练习题指导:注册结构师设备练习题
2. 当热水集中采暖系统分户热计量装置采用热量表时,系统的公用立管和入户装置应设于何处? (A)明装于楼梯间
(B)设于邻楼梯间或户外公共空间的管井内 (C)明装于每户厨房间 (D)设于邻厨房的管井内
提示:位置应便于物业管理人员管理、控制、维修,选(B)。 3. 分户热计量热水集中采暖系统,在建筑物热力入口处没必要设置何种装置? (A)加压泵 (B)热量表 (C)流量调节装置 (D)过滤器
提示:暖通规范规定:分户热计量热水集中采暖系统,应在建筑物热力入口处设热量表、差压或流量调节装置、 除污器或过滤器,没必要加压泵,选(A)。
4. 哪种民用建筑的采暖散热器必须暗装或加防护罩? (A)办公楼 (B)高层住宅 (C)学校 (D)幼儿园
提示:暖通规范规定:幼儿园采暖散热器必须暗装或加防护罩,选(D)。
5. 设置全面采暖的建筑物,其围护结构的传热阻? (A)越大越好 (B)越小越好
(C)对最大传热阻有要求 (D)对最小传热阻有要求
提示:传热阻应根据有关节能标准经技术经济比较确定,且对最小传热阻有要求,选(D)。
6. 当发生事故向室内散发比空气密度大的有害气体和蒸汽时,事故排风的吸风口应设于何处? (A)接近地面处 (B)上部地带 (C)紧贴顶棚 (D)中部
提示:排除比空气密度大的有害气体和蒸汽,吸风口应接近地面处,选(A)。
7. 对于放散粉尘或密度比空气大的气体和蒸汽,而不同时散热的生产厂房,其机械通风方式应采用哪一种? (A)下部地带排风,送风至下部地带 (B)上部地带排风,送风至下部地带 (C)下部地带排风,送风至上部地带
(D)上部地带排风,送风至上部地带
提示:排除粉尘或比空气密度大的有害气体和蒸汽,吸风口应接近地面处(下部地带),送风至上部地带,选(C)。 8. 对于系统式局部送风,下面哪一种不符合要求? (A)不得将有害物质吹向人体
(B)送风气流从人体的前侧上方倾斜吹到头,颈和胸部 (C)送风气流从人体的后侧上方倾斜吹到头,颈和背部 (D)送风气流从上向下垂直送风
提示:送风气流从人体的后侧上方倾斜吹到头,颈和背部,人会感觉不舒服,选(C)。
。”> 9. 高大空间空调送风口,宜采用何种形式? (A)散流器 或孔板 (B)百叶风口或条缝风口 (C)格栅或圆盘 (D)旋流风口或喷口
提示:高大空间空调送风口宜采用射流较长的旋流风口或喷口,气流容易送至人员区域,选(D)。
10. 普通空调系统,下列哪一项空气宜过滤? (A)仅新风 (B)仅回风 (C)新风、回风 (D)仅送风
提示:新风、回风(一次回风)应过滤。 11. 空气调节系统的送风量,应按什么确定? (A)夏季最大室内冷负荷 (B)冬季最大室热风荷 (C)最大新风量 (D)局部排风量
提示:按夏季最大室内冷负荷计算空调送风量,选(A)。 12. 空调系统的新风量,无须保证哪一条? (A)补偿排风 (B)人员所需新风量 (C)保证室内正压
(D)每小时不小于5次的换气次数
提示:空调新风量的确定应按排风量、保持正压所需风量、人员所需新风量这三项中的最大值,每小时换气次数与新风无关,选(D)。 13. 对于风机盘管的水系统,哪种调节方式为变流量水系统? (A)电动三通阀调节水量 (B)电动两通阀调节水量 (C)三速开关手动调节风量 (D)自动调节风机转速控器
提示:电动两通阀调节水量,才使水系统流量发生变化,选(B)。 14. 从环保和节省运行费考虑,哪种燃料的集中锅炉房宜用在供热规模较大的场所,并热媒以高温水为宜?
(A)燃气 (B)燃油 (C)电热 (D)燃煤
提示:燃气、燃油、电热锅炉污染小,可分散设置且管运行费低;燃煤锅炉房污染大,宜集中设置,选(D)。 。”>
17. 哪种制冷机房内应设置必要的消防和安全器材(如灭火器和防毒面具等)?
(A)氟利昂压缩成制冷机 (B)溴化促吸收式制冷机 (C)氟利昂离心式制冷机 (D)氨压缩式制冷装置
提示:氨对人体有害,浓度达一定程度可爆。
18. 直燃吸收式制冷机用于空调工程时,下面描述的特点,哪一条是错误的? (A)冷却水量小 (B)一机多用 (C)无振动、噪音小 (D)用电量小
提示:直燃吸收式制冷机冷却水量大,选(A)。