页眉内容
消防、生活水泵房管理制度
1、
实行24小时供、排水,通过给排水工作人员对水泵房设备、
设施巡视检查、保养、修理,确保正常给排水。 2、
给排水工作人员应每周对泵房建筑、设备、设施进行巡视,做
好巡视记录,发现异常及时报告上级并做好相关急救措施。 3、
外来人员进入水泵房,必须经过项目经理或工程主管同意,由
给排水工作人员陪同方可入内。 4、
水泵房墙上应悬挂管理制度、巡视记录簿,房屋内应配备相对
温湿度计、灭火器材、应急照明。 5、 6、
根据设备保养周期计划、内容要求对设备进行保养。 每年二次由专业清洗人员对生活水箱、蓄水池进行清洗,做到
取样化验合格。水箱、水池加盖上锁,在通气口和溢流口装防虫网。 7、
每月一次对消防、喷淋泵进行点动试验,每季度检查双电源自
切。发生停水,应提前张贴告示。 8、
每周一次对水泵房环境卫生。检查房屋建筑,保证完好。保持
机房环境温度低于40℃,相温湿度低于80%。 9、
建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织
修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安机关消防机构备案,并采取有效措
页脚内容
3
页眉内容
施确保安全。
给排水设备运行制度
1、给排水维修工负责给排水设备日常运行的操作、监控、检修、记录。 2、水泵运行无异响,无异常震动。水泵轴无泄漏在正常范围内。润滑油箱内不能混入水分,油位在油标范围内。
3、设备、阀门、管道工作正常、无跑冒滴漏。止回阀动作灵敏可靠。
4、变频器、压力调节器、控制柜、应保持干燥、无灰尘、通风良好、接线紧固。供水压力波动范围在正常范围内。重要管道上的压力仪表每年定期进行校验。 5、污水泵运转时无异响和震动,阀门法兰、止回阀、管线无漏水无严重锈蚀。污水水位控制装置灵敏可靠,平时手自动转换开关处在自动控制状态。控制箱开关、指示灯完好。电机运行电流小于额定值。下水管道、水沟、污水池、地漏无堵塞、无淤积。各种井盖的面板完好,安装牢固,无晃动。 6、给排水维修工定期对水泵房设备、设施进行巡视。观察给排水设备(设施)运行时的电流、电压、压力等。检查设备的运行状态,并作记录,每周巡视一次供水主管道上的阀门。
7、工程主管负责落实给排水维修工对《设备年度保养计划》的实施和完成。 8、给排水维修工在巡视、监控过程中,发现给排水设备、设施有异常时,应及时采取措施加以解决,处理不了迅速报告工程主管。 9、工程主管负责给排水设备的综合管理,包括对外联系工作。
10、每月一次对给排水设备、设施进行完好检查。并把检查结果记录在《设备完
好检查表》上。
11、发生需停水事项,应预先做好《停水通知》。超时停水,应向师生作解释工
页脚内容
3
页眉内容
作。
消防水泵房启泵流程
火灾状态下现场紧急启泵流程: 确认火灾区域对应的消火栓泵、喷淋泵 启动水泵 将配电柜启泵按钮转入手动状态 观察管网压力变化情况 消火栓泵试验流程: 确认管网阀门处于开启状态、检查电气线路处于完好状态 将配电柜启泵按钮转入手动状态 停止水泵 开启管网试验回流阀(需要时) 观察管网压力变化情况 启动水泵 将配电柜启泵按钮转入自动状态、关闭管网试验回流阀 喷淋泵试验流程: 确认管网处于开启状态及配电柜启泵按钮处于自动状态 水力警铃鸣响 开启放水阀(报警阀旁) 压力开关动作 喷淋泵启动 关闭放水阀 停止喷淋泵 调整系统至正常状态 页脚内容
3