(3)设备、材料表。
按整个项目汇总列出设备和主要材料表。 2.电力系统图 用单线图绘制、标出各电气设备及导线型号规格、线路保护管径和敷设方法、用电设备名称等,并标注各部位电气参数。
3.电力自控、连锁及信号装置等原理图
包括控制原理图和设备元件布置图、接线图、外引端子板图,并列出控制设备及元器件的型号规格等。
4.电力安装图
包括设备安装图和非标准件制作图,设备材料明细表。 5.接地平面系统图 包括金属构件,浴室等局部电位接地,弱电设备接地系统及综合布线,防静电接地图。
(四)电气照明工程施工图设计 1.照明平面图
图纸内容包括:
(1)照明配电箱、灯具、开关、插座、照明及插座回路的平面布置。 (2)线路走向,引入线规格,有效功率,电流计量方法。
(3)复杂工程的照明,需要局部平剖面图;多层建筑可绘出标准层照明平面图。
2.设计说明
设计说明中应交代电源电压、引入方式;导线选型和敷设方式;设备安装高度;接地或接零等。
对于较特殊的照明灯具(如发热量较大或重量较大的灯具)应该注明安装注意事项。
3.设备、材料表
按整个项目汇总列出设备和主要材料表。 4.照明系统图
绘制照明配电箱电气系统图,标注照明配电箱型号规格,负荷容量,计算电流。配电箱进出线型号规格及继电保护措施,不需出系统图时,要求同电力部分。
5.照明控制图
包括照明控制原理图和特殊照明装置图。 6.照明安装图
尽量选用标准图,一般不出图。 7.电气与装饰及其他专业的配合
(1)熟悉原设计院的电气施工图,结合装饰平面、天花图尽量利用原设计系统,以节约投资。如原设计不能满足新的装饰设计的要求,注明新增加的内容及其电力需求,协调完成与原设计的接口。
(2)灯具布置既要符合装饰设计要求,又应核算照度是否满足规范。不符合要求的,要及时向装饰设计人员提出修改意见。
第十五条 弱电 (一)图纸目录
先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复利用图。 (二)设计说明
主要内容为:施工时的主要注意事项、施工要求、图例符号、设备安装高度等(简单工程亦可写在有关图纸上)。 (三)弱电系统设计
弱电系统包括有线电视、闭路监控、火灾报警、背景音乐、电脑网络、事故广播、会议系统等。主要设计图纸有:
1.各种设备平面布置图。
2.各种弱电设备系统图及设备间线路连接图。 3.各设备出线端子外部接线图。
4.各建筑物内弱电设备安装大样图、设备平面布置图、布线图等(包括屋面天线安装大样)。
5.各种弱电设备交、直流供电系统图。
6.工作接地、防雷、保护接地平面图和安装大样图等。 7.其它非标准设备电气原理图、控制方式图、安装大样图。 (四)设备、材料表
按整个项目汇总列出设备和主要材料表。 (五)计算书
其内容应包括室内电气工程的全部内容。(不对外)各部分的计算书应作为技术文件归档。
第十六条 空调通风 (一)图纸目录
先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复利用图。 (二)设计说明
主要内容为:设计依据、设计参数、系统总冷热负荷、空调系统形式及施工要求等。气流组织与装饰工程的相关配合如风口定位原则及颜色等。 (三)平面图
平面图,应给出建筑轮廓、主要轴线号及轴线尺寸,与本专业有关的房间名称,有关的工艺设备位置、编号及标高(简单项目、采暖、通风可分绘在一张平面图上)。
1.通风、除尘平面图
以双线绘出管道、异径管、弯头、检查口、测定孔、调节阀门、防火阀、送排风口位置及标高。
2.空调平面图
在天花图上绘制空调管道图,标明空调设备型号、名称、定位尺寸,标明风管管径、风口大小及位置。根据天花造型决定风口形式。既要满足空调要求,又
要满足装饰效果。空调要求高的房间,尚须增加标注各房间基准温度和精度要求,可以设计说明中予以说明。 (四)系统图
1.通风空调和除尘管道系统图
(1)当平面图无法表示清楚时绘此图,一般按45度轴测投影图绘制。标注出风口、调节阀、检查口、测量孔、风帽以及各种异形部位的位置。
(2)标注风管管径(或截面尺寸)标高、坡度、坡向、每个送排风口的风量、风帽的型号及标高。除尘系统的零件列表编号,注明规格尺寸。 2.空调冷热媒管道系统图
(1)用单线按45度轴测投影图绘制,用图例表示阀门等部件,注明管径、管道坡度、坡向及有关标高。
(2)用细线绘出加热器、冷却器等有关设备的轮廓、表明设备与管道的联系。 (3)复杂系统须绘制管井接口管道详图,并注明各层主干管标高及管径。 (五)空调系统控制原理图
1.绘出整个空调系统控制点与测点的联系,表明控制方案及控制点参数。
2.绘出空调和控制系统的所有设备轮廓,表示出空气处理过程的走向。 3.用图例表示出仪表及控制元件型号。 (六)制作图
加工制作图应尽量采用标准图,补充的非标淮件制作图应按标准图格式绘制。
(七)设备、材料表
按整个项目汇总列出设备和主要材料表。 (八)与装饰及其它专业的配合
1.熟悉原设计的施工图,结合装饰平面、天花图、尽量利用原设计系统,节约投资;如原设计不能满足新的装饰图,注明新增加的内容及其与原设计的接口。
2.给装饰工程提供天花上的风口平面布置图纸。风口的平面布置应与装饰设计师一起进行协调、配合,结合天花造型并与灯具、喷淋头、烟感探头、扬声器等统一考虑,既考虑装饰美观的要求,又保证符合本专业的规范要求,同时在天花平面图上一起表示。
3.空调风管、水管的设计要充分考虑原土建的层高与装饰设计天花的高度,保证管道走向的合理性,并留有适当的维修空间。