XXXXX水库除险加固工程
竣工技术预验收工作报告
XX水库除险加固工程竣工技术预验收专家组
1
二O一O年七月十九日
前 言
XXXXX水库除险加固工程于2009年2月16日开工,2009年11月25日完工,参照水利水电建设工程验收规程(SL 223-2008)、市水利局、市发改委、市财政局《关于切实做好中央补助病险水库除险加固工程项目竣工验收的通知》(渝水农﹝2009﹞48号)、市水利局《关于印发中央补助病险水库除险加固工程竣工验收工作指南的通知》(渝水农〔2010〕26号)等有关验收规程、办法规定,该工程项目由重庆市水利局组织专家组,于2010年7月19日在XXX水务局三楼会议室对该工程进行竣工技术预验收。工程竣工技术预验收专家组成员通过查看工程现场,听取参建单位的工作报告,查阅工程验收文件及相关资料,经过充分认真的讨论,通过了XXXXX水库除险加固工程竣工技术预验收工作报告,讨论并形成了XXXXX水库除险加固工程竣工验收鉴定书初稿。
第一部分 工程建设
一、工程概况 (一)工程名称、位置
工程名称:XXXXX水库除险加固工程
工程位置:XX水库地处XXX仙女山镇桃园村,位于乌江XXX段右岸二级支流阳水河流域上游,地理位置为东经107°21′21\,北纬29°29′08\。
2
(二)工程主要任务和作用
XX水库是一座以农业灌溉、场镇供水为主,兼有防洪、水产养殖、发电等综合利用的重点小(一)型水利工程。水库总库容451万m,设计灌溉面积0.6万亩,保护下游火炉镇、仙女山镇、沧沟乡等两镇一乡共16个村、183个农业社0.6万亩耕地8000人的生命财产安全,及水库下游4座电站安全,是火炉场镇和灌区群众唯一水源。
(三)工程设计主要内容 1、工程立项、设计批复文件
2007年5月经大坝安全分析评价,鉴定复核XX水库为三类坝。 2007年XX水库列入全国病险水库除险加固专项规划。 2008年1月14日XXX水务局以武隆水务文[2008]8号将工程初步设计报告上报重庆市水利局。
2008年3月14日重庆市水利局、重庆市财政局以渝水计[2008]8号下达了XX水库除险加固工程投资计划,核定工程总投资577万元,其中中央财政专项资金385万元,市级配套106万元,区县自筹86万元。
2008年2月29日重庆市水利局以渝水农复[2008]44号批复XX水库除险加固工程初步设计报告。
2、设计标准、规模及主要技术经济指标
XX水库是一座以农业灌溉、场镇供水为主,兼有防洪、水产养殖、发电等综合利用的重点小(一)型水利工程。工程等级为Ⅳ等小(一)型工程,永久性主要水工建筑物为4等,次要建筑物为5级,临
3
3
时性建筑物为5级,该水库大坝设计洪水重现期为30年一遇,设计洪水总量111万m;校核洪水重现期为300年一遇,校核洪水总量161万m。水库校核洪水位1309.28m,正常蓄水位1307.6m,水库大坝为粘土斜心墙土石混合坝,坝顶高程1310m,最大坝高38m,总库容451万m,正常库容402万m,坝顶长137m,坝顶宽7m。
3、设计建设内容及建设工期
(1)大坝整治:一是坝顶。宽度由原6m调整为5m,上下游侧设M7.5浆砌条石路沿石,中间采用0.3m厚块石+0.15m厚碎石+0.2m厚C20砼面层护顶;二是上游坝坡。高程1295.94m以上坝坡,采用坝体土+土工膜+0.15m厚粘土+0.2m厚碎石+0.12m厚砼预制块护坡, 其周边设土工膜固埋体;三是下游坝坡。采用干砌块石培厚并放缓坝坡,坝坡由原1:0.98~1:43五级调整为1:1.5二级,在折坡点高程式1295.2m和1278m各设宽1.9m和1.8m马道;四是灌浆。沿上游坝坡高程1295.94米齿墙,平行坝轴线设置A、B共两排孔,自两端沿坝面与两岸基岩交线上升至两坝端,再向左右坝肩各延伸50m、16m,A排(主帷幕)为基岩帷幕防渗,孔距2m,灌浆深度至基岩相对不透水层5Lu线下3m,在A排孔下游1m设B排孔(副帷幕),对1295.94m以下坝体和块石土层进行帷幕灌浆防渗,孔距2m,孔深伸入基岩2m,自1295.94m高程式右端起延伸至公路左侧止。五是白蚁整治。
(2)放水设施。一是拆除原放水塔上部建筑,改建为一个有观赏性的六角形仿古建筑,并在塔平台上设置钢筋砼栏杆;在原筒浆砌石外围进行勾缝处理;放水塔脚采用C20砼浇筑对原砼进行保护加固
4
3
3
3
3
处理。二是近坝右岸土层滑坡治理,采用M7.5浆砌块石砌筑挡墙,墙高4.2m,顶宽1.5m,长16m。三是改造并延伸放水渠45m。将原坝后明渠改为暗渠,断面尺寸1.2×1.3m。
(3)附属工程。新建管理房379.58m及架设输电线路1条等。 (4)大坝安全观测设施。增设水库水位、降雨量及大坝变形、渗漏等安全监测系统。
该工程建设工期为 9个月。 二、工程施工过程
(一)主要工程开工、完工时间
工程于2009年2月16日正式开工建设,工程竣工日期为2009年11月25日,工程建设期为9个月。
单位工程名称 分部工程名称 开工时间 完工时间 2009.6.30 2009.9.10 2009.9.30 施 工 单 位 名 称 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 2
大坝内坝加固分部工程 2009.2.16 XXXXX水 大坝外坝加固分部工程 2009.7. 1 库除险加固工坝顶整治分部工程 2009.5.2 程 放水设施、滑坡整治、2009.2.26 2009.11.15 管理房等3个分部工程 上述各项工程均按施工计划和施工工序认真严格实施,同时依据实际情况和防汛要求,制定了切实可行的施工方案。
(二)重大技术问题及处理 本工程无重大技术问题。 (三)重大设计变更 本工程无重大设计变更。
5
三、工程完成情况和完成的主要工程量 (一)工程完成情况
工程严格按照设计要求基本完成了工程建设任务,主要建设内容为:白蚁整治、大坝上游坝坡培厚护面、坝顶加固、下游坝坡培厚护面、土工膜防渗、帷幕灌浆、放水设施整治、管理房新建及附属工程。
(二)完成的主要工程量 主要工程量见了下表
工程 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 土石方开挖 土石方回填 砌石 砼 土工膜防渗 帷幕灌浆 勾缝抹灰 钢筋制安 栏杆 m3 m3 m3 m3 m2 m m2 T m 大坝 6450.83 4217.77 放水 设施 48 溢洪道 附属 工程 15 8.16 7.51 合计 6468.83 4217.77 9141.24 740.05 4235.53 4239.4 9005.79 127.29 6990.02 4235.53 4239.4 40.9 270.8 398.34 1.809 270.8 0.852 31.4 356.02 4394.78 2.661 302.2 四、工程验收、鉴定情况 1、单位工程验收
该工程项目划分为一个单位(合同)工程
2009年12月20日,项目法人组织各参建单位,组成XX水库除险加固单位(合同)工程验收小组,对XX水库除险加固单位(合同)
6
工程进行验收,外观质量得分率为85.7%,单位(合同)工程验收质量等级评定为合格。
2、主体工程验收
2010年1月15日,县水务局组织各参建单位,组成主体工程投入使用验收组,对XX水库除险加固工程主体工程进行了验收,主体工程质量验收为合格。
五、工程质量 (一)工程质量监督
在工程开工前,项目法人在XXX水利电力质量监督站办理了质量监督手续,2009年2月10日质监站以武水质监[2009]2号成立工程质量监督项目站,负责对工程施工过程质量实施监督。
质量监督项目站采取不定期到施工现场巡查的工作方式,开工前,对各参建单位的资质、技术力量、设备等进行了核查登记;对该工程项目的质量评定项目划分进行了确认;抽查施工过程中的工程实体质量和相关的质量评定与验收资料;对项目法人组织验收的单位工程、分部工程进行了核定、核备工作;编写了工程质量监督报告。
(二)工程项目划分
根据建设内容,批复工程质量评定项目划分1个单位工程,6个分部工程(大坝内坝工程、大坝外坝工程、坝顶工程、放水设施工程、滑坡整治工程、管理房建设工程),共65个单元工程。
(三)工程质量检测
本工程施工过程中,抽样砂料、粗骨料评定及送检4次,全部符合要求;水泥、钢筋、复合土工膜原材料合格;砂水泥砂浆抗压强度
7
送检14组,质量评定质量抽样检测4次;砼试块送检24组,质量评定质量抽样检测7次,砼、砂浆强度抽验结果均达到设计强度,工程原材料、中间产品、现场质量评定各项技术指标均符合要求,合格率100%。
抽检数据见下表:
XXXXX水库除险加固工程质量施工检测表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 检测项目 M7.5砂浆 C15砼 C20砼 C10砼 砂 卵石、碎石 水泥 钢筋 检测数量 14 1 14 1 2 2 1 3 结果 8.0-10.5Mpa,合格 19.5-21.3Mpa 20-26Mpa 12.7-14Mpa 合格 合格 合格 450-525Mpa 合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 平均值 8.0-10Mpa 20.3Mpa 21.2-25Mpa 13.5Mpa 符合评定标准 符合评定标准 符合32.5的技术要求 480 Mpa 备注 XXX建设工程质量检测所 XXX建设工程质量检测所 检测机构 (四)工程质量评定 1.单位工程质量评定
本工程项目质量评定项目划分为1个单位工程,单位工程质量经施工单位自评合格,监理单位复核合格,质量监督单位核定为合格。
项目法人组织了施工、监理、设计单位组成单位工程外观质量评定小组进行了外观质量打分评定,外观质量评定得分率85.7%。
2.分部工程质量评定
8
该单位工程共6个分部工程,所有分部工程均经施工单位自评为合格,监理单位复核全部合格,合格率100%。
3.单元工程质量评定
该工程单元工程共65个,所有的单元工程均合格,经施工单位自评合格,监理单位复核合格,合格率100%,其中17个单元工程优良,优良率26.1%。
4.工程质量评定结论
原材料、中间产品(砂浆、砼)质量合格,施工检验资料基本齐全,6个分部工程质量全部合格,单位工程外观质量得分率为85.7%,XX水库除险加固工程施工质量,经县水利电力工程质量监督站核定为合格。
六、工程运行管理
(一)管理机构、人员和经费
2008年县政府出台的《关于水利工程管理体制改革的意见》(武隆府发[2008]26号)和县编委下发的《关于县水利工程管理机构设置的通知》(武隆编委发[2008]56号)明确XX水库属巷口片区水库管理所管理,属全额拨款的纯公益事业单位,人员编制13名,人员工资和办公经费纳入了财政预算,县政府以《关于水库维修养护经费的批复》(武隆府[2008]153号)文进一步明确了维修养护经费纳入财政预算和管理,2009年落实人员工资经费 30万元,养护经费30万元。
(二)工程移交
9
XXX水务局于2010年1月15日于组织XXX润龙水利工程维护有限责任公司(项目法人)、重庆市天地人实业有限公司(施工单位)、重庆市笃远工程监理有限公司(监理单位)、XXX水利电力勘测设计队(设计单位)、XXX水利电力工程质量监督站对工程进行了主体工程验收,验收质量等级为合格。主体工程投入使用验收后,项目法人及时将工程移交运行管理单位管理,项目法人与运行管理单位签订工程提前启用协议,工程交由XXX巷口片区水库管理所试运行。
七、工程初期运行及效益 (一)工程初期运行情况
2010年1月15日,工程移交给XXX巷口片区水库管理所试运行,在试运行期间经历了“6.7”、“6.19”、“6.23”等几次较大范围的暴雨,溢洪水深达到0.7m,经观测工程未发现异常,通过对XX水库除险加固工程各项观测数据的整理分析,表明水库大坝及其它建筑物运行正常。试运行以来,水库及大坝也无异常现象出现,工程运行安全、稳定。
(二)工程初期运行效益
XX水库通过除险加固工程建设,消除了大坝安全隐患,工程初期运行效益显著。
工程完工后, 水库调度正常,恢复防洪库容38万m,对蓄洪、滞洪、削减洪峰流量作用十分明显,保护下游乡镇3个、农田0.6万亩及下游8000人农村居民的生命财产安全,年恢复和新增防洪效益390万元;恢复兴利库容105万m,恢复改善灌溉面积0.4万亩,解决供
10
3
3
水人口8000人,恢复和新增灌溉效益90万元,年新增供水效益130万元;年增加发电量280万kw.h,发电效益56万元。
XX水库投入正式运行管理后,还可发展库内旅游,必将发挥更大的综合社会效益。
(三)初期运行监测资料分析
经过试运行观测,大坝运行正常、稳定,无渗漏现象发生,除险加固效果明显,大坝目前工作形态良好。
八、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况 历次验收没有提出问题。 九、工程尾工安排
2010年10月完成溢洪道尾工建设和大坝观测设施安装。 十、评价意见
工程按设计内容基本完成了建设任务,施工程序规范,经抽检工程施工质量合格,经6个多月的试运行,工程初期运行正常,工程建设管理资料较齐全,工程具备竣工验收及交付使用条件。
第二部分 财务审计
一、概算批复
2008年2月重庆市水利局以“关于XXXXX水库除险加固工程初步设计的批复”(渝水农复[2008]44号)批准XX水库除险加固工程总投资577万元,其中建筑工程投资415.31万元,机电设备及安装工程33.93万元,金属结构设备及安装工程5.82万元,临时工程10.56
11
万元,其它费用111.38万元。
二、投资计划下达及资金到位
2008年3月重庆市水利局、重庆市财政局以渝水规计[2008]8号下达了XX水库除险加固工程投资计划。总投资557万元,其中中央财政专项资金385万元,市级配套106万元,区县自筹86万元。
截止目前,实际到位资金491万元,其中中央财政专项资金385万元,市级政府信贷资金106万元。
三、投资完成及交付资产
工程累计完成投资521.298万元,其中建筑工程完成投资428.928万元,机电设备及安装工程完成投资12.483万元,临时工程完成投资7.431万元,其它完成投资72.455万元。
四、征地补偿及移民安置 本工程无征地补偿及移民安置。 五、结余资金 本工程无结余资金。
六、预计未完工程投资及费用
预计大坝观测设施安装及溢洪道整治等未完工程建设和新增溢洪道公路桥工程建设,需投资53.93万元,计划争取未到位的地方配套资金解决。
七、财务管理
项目法人按照《基本建设财务管理规定》(财建﹝2002﹞394号)等规章制度,设立了财务科,按照相关规定配备了2名专职财务人员,
12
建立了财务内部管理制度。
在资金管理上,严格按照财政部、水利部关于印发《重点小型病险水库除险加固项目管理办法》的通知(财建[2007]1025号)进行管理,由县财政局监管,实行了专户存储,专帐核算,实行报帐制。无截留、挤占和挪用,做到了专款专用,专人管理。按照批准的计划实施,中央补助资金主要用于主体工程建设,按工程概算安排使用资金,基本做到了不超标准、不超规格、不超预算、不超项目。
在资金支付上,按工程进度付款,层层把关,严格执行审批制度,严把工程验收付款关。工程完工经验收合格后,由建设单位、监理单位、施工单位相关人员共同到现场收方计量,对不符合质量要求的不予收方计量,从而避免了资金在使用中的损失浪费现象。
八、竣工财务决算报告编制
项目法人根据水利部《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》(SL 19-2008)及相关规定,编制了XX水库除险加固工程竣工财务决算报告,报告中对项目资金计划和到位、投资完成情况、项目成本、预计未完工程及费用、交付资产进行了详细分明说明,工程完成投资521.30万元,其中:建筑安装工程投资428.93万元,临时工程7.43万元,机电设备及安装工程投资12.48万元,独立费用72.46万元。项目法人于2010年1月将竣工财务决算报告提交县审计局进行审计,2010年2月25日审计局以武审报[2010]第9号出具了XX水库审计报告,审计结论为:各项程序符合项目竣工财务决算规定,审定投资521.298万元,审减工程款0.36万元。余大坝自动化监测设
13
施安装、溢洪道整治等未完工程建设和新增溢洪道公路桥建设,共53.93万元,未进入投资,根据预留费用、地方配套的到位情况逐项建设。
九、稽查、检查、审计
2010年2月,XXX审计局对六角水库除险加固工程竣工决算进行了审计,审计结论为:项目实施基本能严格建设程序,方案合规,目标明确,符合总体规划要求;投资控制较好,基本实现了规划目标,工程财务基本真实地反映了建设成本。
十、评价意见
XXXXX水库除险加固工程建设,按初步设计批复建设内容基本完成了除险加固建设任务,财务管理规范,投资控制合理,财务资料齐全,竣工决算已通过审计,工程具备竣工验收条件。
第三部分 意见和建议
一、尽快完成大坝自动化观测设施、溢洪道整治等未完工程建设,加强对大坝日常观测。
二、建议XXX尽快落实配套资金,完成设计批复的未完工程和新增工程的建设。
第四部分 结论
XXXXX水库除险加固工程按设计批复完成除险加固任务,消除了大坝原有安全隐患,水库初步发挥出应有的社会和经济效益。工程建设达到设计要求,工程质量等级经XXX水利电力工程质量监督站核定质量等级为合格。经过8个多月的试运行表明,工程初期运行正常,
14
工程资料收集较齐全、工程建设管理较规范,同意通过竣工技术预验收。建议竣工验收为合格工程,同时交付运行管理单位正式投入运行。
第五部分 竣工技术预验收专家组专家签字表
15
XXXXX水库除险加固工程竣工技术预验收专家组专家签字表
序号 1 2 3 4 5 6 7 职务 组长 成员 成员 成员 成员 成员 成员 姓名 徐世怀 李玉伦 郭义英 徐新生 易星 张支江 邹元召 工作单位 重庆市水利局项目办 重庆市水利工程质量监督中心站 重庆市水文水资源勘测局 涪陵区水务局 重庆市水利局 XXX水务局 XXX水务局 专业 水工 水工 会计 水工 工程地质 水工 水工 职称 高工 高工 会计师 高工 工程师 高工 高工 签字
16
水库竣工技术预验收工作报告
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)