现场绝缘试验实施导则 第5部分:避雷器试验 DL/T 475—2006 接地装置特性参数测试导则

DL/T 555—2004 气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则 DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程

DL/T 620—1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 621—1997 交流电气装置的接地

DL/T 627—2004 绝缘子常用温固化硅橡胶防污闪涂料 DL/T 664—2008 带电设备红外诊断技术应用导则 DL/T 722—2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则 DL/T 804—2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 DL/T 864—2003 标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子使用导则

DL/T 911—2004 电力变压器绕组变形的频率响应分析法 DL/T 1048—2007 标称电压高于1000V的交流用棒形支柱复合绝缘子-定义、试验方法及验收规则

DL/T 1093—2008 电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则 Q/GDW 168—2008 输变电设备状态检修试验规程 Q/GDW 407—2010 高压支柱瓷绝缘子现场检测导则

Q/GDW 415—2010 电磁式电压互感器用非线性电阻型消谐器技术规范

精选范本

.

Q/GDW 515.1—2010 交流架空线路用绝缘子使用导则第1部分、玻璃绝缘子

Q/GDW 515.2—2010 交流架空线路用绝缘子使用导则第2部分、复合绝缘子

国家电网公司 ((国家电网公司十八项电网重点反事故措施)(国家电网生计(2005)400号) 第三章 定义、符号 (一) 预防性试验

为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监测,也包括取油样或气样进行的试验。 (二) 在线监测

在不影响设备运行的条件下,对设备状况连续或定时进行的监测,通常是自动进行的。 (三)带电测量

对在运行电压下的设备,采用专用仪器,由人员参与进行的测量。 (四) 绝缘电阻

在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄流电流值之比。常用兆欧表直接测得绝缘电阻值。本规程中,若无说明,均指加压1min时的测得值。 (五)吸收比

在同一次试验中,1min时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。 (六)极化指数

精选范本