SF6断路器(GIS)预防性试验
作业指导书
新铝电力
. . .
. .
目 录
前 言................................................................... 1 1 适用围................................................................. 2 2 规性引用文件........................................................... 2 3 技术术语............................................................... 2 4 作业准备............................................................... 2 5 作业流程............................................................... 4 6 安全风险及预控措施..................................................... 5 7 作业项目、方法及标准................................................... 6 8 回顾与改进............................................................ 18 附录A GIS预防性试验作业过程记录表....................................... 19 附录B GIS预防性试验数据记录表........................................... 22
. . .
. .
前 言
为规广西电网公司SF6断路器(GIS)的预防性试验工作,保证作业过程的安全及质量,制定本作业指导书。
本作业指导书由新铝电力生产技术部提出并归口。 本作业指导书主要起草人: 本标准审查人: 本标准审定人: 本标准批准人:
本作业指导书由新铝电力生产技术部负责解释。
. . .
. .
SF6断路器(GIS)预防性试验作业指导书
1 适用围
本作业指导书适用于新铝电力管辖围SF6断路器(GIS)的预防性试验工作,SF6气体试验参考相关指导书执行。
2 规性引用文件
下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 26860-2011 电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 GB 26861-2011 电力(业)安全工作规程 高压试验室部分 Q/CSG 114002-2011 电力设备预防性试验规程 DL 474-2006 现场绝缘试验实施导则
3 技术术语
无 4 作业准备
4.1 人员配备
序号 1 2 3 人员分工 工作负责人 安全员 作业人员 人数 1 1 2 备注 由熟悉现场、熟悉设备的人员担任 由有经验的人员担任,工作负责人可兼任 经过必要培训的SF6(含GIS)断路器试验技术人员 所有工作人员需通过每年一次的安全知识考试,经过必4 合计 3 要的技能技术培训,可根据实际情况安排人员。 高压试验人员应取得“高压试验”特种书。
. . .
. .
4.2 技术资料
序号 1 容 设备情况调查 标 准 掌握SF6断路器(含GIS)运行和缺陷情况。 Q/CSG 114002-2011 南网《电力设备预防性试验规程》 2 技术资料准备 该断路器型号的厂家技术资料、出厂试验报告(或必要的历史检修记录、试验记录)及本作业指导书
备注 4.3 物品配置
表1:安全防护用品及安全标识
序号 1 2 3 4 5 6 名 称 安全带 安全警色带 绝缘手套(自选) 爬梯 绝缘垫 绝缘胶带 规 格 单位 根 卷 双 把 卷 数量 2 2 1 1 1 若干 备注 各项目适用 各项目适用 各项目适用 各项目适用 各项目适用 各项目适用
表2:工器具及仪器仪表
序号 1 2 3 4 5 名 称 万用表 兆欧表 温、湿度计 规 格 500V~5000V 单位 块 块 个 套 套 数量 1 1 1 1 1 δ及电容量测试专用 开关的动作特性和时6 开关动作性测试仪 套 1 间参量测试专用 开关的合闸电阻测试7 合闸电阻测试仪 台 1 专用 备注 各项目适用 绝缘电阻测试专用 各项目适用 开关的导电回路测试 断口并联电容的tan介损测试设备 试验电压500V~10kV 开关回路电阻测试仪 输出电流不小于100A . . .