好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

满堂脚手架搭设和拆除方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

满堂脚手架打拆施工方案

1工程概况 1.1工程简介:

工程名称:中国飞行试验研究院501号试飞保障楼(Ⅱ)工程 工程地点:西安市阎良区 建设单位:中国飞行试验研究院

设计单位:中国航空规划建设发展有限公司 施工单位:九冶建设有限公司

勘察单位:中国有色金属工业西安勘察设计研究院 工 期: 457天 质量:达到合格等级。 1.2工程概况

中国飞行试验研究院501号试飞保障楼(Ⅱ段)工程位于西安市阎良区试飞院内,本工程施工图纸由中国航空规划建设发展有限公司设计,工程设计图纸己全部出齐。

本工程试飞保障楼(Ⅱ段)总建筑面积为12575m2,室内地坪高度±0.000相当于绝对标高390.80米,室内外高差为600,室内与“回”字形内庭院高差为300;

本工程建筑物总体布局为两个“回”字形连接,机务维修技术中心、试飞现场保障楼,各自有独立内庭院:7轴线~22轴线间长为108.8m,A

轴线~F轴线宽为42m。主体均为四层现浇混凝土框架结构。耐火等级二级,建筑设计使用年限50年。

本工程结构的C区、D区与Ⅰ标段的结构A区及B区的均采用抗震缝,划分各自独立的结构体系。

本工程结构C区A轴-F轴~1/7线-15线为办公楼,地上四层为现浇混凝土框架结构,层高分别为:5.0m;4.2m;4.2m;4.2m。柱网(9m+8m+8m+8m+8m+9m)*(8m);结构D区A轴-F轴~1/15线-22线为办公楼,地上四层为现浇混凝土框架结构,层高分别为:5.0m;4.2m;4.2m;4.2m,柱网(9m+8m+8m+8m+8m+9m)*(8m),建筑物高度为19.40m。

本工程所有梁、板、柱下独立基础、基础圈梁等混凝土构件均采用C30混凝土,柱采用C40混凝土浇筑(除特殊注明外)。

拟建场地地下水埋深8.3m至8.8m,对应高程为380.01至380.84m。 本工程基础设计等级为丙级,抗震设防烈度为8度,厂区所在地区的基本风压值为0.35KN/m2

本工程施工现场“三通一平”工作已经完成,施工用水用电已经接入现场,建设单位提供的水源为厂区供水网供给;建设单位提供的供电容量可以满足现场施工的使用要求。

1.3编制依据

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); 2、《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》(粤建监字[1998]027号);

3、中山博览中心工程施工图纸。

2、施工准备工作

(一)技术准备

组织现场管理人员熟悉、审查施工图纸,重点对框架顶板模板结构施工等分项工序的技术、质量和工艺要求进行学习,并将其质量和工艺的要点向作业班组作详细的交底,并做好文字记录。

(二)物资准备

按照施工方案做好模板结构体系的主要材料计划,根据施工平面图的要求,组织好所需的材料、机具按计划进场,在指定地点,按规定方式进行储存、堆放,确保施工所需。

(三)劳动组织准备

根据项目部架构,按照劳动需要量计划,组织劳动力进场,并对其进行安全、防火、文明施工等方面的教育,向施工班组、工人进行施工方案、计划和技术交底。并建立、健全各项现场管理制度。 3、楼面模板计算书

本计算书模板支架的计算取搭设高度最高的首层(H=7.5米)为计算模型。搭设尺寸为:立杆的纵距b=1米,立杆的横距l=1米,横杆的步距h=1.5米,立杆上端至模板支撑点的距离a=0.3米。模板采用18mm厚多层板,背楞采用50×100木方,顶托梁采用100×100木方(实际计算过程中取木方实际尺寸,即45×90、80×80)。钢管支撑采用φ48×3.5钢管和“U”型可调支托。

楼板支撑架立面简图

楼板支撑架立杆稳定性荷载计算单元简图

(一)模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。

静荷载标准值q1=25.00×0.15×1+0.15×1=3.900 kN/m 活荷载标准值q2=(2.00+1)×1=3.000 kN/m 本算例中,面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W=100.00×1.802/6=54.000 cm3; I=100.00×1.803/12=48.600 cm4;

抗弯强度计算

f = M / W < [f]

其中 f —— 面板的抗弯强度计算值(N/mm2); M —— 面板的最大弯距(N.mm); W —— 面板的净截面抵抗矩;

[f] —— 面板的抗弯强度设计值,取15N/mm2; M = 0.1ql2

其中 q —— 荷载设计值(kN/m); 经

M

=0.1×(1.2×3.900+1.4×3.000)×0.30×0.30=0.080kN.m 经

f

=0.080×106/54000.00=1.480N/mm2

面板的抗弯强度验算1.480小于15kN/mm2,满足要求! (2)抗剪计算

T = 3Q/2bh < [T]

其中最大剪力 Q=0.6×(1.2×3.900+1.4×3.000)×0.30=1.598kN 截

T=3×1598.400/(2×1000.00×18)=0.133N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.4N/mm2 由于截面抗剪强度 T < [T],所以满足要求! (3)挠度计算

v = 0.677ql4/100EI<[v]= l/250 面板最大挠度计算值

满堂脚手架搭设和拆除方案