好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

通风与空调工程施工质量验收规范题库2018年

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

通风与空调工程施工质量验收标准(GB50243-2002)

通风与空调工程施工质量验收规范

《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,下列属风管配件的是 。 A、风管系统中的风管、风管部件、法兰和支吊架等。

B、风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等。 C、风管系统中的吊杆、螺丝、风机、电动机等。

D、风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 答案D

《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,下列属风管部件的是 。 A、风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。

B、风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等。 C、风管系统中的吊杆、螺丝、风机、电动机等。

D、风管系统中的风管、风管部件、法兰和支吊架等。 答案B

《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,通风与空调工程的施工,应把每一个 施工工序作为工序交接检验点,并形成相应的质量记录。

A、分部。 B、子分部 。C、分项。 D、子分项。

答案C

《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,通风与空调工程中的隐蔽工程,在隐蔽前必须经 验收及认可签证。

A、监理人员 B、项目经理 C、甲方人员 D、设计人员 答案A

《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,通风与空调工程中从事管道焊接施工的焊工,必须具备 的考核合格证书。

A、初级上岗 B、普工岗位

C、特级钳工 D、操作资格证书和相应类别管道焊接

答案D

《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,通风与空调工程竣工的系统调试,应在 的共同参与下进行,施工企业应具有专业检测人员和符合有关标准规定的测试仪器。 A、建设和监理单位 B、设计单位与施工单位 C、设计单位和监理单位 D、项目经理与技术负责人 答案A 《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,排烟系统风管钢板厚度可按 执行。

A、中、低压系统 B、螺旋风管的钢板厚度 C、高压系统 D、中压系统 答案C

《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为

,其耐火等级应符合设计规定。

A、不燃材料 B、阻燃材料 C、难燃B1级材料 D、难燃材料 答案A 《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手,应

以 方向转动为关闭,其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。 A、水平 B、反时针 C、顺时针 D、垂直 答案C

《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,防火阀和排烟阀(排烟口)必须符合有关 的规定,并具有相应的产品合格证明文件。

A、3C产品标准 B、消防产品标准 C、当地质量检验部门标准 D、专业产品标准 答案B

页脚内容

- 12 -

通风与空调工程施工质量验收标准(GB50243-2002)

《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,防爆风阀的制作材料必须符合设计规定, 替换。

A、可以自行 B、不得自行 C、报告甲方同意后 D、报告监理同意后 答案B

《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,防爆风阀的制作材料必须符合 ,不得自行替换。

A、设计规定 B、监理规定 C、甲方规定 D、施工方自行规定

答案A

《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,防排烟系统的柔性短管的制作材料必须为 。

A、难燃性材料 B、难燃B1级材料 C、不燃性材料 D、阻燃性材料 答案C

《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,防火阀排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于 ㎜。 A、200 B、300 C、400 D、500 答案A

《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,风管支、吊架的安装应符合下列规定:风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400㎜,间距不应大于 ;大于400㎜,不应大于 。 A、4m 3m B、6m 5m

C、10m 8m D、15m 10m 答案A

《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,防火阀直径或长边尺寸大于等于 ㎜时,宜设独立支、吊架。

A、500 B、600 C、630 D、300 答案C

《通风与空调工程施工质量验收规范》规定, 风管接口的连接应严密、牢固。风管法兰垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于 ㎜。垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外; A、2 B、3 C、1 D、2.5 答案B

《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,防排烟系统联合试运行与调试的结果( ),必须符合设计与消防的规定。

A、风量及正压 B、设备运行 C、机械运行 D、试运行 答案A 《通风管道技术规程》规定,下图是 咬口的连接形式:

A、单咬口 B、联合角咬口 C、转角咬口

D、按扣式咬口 答案A

《通风管道技术规程》规定,下列图形是 咬口的连接形式:

页脚内容

- 12 -

通风与空调工程施工质量验收标准(GB50243-2002)

A、单咬 B、联合角咬口 C、转角咬口 D、按扣式咬口

答案C

《通风管道技术规程》规定,下列图形是 咬口的连接形式:

A、单咬口 B、联合角咬口 C、转角咬口 D、按扣式咬口 答案D

《通风管道技术规程》规定,下列图形是 咬口的连接形式:

A、立咬口 B、联合角咬口 C、转角咬口 D、按扣式咬口 答案A

《通风管道技术规程》规定,下列图形是 咬口的连接形式:

A、立咬口 B、联合角咬口 C、转角咬 D、按扣式咬口 答案B

《通风管道技术规程》规定,金属矩形风管连接时,边长≤1250㎜的高压风管的角钢法兰连接时,适用 ㎜的螺栓?

A、M6螺栓 B、M8螺栓 C、M10螺栓 D、M12螺栓 答案B 《通风管道技术规程》规定,金属矩形风管连接时,制作边长≤1250㎜的高压风管连接法兰 需要用 的角钢?

A、∟25×3 B、∟30×3 C、∟40×4 D、∟50×5 答案B

《通风管道技术规程》规定, C形插条类的平插条连接形式,适用风管(金属矩形风管)边长为 。

A、低压风管≤630㎜ 中压风管≤450㎜ B、低压风管≤1000㎜ 中压风管≤630㎜

页脚内容

- 12 -

通风与空调工程施工质量验收标准(GB50243-2002)

C、低压风管≤1250㎜ 中压风管≤630㎜ D、低压风管≤1000㎜ 中压风管≤630㎜ 答案A

《通风管道技术规程》规定,承插连接类压加强筋的连接形式适用于 的金属圆形风管连。

A、低、中压风管 B、低、中、高压风管 C、高压风管 D、超高压风管 答案A

《通风管道技术规程》规定,非金属风管在使用胶粘剂或密封胶带前,应清除风管粘贴处的 等。

A、氧化膜及脱脂 B、油渍、水渍、灰尘及杂物 C、飞边、毛刺 D、锈渍、裂纹 答案B

《通风管道技术规程》规定,钢板矩形中、低压系统风管边长≤320时,其风管板材厚度 ㎜。

A、0.5㎜ B、0.75㎜ C、1.0㎜ D、1.2㎜ 答案A

《通风管道技术规程》规定,钢板矩形风管制作时,镀锌钢板或彩色涂层钢板的拼接,应采用 ,且不得有十字形拼接缝。

A、铆接或焊接 B、咬接或铆接 C、搭接或角接 D、对接或角接 答案B

《通风管道技术规程》规定,钢板矩形风管制作时,彩色涂层钢板的涂塑面应设在风管 ,加工时应避免损坏涂塑层,损坏的部分应进行修补。

A、外侧 B、上侧 C、内侧 D、下侧 答案C

《通风管道技术规程》规定,钢板矩形风管制作时,焊接风管可采用 三种形式。 A、搭接、角接和对接 B、点接、铆接和扣接 C、咬接、扣接或铆接 D、咬接、对接或角接 答案A

《通风管道技术规程》规定,风管的法兰强度低于规定强度时,可采用外加固框和管内支撑进行加固,加固件距风管连接法兰一端的距离不应大于 。

A、400㎜ B、250㎜ C、300㎜ D、350㎜ 答案B

《通风管道技术规程》规定,外加固型材的高度不宜大于风管法兰高度,且间隔应均匀对称,与风管的连接应牢固,螺栓或铆接点的间距不应大于 。外加固框的四角处,应连接成一体。

A、400㎜ B、220㎜ C、350㎜ D、300㎜ 答案B

《通风管道技术规程》规定,矩形风管角钢法兰的连接螺栓及铆钉在法兰上的间距 。

A、低、中压系统≤150㎜ 高压系统≤100㎜

B、低、中压系统≤200㎜ 高压系统≤150㎜ C、低、中压系统≤250㎜ 高压系统≤200㎜

D、低、中压系统≤300㎜ 高压系统≤250㎜ 答案A

《通风管道技术规程》规定,组合式薄钢板法兰与风管连接可采用铆接、焊接或本体冲压连接。低、中压风管与法兰的铆(压)接点,间距应小于或等于

;高压风管的铆(压)接点间距应小于或等于 。

A、300㎜ 200㎜ B、250㎜ 200㎜ C、200㎜ 150㎜ D、150㎜ 100㎜

页脚内容

- 12 -

通风与空调工程施工质量验收标准(GB50243-2002)

答案D

《通风管道技术规程》规定,立咬口与包边立咬口风管的立筋高度应大于或等于 ㎜。 A、20㎜ B、25㎜ C、15㎜ D、10㎜ 答案B

《通风管道技术规程》规定,圆形风管直径≤140时,风管的法兰材料使用 。 A、25×3角钢 B、20×4扁钢

C、30×3角钢 D、40×4角钢 答案B

《通风管道技术规程》规定,不锈钢板风管所用的不锈钢板材厚度小于或等于1㎜时,板材拼接应采用 ;板材厚度大于1㎜时,宜采用氩弧焊或电弧焊接,不得采用气焊。

A、气焊或电弧焊接B、咬接或铆接 C、对接或角接 D、承接或插接 答案B

《通风管道技术规程》规定,铝板风管所用铝板厚度小于或等于1.5㎜时,板材的连接可采用咬接或铆接,不得采用按扣式咬口,板厚大于1.5㎜时,应采用 或 焊接。

A、按扣式咬口或气焊 B、氩弧焊或气焊 C、气焊或电弧焊接 D、氧焊或电弧焊接 答案B

《通风管道技术规程》规定,铝板风管焊接的焊材应与母材相匹配。焊前应清除焊口处的 ; 焊缝不得有未熔合、烧穿等缺陷焊缝表面应清除飞溅、焊渣,焊药等。 A、油渍、水渍、灰尘及杂物等 B、氧化膜及脱脂

C、飞边和毛刺 D、油渍、氧化膜及脱脂 答案B

《通风管道技术规程》规定,玻璃纤维复合风管组合前,应清除管板表面的 。槽口处应均匀涂满胶粘剂,不得有玻璃纤维外露。

A、油渍、水渍、灰尘及杂物等 B、切割纤维、油渍、水渍

C、飞边和毛刺 D、氧化膜及脱脂 答案B

《通风管道技术规程》规定,风管安装前应对风管 复核,且符合设计要求。建筑结构的预留孔洞位置应正确,孔洞应大于风管外尺寸100㎜以上。

A、制作要求、规格型号、长度进行 B、位置、标高、走向进行技术 C、规格型号、长度、走向进行技术 D、位置、安装要求、长度 答案B

《通风管道技术规程》规定,风管内不得敷设各种管道、电线或电缆,室外立管固定拉索严禁拉在 上。

A、走栏和柱子 B、避雷针或避雷网 C、门框和窗框 D、钢柱或钢梁 答案B

《通风管道技术规程》规定,风管与建筑结构风道的连接接口,应 方向插入,并应采取密封措施。

A、水平 B、反气流 C、顺气流 D、垂直 答案C

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》规定,风机的安装应检查其基础、消音装置和 并应符合工程设计的有关要求。

A、叶轮机壳 B、电器线路 C、防震装置 D、零部件 答案C 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》规定,风机传动装置的外露部份、直接通大气的进口,其 在试运转前应安装完毕。

页脚内容

- 12 -

通风与空调工程施工质量验收规范题库2018年

通风与空调工程施工质量验收标准(GB50243-2002)通风与空调工程施工质量验收规范《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,下列属风管配件的是。A、风管系统中的风管、风管部件、法兰和支吊架等。B、风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等。C、风管系统中的吊杆
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9994a1ugv637lyd0yjbf83hrt8bf8q008qu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享