好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

SF6断路器(含GIS)预防性试验作业指导书[QXL-2015]

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. .

序号 8 9 10 11

名 称 红外测温仪 常用工具箱 电源线、盘 接线钳 规 格 220V 单位 台 套 个 套 数量 1 1 2 2 备注 红外测温专用 各项目适用 各项目适用 各项目适用 5 作业流程

作业流程见图1。

作业准备导电回路电阻试验分合闸电磁铁的动作电压试验时间参量试验辅助回路及控制回路绝缘电阻试验辅助回路及控制回路耐压试验合闸电阻值和合闸电阻投入时间试验断口并联电容器的绝缘电阻、电容量及tgδ试验工作结束 图 1

. . .

. .

6 安全风险及预控措施

序号 危害名称 细分风险种类 产生风险条件 在断路器或GIS 1 高处作业 坠落 设备上进行拆、接试验线工作时。 控制措施 1.在高处作业或移动时使用双挂点安全带,严禁在高处作业失去保护或保护不到位; 2.在特别危险处作业,根据需要使用高空作业车辅助作业; 3.高空作业人员需经高空作业培训,领取公司认可的高空作业特种作业证。 1.大型施工器材(高空作业车)在施工现场作业,在高压设备区行走时误触带电体; 2.进入工作现场 2 电 触电 作人员精神不集中,没有看清设备名称,走错了间隔; 1.高空作业车在进入高压设备区前,工作负责人会同高空作业车司机勘察和确定高空作业车的行走路线,核对高空作业车与带电体的安全距离,明确带电部位、工作地点和安全注意事项; 2.高空作业车在高压设备区行走时,必须设专人监护和引导; 3. 核对现场设备铭牌和编号,并确认设备已停电并接地。 4.相互协调,所有人员撤离到安全地方后,再开始试验; 3.加压时,通知、5.升压前及升压中派专人监护并呼唱 。 监护不到位; 4.未断开电源插座即触碰试验接线和设备; 5.高压试验后设6.设置专人监护,拉开电源后才能够进行换接线工作。 7.按照放电流程执行,使用专用的放电棒进行充分放电。 8.工器具及仪器的金属外壳应良好接地。 备存在残余电荷; 6.仪器未接地。 1.高空作业车在 高处的物体 外力外物致伤 移动作业过程中伤害作业人员; 2.高处接线时伤害到作业人员。 1. 由专人指挥,指挥方式须明确、准确,高空作业车司机必须服从指挥。 2. 任何现场人员不得站在吊臂和重物的下面及重物移动的前方。 3. 高空作业车车况良好,操作人员实时有效控制转动速度,保证起移动平稳。 4.作业人员在接线时应牢靠。 . . .

3 . .

序号 危害名称 细分风险种类 产生风险条件 控制措施 5.正确佩戴安全帽 6. 使用绝缘杆挂接线时,试验接线的重量不能过重;举杆时,要量力而行,保持动作姿势合理。 1.在拆、接试验线作业时; 4 感应电 触电 2.在临近高压带电场所设备上一次接线金属部分作业时。 1.在接取试验电 6 电 设备仪器损坏 源时220V、380V没有分清, 实际电压与设备要求输入电压不一致。

1.加强感应电防护工作,根据现场接地线装设地点的情况,在进行作业时安装个人保安接地线; 2.作业时戴绝缘手套,戴安全帽。 1使用仪器标明的电源电压。 2.使用万用表选择合适的电源。 7作业项目、方法及标准

序号 作业 项目 作业步骤 工作容及方法 负责人组织查阅历年检工艺质量要求 细分风险 种类 准备技术资料 修报告和预试报告;了解该SF6断路器(含GIS)现存的缺陷和异常情况。 所有资料均完整,能满足工作人员了解当前设备真实状态的需要。 1.工器具、仪器须有能 1 作业 准备 准备物品 按照表1、表2要求做好相关工器具及材料准备工作。 证明合格有效的标签或试验报告; 2.工器具、仪器、材料应进行检查,确认其状态良好。 . . .

. .

序号 作业 项目 作业步骤 工作容及方法 工艺质量要求 办理变电站工作票,需提前一天提交至变电站,核对现场安全措施。 细分风险 种类 办理许可手续 由工作负责人通过工作许可人办理工作票许可手续。 工作负责人与工作许可人一起核实确认安全措施完 认真履行工作许可手续,严格执行有关规章制度。 布置安措 全可靠,满足工作要求;并注明双方需交代清楚的事项。 1.安全帽、工作服、工作鞋参数规格应满足任务需要,如有时效要召开班前会,检查员工的召开班前会 穿着及精神状态;宣读工作票,并交代安全措施及求,则应在有效期围; 2.安措、危险点交代容必须完整,并确认其已 危险点;进行工作分工。 被所有作业人员充分理解; 3.分工明确到位,职责清晰。 导电作业实回路电将断路器置于“就地”位现场将断路器置于“就地”位置。 在进行本试验期间,防止远方有人操作断路器。 检查断路器应在合闸位置 到现场察看确认断路器是否在合闸位置。 如断路器在分闸位置则应将其合上。 施 阻试验 置 . . .

. .

序号 作业 项目 作业步骤 工作容及方法 接线原理图如图2,用接线钳将电流线、电压线分别接到开关两侧的接线板上,并钳紧。 图2 工艺质量要求 细分风险 种类 进行试验接线 接线钳将电流线、电压线分别接到开关两侧的接线板上,接触良好牢靠。 外力外物致伤、 触电、 坠落 1.使用开关回路电阻测试仪进行试验; 2.没有特别规定的情1.合上测量仪器电源,选择合适的量程及测量电流; 2.按下仪器的启动按钮,进行测试 开始测量; 3.待仪器显示的数据稳定后,读取测量数据; 4.读完数据后,按下复位[放电]按钮。 况下,测试电流应为直流100A; 3.如开关为非单断口断路器,应同时测量每相各断口串联后的回路电阻值; 4.注意测量时每侧的电压、电流极性应相同; 5.图2中C1、C2为电流回路接线端,P1、P2为电压回路接线端。 读取试验数据并记录,测试完毕。 断开仪器电源。 试验结束后,将断路器恢复到试验前状态。 触电、 仪器损坏 . . .

SF6断路器(含GIS)预防性试验作业指导书[QXL-2015]

..序号891011名称红外测温仪常用工具箱电源线、盘接线钳规格220V单位台套个套数量1122备注红外测温专用各项目适用各项目适用各项目适用5作业流程作业流程见图1。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
99ha339i8d68ub00wtu64vbt01gdv9005fl
领取福利

微信扫码领取福利