19. 当空调房间有吊顶可利用时,且单位面积送风量较大、工作区温差要求严格时,宜采用何种送风方式? (A)孔板送风 (B)园形散流器 (C)方型散流器 (D)条缝隙型散流器

提示:孔板送风才满足上述要求。

20. 剪刀楼梯应分别设置前室,塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯的加压送风系统应如何设置? (A)合用一个加压送风系统 (B)分别设加压送风系统 (C)不设送风加压系统

(D)一个设加压送风系统,另一个不设

提示:高规要求:分别设加压送风系统,选(B)。 21. 当中庭高度大于12m时,应设置什么防排烟设施? (A)屋顶自然排烟 (B)侧墙自然排烟 (C)机械加压送风防烟 (D)机械排烟

提示:高规要求:高度大于12m中庭设机械排烟,选(D)。 22. 居民生活用气设备严禁安装在何处? (A)卧室

(B)厨房 (C)卫生间 (D)门厅

提示:燃气规范规定:严禁安装在卧室,选(A)。

23. 地下室、半地下室25层以上的建筑,燃气引入管宜设采用何种阀门? (A)截止阀 (B)闸阀 (C)安全阀 (D)快速切断阀

提示:燃气规范规定:应设快速切断阀,选(D)。 24. 设在高层建筑内的通风、空调机房门应采用 (A)甲级防火门 (B)乙级防火门 (C)丙级防火门 (D)隔声门

提示:高规规定:设甲级防火门,选(A)。 。,练习题指导:注册结构师设备练习题

练习题指导-注册结构师设备练习题

19.当空调房间有吊顶可利用时,且单位面积送风量较大、工作区温差要求严格时,宜采用何种送风方式?(A)孔板送风(B)园形散流器(C)方型散流器(D)条缝隙型散流器提示:孔板送风才满足上述要求。20.剪刀楼梯应分别设置前室,塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯的加压送风系统应如何设置?