人防安装工程隐蔽记录-新表格-新检验批
———————————————————————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期:
1
浙建监表B7
七号楼地下室基础人防隐蔽工程报验申请表
工程名称:温州生态园黄屿片A23、A26地块旧村农房改造安置工程 编号: 致:温州诚力工程项目管理有限公司 我单位完成了七号楼地下室基础人防隐蔽工程,按设计文件及有关规范进行了自检,质量合格,请予以核查和验收。 附件: 1、 排水管道安装检验批质量验收记录表 1份 2、 排水管道安装现场检查原始记录表 1份 3、 管道隐蔽工程检查验收记录表 1份 4、 管道系统试压灌水记录表 1份 5、 排水管道通球试验记录表 1份 6、 接地装置安装检验批质量验收记录表 1份 7、 接地装置安装现场检查原始记录表 1份 8、 电气接地电阻测试记录表 1份 9、 接地装置隐蔽记录 1份 承包单位(章) 项目经理或项目技术负责人(签字) 日 期 2016年11月21日 审查意见: □ 所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/□不合格,□同意/□不同意隐蔽。 □ 所报检验批的技术资料□齐全/不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/□不合格,□同意/□不同意进行下一道工序。 □ 检验批的技术资料齐全,且基本符合要求,因□砂浆/□混凝土试块强度试验报告未出具,暂同意进行下道工序施工,待□沙浆/□混凝土试块试验报告补报后,予以质量认定。 □ 所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整,且□全部/□未全部达到合格要求,经现场检测、核查□合格/□不合格。 □ 所报分部(子分部)工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/不合格。 □ 纠正差错后再报。 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 本表一式三份,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。
RF1.6.4 排水管道安装检验批质量验收记录表
编号: 单位工程温州生态园黄屿片A23、A26地块旧村农名称 房改造安置工程 施工单位 分包单位 浙江新邦建设股份有限公司 分项工程名称 排水管道安装 分部工程名称 项目负责人 分包单位项目 负责人 检验批容量 检验批部位 给水排水工程 9米 七号楼地下室基础 胡永松 / / 验收依据 人防验评标准(RFJ01-2015) 验收项目 设计要求及规范规定 最小/实际抽样数量 1/1 1/1 检查记录 共1处,通球合格 检查结果 排水管四周应用混凝土包裹,厚度应1 第10.5.2条 符合设计要求和规定 生活污水铸铁管道的坡度应符合设2 第10.5.3条 计或规定 主 控 生活污水塑料管道的坡度应符合设3 第10.5.4条 项 计要求或规定 目 排水塑料管按设计要求及位置装设4 第10.5.5条 伸缩节 排水主立管及水平干管管道均做通5 第10.5.6条 球试验 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前作6 第10.5.7条 灌水试验 设置生活污水管道的检查口等,当设1 第10.5.8条 计无要求时应符合规定 排水管道的检查口应设在检查井内。2 第10.5.9条 坡向检查口设定应符合规范 第10.5.10一3 条 般 第10.5.11项 4 条 目 吊钩或卡箍应固定在承重结构上。支墩采取固定措施 排水塑料管道支、吊架间距应符合规定 共1处,灌水合格 共1处,全部检查,合格1室内排水管道安装的允许偏差应符第10.5.125 合规定 条 1/1 处 施工单位 检査结果 专业工长: 项目专业质量检查员: 2016年11月21日 监理单位 验收结论 专业监理工程师: 年 月 日
RF1.6.4 排水管道安装现场检查原始记录表
共 1 页 第 1 页
单位(子单位)工程名称 检验批名称 编号 温州生态园黄屿片A23、A26地块旧村农房改造安置工程 排水管道安装检验批质量验收记录 检验批编号 验收情况记录 备注 验收项目 验收部位 排水管四周应用混凝土第10.5.2包裹,厚度应符合设计 条 要求和规定 生活污水铸铁管道的坡第10.5.3度应符合设计或规定 条 生活污水塑料管道的坡第10.5.4度应符合设计要求或规 条 定 排水塑料管按设计要求第 10.5.5及位置装设伸缩节 条 排水主立管及水平干管第七号楼基础 10.5.6管道均做通球试验 条 隐蔽或埋地的排水管道第10.5.7在隐蔽前作灌水试验 七号楼基础 条 设置生活污水管道的检第10.5.8查口等,当设计无要求 条 时应符合规定 排水管道的检查口应设第10.5.9在检查井内。坡向检查 条 口设定应符合规范 吊钩或卡箍应固定在承第10.5.10重结构上。支墩采取固 条 定措施 排水塑料管道支、吊架第 10.5.11间距应符合规定 条 室内排水管道安装的允第七号楼基础 10.5.12许偏差应符合规定 条 直径50毫米小皮球,从地漏内放入,出水口排出 封堵好管道末端,灌水60分钟,液面无下降 埋于混凝土内,坡向集水坑。 监理校核: 检查: 记录: 验收日期:2016年11月21日
人防安装工程隐蔽记录-新表格-新检验批