通信管道管道施工组织设计方案
工程名称工程地点通信管道工程
编制人:
审核人: 编制单位 :
编制日期 :2005 年5 月
: XX : XX 目录
-、工程概况 ...................................... 3
二、 施工依据及范围 ............................ 3
三、 施工部署 ..................................... 3-4
四、 施工技术措施及工艺 ........................... 4-5
五、 质量、安全控制措施 ......................... 5-7
六、 文明施工 ..................................... 8
七、 工程交工验收 ................................... 8
八、 施工进度计划表 .............................. 9
、工程概况
本工程为配合外环路与XXX国道交接立交建设的需要进行的通信管道改造 工程,建设沟程约2.815公里,建设管孔主要为5孔(655m)、12孔(540m)、 13 孔(530m)、15 孔(660m)。
二、 工依据及范围
(一)、施工依据:
1、 按“原邮电部颁发的〈通信管道工程施工及验收技术规范〉 <
准”施工。
2、 按“中华人民共和国通信行业标准〈〈长途通信光缆塑料管道工程验收
暂行规定〉> (YD5043-97)”进行施工。
(二八施工范围:
本工程的施工范围为:按合同完成施工图设计的全部工作内容。
三、 施工部署
1、成立工程施工领导小组及电话
2、安排施工队伍及材料进场
本工程暂定在2006年5月17进场,7月24日正式开工。施工人员 暂定50人,其中工地负责人2名,工地安全员2名,质量检查员3 名(技术人员兼)
2、施工进度计划
本工程为配合道路改造建设,工期与道路工期的依赖性教大,总沟程 约2.815公里,折合31.68管孔公里。在施工条件满足的情况下,计 划总工期为70天,具体工期计划请参考施工进度计划表。
3、主要施工机具
表格3 编号 名 称 单位 台 台 台 套 批 数量 备 注 1 1 2 3 4
五十铃2吨货车 发电机 抽水机 安全标志 其他施工机具 5 1 1 1 10 15 四、施工技术措施及相关施工工艺
(1) 本工程采用PVC增强型硬质塑料管,其管身无伤痕,管孔无变形。塑料管 在埋设之前用钢锉锉磨管口,以免日后放光缆时刮伤光缆。
(2) 管道段长:直线管道允许段长一般限制在 120米以内,弯曲管道段长应相 应缩短,管道弯曲的曲率半径一般不宜小于 36米,曲线部分所夹圆心角不应大 于90度,且在一段弯曲管道内不应有反向弯曲。
(3) 管道埋深及其坡度,一般情况下管道的埋设深度按设计要求埋设,在特殊 情况下管道允许最小埋深如下表: 地面至管顶的最小埋深(米) 管材种类 人行道下 塑料管 车行道下 0.5 0.7 钢 管 0.2 0.4 如果管道埋深达不到上述要求,则采用150#混凝土或预制混凝土盖板进 行包圭
寸。
为保证管道中积水的流动顺畅,管道的坡度一般最小不得低于 2.5 %。。 ⑷一般
情况下,手孔内相对位置孔高度差大于 0.5米。进入手孔的管道,管底距 手孔基础面一般不应小于0.3米。
(5) 塑料管的敷设:塑料管敷设之前将管沟铲平,石质地段应在塑料管底层铺
不小于10CM的碎石或沙,塑料管层与层及同层邻管之间为 1CM,并将其间隙 及管顶和两侧均用砂填充夯实,为防尘管道群弯曲不规则,管孔数较多的管群可 用铁线捆绑及木桩固定,塑料管在易受外力损伤冲击的地段,采用 10CM厚的
100#混凝土全部包封。
通信管道与其他管线最小净距离应符合《通信管道工程及验收技术规范》 YDJ39-90的有关规定。
(6) 人、手孔建筑:本工程人、手孔全部采用原邮电部 1990年7月颁布《通信 管道人、手孔和管块组群图集》的新型人、手孔规范。
A、 砖砌人、手孔的基础通常采用无钢筋 150#昆凝土浇注,其厚度一般规定为 12-15CM。
B、 四壁:人、手孔四壁用甲级机制砖砌筑,砖缝采用不低于 壁内外表面均采用 100#水泥砂浆进行抹面。
C、 上覆:人孔上覆是钢筋混凝土构件,厚度一般为大于
上的昆凝土比较适宜。
75#水泥砂浆填充 四
15cm,通常采用200#或 以
D手孔口圈及铁盖:铁口圈内径为 65CM手孔口圈安装在手孔上覆时,应根据 路面标高考虑,安装后基本与路面平齐,略高于周围路面 0.5-1CM。 E、拉力环:拉力环用①16MM勺钢筋制成U型,安装在进入手孔管道口的下部约 20CM
处,并正对手孔对面管道的直线方向。
(1)以上未尽事宜,请参照现行有关的部门颁布规范和规定执行。 五、质量、安全控制措施 (一)质量保证措施
1) 2) 3) 4) 5) 6)
建立以项目经理为首的质量保证体系,贯彻 ISO9002 系列标准,运 行文件化的质量保证体系。
加强职工的质量意识教育,认真执行质量专检,自检,互检,工序 交接,每周实行质量大检查。
混凝土方涵,排水管的沉降缝防水处理必须作好。
防止混凝土质量通病,认真控制混凝土质量(配合比、塌落度等) , 严格控制,防止漏振和过振。
模板支设牢固严密,尺寸符合设计要求。
作好测量控制,保护好测量标志,经常复测和检测,保证各管位置、 标高正确。
7) 认真作好施工记录、 施工技术总结和各项原始资料, 作到资料齐全, 并及时整理归档。
二) 安全措施
1、加强对职工的安全教育,严格执行安全生产制度和操作规程,作好安 全交底,
确保全过程安全施工。加强安全检查,设专职和不脱产的安全员。对施 工现场进
行经常性的检查。
2、保持现场运输道路畅通,严格控制道路坡度,转弯半径,保证车辆安 全行驶。