容积:100m3 停留时间:24h 结构形式:钢砼结构 数量:1座

4.2.2格栅渠

废水中含有大量的大颗粒杂质及垃圾袋、卫生纸等垃圾杂物,这些杂物进入后续处理设施会堵塞管路和设备,必须予以隔除。进水前端设置格栅,废水经格栅去除污水中较大的垃圾,既能保证水泵正常运转, 又能减少水泵磨损。由于污水水量较大,为运行方便,本设计中拟采用收工格栅作为拦污措施。

设计流量:100m3/d 结构形式:钢砼结构 数量:1座 附属设备: 人工格栅 数量:1套

技术参数:栅隙5mm,碳钢防腐材质

4.2.3调节池

废水在白天与夜晚排放具有时段不均匀性、时变化系数较大的特点。要使后续处理系统均衡地运行,尽量减少生产废水冲击负荷的影响,以达到理想的处理效果,则需设调节池,对废水水量进行调节并均质,使调节池提升泵始终按平均处理水量向后续处理系统供水,根据《医院污水处理工程技术规X》(HJ2029-2013),调节池连续运行时,其有效容积按日处理水量的6~8小时计算。

设计流量:100m3/d

结构尺寸:3500x3500x3500mm 停留时间:8.82h 结构形式:钢砼结构 数量:1座 附属设备:

- zj.

- -

1、污水提升泵 数量:2台

主要技术参数:流量:10m3/h,扬程:12米,功率:0.75kW 2、浮球液位开关 数量:1套

性能参数:高低液位自动控制

4.2.4缺氧池(一体化设备内部)

废水经调节池后,进入缺氧池,控制缺氧池内DO=0.2-0.5mg/L。在缺氧池内,反硝化菌利用污水中的有机物作碳源,将回流混合液中带入的大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气,COD、BOD5浓度继续下降,NO3-N浓度大幅度下降。

设计流量:100m3/d

结构形式:碳钢防腐(一体化设备内部) 数 量:1座

4.2.5好氧池(一体化设备内部)

废水经厌氧段处理后,进入好氧段接触氧化好氧处理系统。控制好氧池DO=2~4mg/L。

在好氧池中,好氧活性污泥吸附、降解有机物,进一步把有机物分解成无机物,将氨氮氧化为NO2-N和NO3-N,去除污水中的大部分COD、氨氮等污染物。

设计流量:100m3/d

结构形式:碳钢防腐(一体化设备内部) 数 量:1座 1、曝气装置 (1)回转风机 数量:1台

主要技术参数:Q=1.06m3/min,H=40kPa,P=1.5kw (2)曝气器 数量:1套

- zj.

- -

主要技术参数:φ215 ,为ABS材质。 2、混合液回流泵 数量:1台

主要技术参数:流量:20m3/h,扬程:10.5米,功率:1.1kW 3、浮球液位开关 数量:1套

性能参数:高低液位自动控制

4.2.6沉淀池(一体化设备内部)

沉淀池用于分离活性污泥,并且进行污泥回流,使一体化设备中生物量恒定。

设计流量:100m3/d

结构形式:碳钢防腐(一体化设备内部) 数 量:1座 1、污泥回流泵 数量:1台

主要技术参数:流量:10m3/h,扬程:12米,功率:0.75kW 2、浮球液位开关 数量:1套

性能参数:高低液位自动控制

4.2.7消毒池(一体化设备内部)

污水经生化处理后,除部分细菌随污泥沉淀下来外,大部分大肠杆菌、粪便链球菌等致病菌仍然存在污水中,必须进行消毒处理。本系统采用二氧化氯法进行消毒,向水中投加二氧化氯,不仅可以起到很好的消毒效果,同时具有高效的除臭能力。根据《医院污水处理工程技术规X》(HJ2029-2013),非传染病医院污水接触消毒时间不宜小于1.0h。

设计流量:100m3/d

结构形式:碳钢防腐(一体化设备内部) 数 量:1座 1、二氧化氯发生器

- zj.

- -

数量:1套

主要技术参数:产氯量50g/h

4.2.8污泥池(一体化设备内部)

用于储存排出的污泥,以利于进一步的污泥处理。 结构形式:碳钢防腐(一体化设备内部) 数 量:1座

4.2.9设备间(一体化设备内部)

用于放置风机、二氧化氯投加器配电柜等设备。 结构形式:碳钢防腐 数量:1座

4.2.10污泥脱水系统

使用叠螺机将污泥含水率降低至80%,污泥消毒外运。 1、污泥提升泵 数量:1台

主要技术参数:流量:5m3/h,扬程:8米,功率:0.37kW 2、叠螺机 数量:1台

主要技术参数:处理量10-18kg/h绝干污泥 3、PAM投加系统 数量:1套

主要技术参数:叠螺机配套

第五章 主要构筑物一览表 污水处理工程总占地约25×10m。

- zj.

- -

序号 1 2 3 4

名称 化粪池 格栅渠 调节池 一体化设备基础 规格型号 100m3 2000mm×800mm×600mm 3500mm×3500mm×3500mm 12000mm×3400mm×500mm 第六章 主要设备一览表

序号 一 1 2 3 4 5 二 Q235碳钢材质;内部环氧树一体化污水处理设备主体 沥青防腐;外部丙烯酸防腐;尺寸: 11000mm×2400mm×2600mm (二) 1 2 回转风机 曝气器 Q=1.06m3/min,H=40kPa,P=1.5kw φ215, ABS材质 百事德 XX翰克 XX翰克 名称 污水提升泵 提升泵提升装置 液位控制 人工格栅 提升泵安装配件 规格型号 格栅+调节池 Q=10m3/hH=12mN=0.75kW 配套 高低液位自控 碳钢材质,栅隙5mm 管道 法兰 阀门 电缆 品牌 XX凯泉 XX翰克 XX翰克 XX翰克 XX翰克 (一) - zj.