好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

风电场一期(49.5MW)工程一体化电源技术规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

***新建工程220kV升压站

站用交直流一体化电源系统

招标文件

(技术规范书)

二〇一三年三月

1

1 范围

本标准规定了智能站用交直流一体化系统的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、保证期限等。

一体化电源基本功能要求一览表: 系统模式 接线方式 设备基本参数要求 进线及分段选用框架开关:额定电流1000A,单母线分段,I段母线交流系统 1路进线, II段母线接入1路进线 共计3组;馈出选用固定插拔式开关,配置原则:每段母线配置200A开关4组,100A开关8组,63A开关10组;32A开关8组,显示仪表等监控设备。 选用2组高频开关电源及2组300Ah铅酸蓄电池组。高频开关电源采用N+1方式配置,充电220V直流系统 单母线分段 电流60A。每组蓄电池电压2V,电池容量300Ah。馈出采用ABB或西门子等合资厂直流真空断路器,每段馈出回路配置63A开关4路,32A开关18路,16A开关40路。 采用2套220V/48V直流转换模块,要求模块48V直流系统 两组DC/DC分别接入每段直流母线 冗余配置,输出容量为48V 50A输出。每组馈出配置ABB或西门子等合资厂直流真空断路器,容量63A开关6路,32A开关12路,16A 18路。 事故照明系统 正常输出交流,交流失配置事故照明切换回路,回路输出220V 32A电后自动切换为直流 直流馈出6路。 直流220V输入 含2套逆变电源装置 每套装置容量为5KVA 由220V直流系统供电 实现交直流信息全监控并将信息传至站内微机监控系统。 逆变电源 AC 220V输出 监控系统

实时监控 屏柜数量由投标厂家依据功能要求提供数量,屏柜尺寸要求为2260X800X600。蓄电池屏柜内安装。

2

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版本均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2900.1-1993 电工术语 基本术语 GB/T 2900.11-1988 蓄电池名词术语 GB/T 2900.17-1994 电工术语 电气继电器 GB/T 2900.32-1992 电工术语 电力半导体器件 GB/T 2900.33-1993 电工术语 电力电子技术

GB/T 19826-2005 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求

GB 4208-1993 外壳防护等级(IP代码)

GB/T 6113.1-1995 无线电干扰和抗扰度测量设备规范

GB7251.1-1997 低压成套开关设备和控制设备 GB/T 7261-1987 继电器及继电保护装置基本试验方法 GB/T 7266-1987 电力系统二次回路电气控制台基本尺寸 GB/T 13384-1992 机电产品包装通用技术条件 GB/T 14048.1-2000 低压开关设备和控制设备总则

GB/T 17625.1-1998 低压电器及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A)

GB/T 17625.2-1999 电磁兼容 限值 对额定电流不大于16A的设备 在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁限值

GB/T 17626.2-1998 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.12-1998 电磁兼容试验和测量技术 振荡波抗扰度试验 DL/T 459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件

DL/T 728-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 DL/T 781-2001 电力用高频开关整流模块 DL/T 856-2004 电力用直流电源监控装置

DL/T 857-2004 发电厂、变电所蓄电池用整流逆变设备技术条件 DL/T 5155-2002 220KV~500KV变电所所用电设计技术规程 GB/17478-1998 低压直流设备的特性及安全要求 GB/T 191-2000 包装储运图示标志 GB/T 2423 电工电子产品环境试验

DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T 459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件

3

DL/T 5120-2000 小型电力工程直流系统设计规程 DL/T 5044-2004 电力工程直流系统设计技术规定

DL/T 5044-2001 220~500kV变电所计算机监控系统设计技术规程 DL/T 5044-2005 220~500kV变电所设计技术规程 GB/T3859.1-1993 半导体变流器基本要求的规定 GB7260 不间断电源设备

3 定义

本标准所用术语的定义均符合GB/T2900.1、GB/T2900.11、GB/T2900.17、GB/T2900.32和GB/T29600.33规定。DL/T459-2000中3.1~3.15条适用于本标准。此外,本标准还增加下列定义。

4 技术参数

4.1 基本技术参数 4.1.1 交流输入额定电压

单相:220V,三相:380V。 4.1.2 交流额定输入频率

50Hz。

4.1.3 交流电压、电流采样精度(测量范围10%额定值~110%额定值) 测量精度: 1级 4.1.4 开关量输入

高电平(逻辑1): 直流24V,低电平(逻辑0): 直流0V 4.1.5 出口继电器接点 触点容量:交流250V/5A 4.1.6 输出直流额定电压

50、230V; 48、220V; 20A

4.1.9 蓄电池的额定容量

4.1.7 输出直流标称电压 4.1.8 充电装置输出额定电流

300Ah

±0.5%(20%限流测试)。 ±0.5%。

4

4.1.10 稳流精度 4.1.11 稳压精度

4.1.12 纹波系数

纹波有效值系数≤0.5% 纹波峰值系数≤1% 4.1.15 均流不平衡度

≤±5%。

4.1.16 交流额定输出电压

单相:220V; 三相:380V。

4.1.16 交流额定输出频率

50Hz。

5 技术要求

5.1 正常使用的环境条件

5.1.1 海拔1600m ,注意修正绝缘距离。 5.1.2 周围空气温度 -10℃ ~ + 45℃。

5.1.3 日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。

5.1.4 安装使用地点无强烈振动和冲击,无强电磁干扰,外磁场感应强度均不得超过0.5mT。 5.1.5 安装垂直倾斜度不超过5%。

5.1.6 使用地点不得有爆炸危险介质,周围介质不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及导电介质。

5.1.7 地震烈度8度。 5.2 正常使用电气条件

5.2.1 交流电源频率变化范围不超过±1Hz。

5.2.2 交流电源电压波动范围不超过-15%~+15%的标称电压。 5.2.3 交流输入电压不对称度不超过5%。

5.2.4 交流输入电压应为正弦波,非正弦含量不超过10%。 5.2.5 DC/DC直流输入电压范围不超过-15%~+25%的直流标称电压。

5.3 结构与元器件的要求 5.3.1 结构要求

5.3.1.1 柜体外形尺寸 2260mm?800mm?600mm,

高度公差为±2.5mm, 宽度公差±2mm, 深度公差±1.5mm。

°

5.3.1.2 柜体应设有保护接地,接地处应有防锈措施和明显标志。门应开闭灵活,开启角不小于90,门锁可靠。

5.3.1.3 紧固连接应牢固、可靠,所有紧固件均具有防腐镀层,紧固连接应有防松措施。 5.3.1.4 元件和端子应排列整齐,层次分明、不重叠,便于维护拆装。长期带电发热元件的安装位置应在柜内上方。

5

风电场一期(49.5MW)工程一体化电源技术规范

***新建工程220kV升压站站用交直流一体化电源系统招标文件(技术规范书)二〇一三年三月11范围本
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
99k1m44shm5ap1c1kzfj507xn0uyj200qih
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享