施工员考试专业基础知识点荟萃整理
1、 有抗冻要求的混凝土工程,宜选用普通硅酸盐水泥。 2、 有抗渗性要求的水泥,宜选用火山灰水泥。 3、 地面抹灰砂浆不宜选用高铝水泥。 4、 大体积混凝土不宜选用硅酸盐水泥。 5、 配置有耐热要求的混凝土宜选用矿渣水泥。 6、 水泥强度等级42.5R中的“R”表示早期强度高。 7、 确定水泥的强度等级所采用的时间为水泥胶砂试件。
8、 水泥从加水拌合起至水泥开始失去可塑性所需的时间称为初凝时间。 9、 预应力钢筋混凝土结构优先选用普通硅酸盐水泥。 10、 水泥不属于气硬性胶凝材料。
11、 通用硅酸盐水泥的初凝时间不小于45min。
12、 水泥的强度等级依据3d、28d的抗压强度和抗折强度评定。 13、 超过有效期的水泥重新确定强度等级,按测定结果使用。 14、 砂的粗细程度用细度模数表示。 15、 砂的颗粒级配用B或C表示。 16、 配置混凝土宜优先采用中砂。
17、 混凝土用骨料的级配要求是孔隙率小,总表面积小。
18、 配制混凝土时选用粗骨料的最大粒径不得大于钢筋最小净距。 19、 配制混凝土时选用粗骨料的最大粒径不得大于结构面积最小尺寸1/4. 20、 配制混凝土时水泥强度等级和品种应根据混凝土设计强度和耐久性选用。 21、 长距离运输混凝土或大体积混凝土,常用的外加剂是缓凝剂。 22、 掺入木钙减水剂对混凝土夏季施工有利。
23、 在混凝土采用外加剂,主要是为了提高耐久性。
24、 减水剂是指在坍落度基本相同的条件下,减少拌合用水量的外加剂。 25、 混凝土用水的质量要求为不影响混凝土的凝结核硬化,无损于混凝土的强度和耐久性。
1、门式脚手架的组成部件有门架、剪刀撑、水平梁架
2、在扣件式钢管脚手架的中心节点处,组成“空间框架结构”必须设置的杆件是横杆、纵向水平杆、横向水平杆
3、下列部件中属于扣件式钢管脚手架的是钢管、扣件、底座
4、悬挑式脚手架的支承结构必须具有的条件是承载力、刚度、稳定性 5、在下列脚手架中能够用于楼层上砌筑装修的是门式脚手架、支柱式脚手架 角钢折叠式脚手架
6、主套管式附着升降脚手架适用范围是高层建筑,外墙主体施工、内墙砌筑 7、下列构件中属于碗扣式脚手架专用构件的有立杆、单横杆
8、脚手架使用期间,严禁拆除的杆件包括主节点处的纵向水平杆、主节点处的横向水平杆、连墙件、纵向扫地杆
9、单排脚手架不适用的情况包括墙体厚度小于或等于180mm、建筑物高度超过24m、空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体
10、对高度在24m以下的单、双排脚手架,可采用刚性连墙件与建筑物可靠连接、拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式
11、脚手架剪刀撑的设置应采用高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑、脚手架中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m、高度在24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑
12、脚手架按其搭设位置可分为外脚手架、里脚手架
13、脚手架按其所用材料可分为竹脚手架、木脚手架、金属脚手架
14、按照规定,从事脚手架搭设的人员应佩戴的防护用品包括安全帽、安全带、防滑鞋
15、门式脚手架具有的优点是搭设速度快、质量轻、刚度大
16、门式钢管脚手架的搭设顺序正确的有铺设垫木——安放底座、安装水平梁架一安装钢梯、安装长剪刀撑——装配顶部栏杆
17 、门式脚手架部件中的可调底座用于传递竖向荷载、调整整体水平度 18、扣件式钢管脚手架的下列杆件中属于受力杆的是:纵向水平杆、立杆、横向水平杆
19、影响砌筑砂浆饱满度的因素有:铺灰方法、砂浆和易性 20、砖墙砌筑的工序包括:抄平、放线、立皮数杆 26、 混凝土的流动性用坍落度表示。
27、 若混凝土拌合物的塌落度值达不到设计要求,可掺加外加剂木钙来提高塌落度。
28、 施工所需的混凝土拌合物塌落度大小主要由构件的截面尺寸大小,钢筋疏密,捣实方式来选取。
29、 配制混凝土时,水灰比(W/C)过大,则(A+B+C)。
30、 试拌调整混凝土时,发现混凝土拌合物粘聚性较差,应采用增加砂率措施。 31、 普通混凝土的强度等级是以具有95%保证率的28天的立方体抗压强度标准值来确定。
32、 对混凝土拌合物流动性影响最大的因素是用水量。
33、 混凝土施工时,为增大流动性可采用保持水灰比不变,增加水泥浆。 34、 当混凝土立方体试块尺寸为100*100*100mm3时,测出的抗压强度值应乘以修正系数0.95。
35、 C30表示混凝土的立方体抗压强度标准值等于30MPa。 36、 普通混凝土破坏一般是骨料与水泥石的界面先破坏。
37、 某混凝土拌合物试件的立方体抗压强度标准值为26.3MPa,则该混凝土的强度等级定位C25。
38、 相同配合比的混凝土,试件尺寸越小,测得的强度值越大。 39、 碳化会导致混凝土的抗压强度降低收缩增加。
40、 混凝土强度包括抗压、抗拉、抗弯及抗剪强度等,其中抗压强度最高。 41、 设计混凝土初步配合比时,选择水灰比的原则是按混凝土强度要求与最大水灰比的规定。
42、配制C35的混凝土,已知单位水泥用量为380kg,水灰比为0.56,砂率为36%,假定混凝土拌合物在振实状态下的表观密度为2400kg/m3,则该混凝土1m3所需砂子的质量为651kg。
43、 特细砂混凝土拌合物粘性大,不易拌合均匀,因此,拌合时间应比普通混凝土延长1-2min。
44、配制某混凝土,确定水灰比为0.6,假定砂率为35%,已知水泥用量为350kg/m3,砂子用量为650kg/m3,则该混凝土1m3所需水和石子的质量分别为210,1207kg。
45、某混凝土的配合比为:水泥350kg,砂650kg,石1207kg,水210kg。若砂的含水率为3%,石的含水率为1.2%,则施工时,该混凝土1m3所需水和石子的质量分别为180,1200kg。 46、 砂的保水性用分层度表示。
47、 如果底面吸水,砂浆的强度主要取决于水泥强度和水灰比。 48、 如果底面不吸水,砂浆的强度主要取决于水泥强度和水灰比。 49、 建筑砂浆常以抗压强度作为砂浆的最主要的技术性能指标。 50、 建筑砂浆的稠度常用沉入度表示。
1、土的组成包括以下部分:土颗粒、水、空气 2、反映了土的密实程度的指标有:空隙比、孔隙率 3、以下情况容易引起边坡塌方的有:坡顶堆载、陡坡开挖
4、土方边坡的放坡坡度应考虑 土质情况、开挖深度、开挖方法、排水情况 5、土壁支撑的形式有横撑式、桩墙式、重力式、土钉墙
6、重力式支撑包括深层搅拌水泥桩 、高压旋喷桩
7、现场测试土的实际干密度的方法有环刀法、灌水法、灌砂法 8、填土压实的施工方法有碾压法、夯实法、振动压实法 9、可用于碾压施工作业的施工机械有压路机、羊足碾
10、影响填土压实效果的因素有压实功、土的含水量、铺土厚度
11、土方开挖工程质量检验标准中的主控项目包括标高、几何尺寸、边坡坡度 12、土方开挖工程质量检验标准中的一般项目包括表面平整度、基底土性 13、土方回填施工工程质量检验标准中的主控项目包括标高、分层压实系数 14、土方回填施工工程质量检验标准中的一般项目包括表面平整度、回填土料、分层厚度
15、常用的地基处理方法有换土回填法、振冲挤密法 16、可用于基础换填的材料包括中砂、工业废料、砂卵石 17、不能用于换土回填的材料有冻土、表面耕植土
18、土方施工中,以下情况不允许出现的有挖空底脚、在坑边1m以内堆土 19、用于拌合灰土地基的主要材料有石灰、粘性土
20、强夯地基夯击点间距布置考虑的因素有基础布置情况、加固土层厚度、地基土质情况
21、通过井点降水可达到以下施工效果防止涌水、稳定边坡、防止流砂 22、以下性质的土体,在动水压力作用下,可能发生流砂现象的有颗粒级配中,土的不均匀系数小于5、土的天然空隙比大于0.75
23、以下井点降水中,属于轻型井点的有一般轻型井点、电渗井点、喷射井点
1、沉降观测操作要求中的三固定是指仪器固定 、人员固定和观测路线固定。 2、沉降观测操作要求中的二稳定是指水准基点稳定和观测点位置稳定。