好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

XXX发电厂全厂停电事故应急预案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

XXXX发电厂全厂停电事故应急预案

1 总 则

1.1 编制目的

为正确有效的快速处置由于各种设备事故、人为或自然灾害等难以预料因素造成全厂停电事故,以及电网全部或局部瓦解和崩溃倒至发生全厂停电事故,提高我公司在发生全厂停电事故以及电网出现重大、突发事故情况下的快速反应能力,最大限度避免和减少全厂停电事故造成的经济损失和设备损坏事故,快速恢复厂用电系统运行和机组并网运行,保证全厂生产设备及人身安全,根据XXXX发电限公司(以下简称“公司”)的实际情况制定本预案。 1.2 编制依据

依据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》、《电力企业应急预案管理办法》《XXXX发电限公司突发事件总体应急预案》、《调度规程》、《运行规程》等制定本预案。 1.3 适用范围

本预案适用于XX公司发生的满足公司Ⅱ级及以上应急响应标准的全公司停电事故,即发生的事故已经(或预期)造成全公司停电时启动本预案。 1.4 与其他预案的关系

本预案为《XXXX发电限公司突发事件总体应急预案》总体预案下的专项预案,可以单独使用,也可以配合其他预案使用。当全公司停电引起人身伤亡或设备损坏时,可能用到公司《职业病危害及人身伤亡事故应急预案》、《设备事故应急预案》等应急预案。 1.5 工作原则

本着“保人身、保设备、保发电”的原则,正确、有效和快速的处置全厂停电事故,最大限度减少全厂停电造成的经济损失和政治影响,维护社会稳定,维护公司声誉,减少和避免设备损坏及其它经济损失。 1.6 危险分析

可能造成全厂停电的危险源主要有:

1.6.1 发生强烈地震,造成所有出线杆塔、厂房、烟囱全部倒塌。

1

1.6.2 发生水灾事故,造成所有厂房、所有主变淹没。 1.6.3 发生暴雨雷电、暴风、极寒天气等极端恶劣天气。 1.6.3 全厂仅保留一台机组运行时,机组跳闸。 1.6.4 发生人为破坏行为。

2 机构与职责

2.1 全厂停电事故应急领导小组由生产副总经理、总工、安监副总、运行副总、检修副总、调度部主任、生技部主任、安监部主任、武保部主任和当值值长组成,各部门主要负责人联系电话(见附件)。 2.2 安监部的应急职责

2.2.1 在不影响启动的前提下,尽可能全面地收集有关事故信息并保护现场。 2.2.2 同时监督启动过程中的安全问题,防止事故扩大。 2.2.3 负责监督全厂停电时所有参与人员是否严格执行本预案。 2.2.4 负责督促、监督全厂停电事故应急预案的编制。 2.2.5 负责督促、监督全厂停电事故预案的演习。 2.3 调度部的应急职责

2.3.1 负责全厂停电事故整个过程的应急指挥和处理。 2.3.2 协助现场值长按启动方案进行处理。

2.3.3 监督和指导值长正确指挥操作,同时做好与上级调度的联系协调工作。 2.3.4 负责全厂停电时协调监督各应急部门的人员到位情况。 2.3.5 负责全厂停电事故应急预案的编制。

2.3.6 负责组织全厂停电事故应急预案的培训和演习。 2.4 生技部的应急职责

2.4.1 协助检修人员对事故中出现的设备问题进行技术分析。 2.4.2 指导检修人员及时进行缺陷处理。 2.4.3 监督、指导各专业运行人员正确操作。

2.4.4 根据现场运行设备的状况,保证各种设备的备品、备件。 2.4.5 向公司上级部门事件情况。 2.5 武保部的应急职责

2.5.1 组织、指导消防人员参与启动,比如防火清障等。 2.5.2 监督现场人员的人身安全。 2.6 办公室的应急职责

2.6.1 应急中向政府及上级报告(汇报)应急工作情况;

2

2.6.2 负责接受公众对事故情况的咨询。 2.7 政工部的应急职责

2.7.1 负责事故应急信息的编辑;

2.7.2 负责事故应急信息发布(例如,新闻发布会、与应急工作有关的公告)。

3 应急资源概况

3.1 一期保安电源

一期#1、2机组设有一台保安变,为#1、2机组共同使用。保安变由XX站10kV电施Ⅱ线供电。#1、2机组分别设有两段400V保安段,电源正常接至本机400V工作母线A、B段,保安变电源做为备用电源,以保证停机过程中对汽机润滑油泵、顶轴油泵、盘车电机、汽泵润滑油泵、发电机空氢侧密封油泵、空预器辅助电机、直流充电器备用电源、火焰冷却风机、不停电电源及旁路、热工配电箱及集控室热工用交流电源等设备供电。#1、2机400V保安段与保安变电源设有联锁,即当某400V保安段失压工作电源跳闸后,自动切至保安变供电。当400V工作段厂用电源恢复时,保安段恢复至正常400V工作段厂用电供电。 当一期某台机组厂用电全部失去时,应首先利用10kV电施Ⅱ线保安电源恢复保安段供电,保证机组安全停机。

一期保安变参数

型号 容量kVA 额定电压kV 额定电流A 制造厂家 1250 10±5%/0.4 72.2/1804.2 SCB10-1250/10 短路阻抗 接线方式 冷却方式 6.48% D,yn11 AN/AF 青岛变压器有限公司 3.2 一期直流系统分集控#1、2机组部分和网控部分。

3.2.1 一期集控#1、2机组每台机220V直流系统,分别设有二组蓄电池,两段直流母线,母线间设有联络刀闸,每台机的直流母线设一套HDJ型电压、绝缘监察及闪光装置,其中#1机设有GGF—1200AH型蓄电池一组,GFD—1200AH蓄电池一组;#2机设有GFD-1200AH蓄电池两组。每台机直流系统设有两台GZDW2—-180/260型充电器工作之用,一台KVA40-200/315型备用。每组蓄电池由107

网控直流系统设有一组GFM-500AH蓄电池,电瓶个数为107只,一台GZDW--80—100/286型充电器和一台KVA40-100/315型充电器,正常一台工作,一台备用。网控室220V直流系统设有两段母线,母线间装有联络刀闸。两段母线公用一套电压监察装置、绝缘监察及闪光装置。网控220V直流母线与集控#1机220V直流母线间设有联络刀闸。 3.2.2 一期集控直流系统正常运行方式

1) 一期集控直流系统正常运行方式为:I、Ⅱ母线分段运行,联络刀闸在断开位置。 2) #1蓄电池组和#1充电器运行在Ⅰ母线,#1充电器带正常Ⅰ母线上的负荷及对#1

3

3) #2蓄电池组和#2充电器运行在Ⅱ母线,#2充电器带正常Ⅱ母线上的负荷及对#24) 5) 集控#16)

3.2.3 网控220V直流系统正常运行方式为

ⅠⅡ母线并列运行,联络刀闸在合闸位置。蓄电池组和#1充电器运行在I、Ⅱ母线上,#1充电器带正常I

3.2.4 #1(#2)机组及网控直流负荷统计

设备名称 主机直流润滑油泵 小机直流润滑油泵 发电机空侧密封油泵 控制回路 事故照明 UPS电源 网控直流负荷统计

设备名称 220kV开关油泵 控制回路 事故照明 3.2.5 一期蓄电池组供电能力、时间

3.2.5.1 一期集控蓄电池组供电能力为1200AH,供电时间为4小时。 3.2.5.2 一期网控蓄电池组供电能力为500AH,供电时间为8小时。

3.2.5.3 一期集控蓄电池组在得到外部电源供电后恢复正常使用所需时间为约10小时。 3.2.5.4 一期网控蓄电池组在得到外部电源供电后恢复正常使用所需时间为约10小时。 3.3 二期保安电源

二期每台机组设有400/220V保安电源系统,分别由400/220V保安母线、外接保安变压器及柴油发电机组组成。每台机组设有A、B两段400/220V保安母线,分别为对应机组的机、炉保安负荷供电。A、B两段保安母线的工作电源分别由本机组对应的400V工作A、B段引接。每台机组的A、B两段400/220V保安母线分别由本机组的400V工作B、A段各引接一路电源,作为本段保安母线的第一备用电源。两台机组共设一台2500 kVA的外接保安变压器,作为每台机组A、B两段400/220V保安母线的第二备用电源。外接保安变的电源接自一期6kV公用A段,低压侧经两台开关分别接至#3、#4机组保安母线。每台机组各设一

额定电流:A 10 10 20 额定电流:A 90 40.9 50.3 10 20 20 #2

4

台1200kW快速起动的柴油发电机组,作为每台机组A、B两段400/220V保安母线的第三备用电源。 保安母线上带有下列重要负荷:顶轴油泵,闭式水泵,汽泵主油泵,汽机盘车电机,小机盘车电机,汽机交流润滑油泵,空预器导向、推力轴承润滑油泵,氢密封备用油泵,空、氢侧交流密封油泵,抗燃油泵,引风机轴承冷却风机,送风机润滑油泵,空预器辅助电机,磨煤机高、低压润滑油泵,机、炉热工电源,火检风机备用电源,事故照明,不停电源及旁路, DEH和DAS电源,变频器风机电源,主厂房直流充电柜电源、辅助车间充电柜备用电源、柴油发电机电源、脱硫岛电源,吹灰柜电源、电梯电源等。 柴油发电机组能保证在全厂停电事故中,快速自起动带负载运行。在无人值守的情况下,接起动指令后在8秒内自起动成功并恢复400V保安段母线电压。在60秒内实现一个自起动循环(即三次自起动)。若自起动连续三次失败,则发出停机信号,并闭锁自起动回路。 二期外接保安变压器

型 号 额定电压(kV) 接线组别 短路阻抗 % 绝缘耐热等级 防护等级 分接连接 高压电压(kV) 高压电流A 低压电压 2-3 6.6 0.4kV SCB10—2500/6.3 6.3±2*2.5%/0.4 Dyn11 10.44 F IP21 3-4 6.45 额定容量(kVA) 额定频率 冷却方式 相 数 温升限值 使用条件 4-5 6.3 229.11 低压电流 5-6 6.15 3608.4A 2500 50Hz AF 3相 100K 户内 6-7 6 #3、#4柴油发电机设备规范

型号 功率 额定电压 额定电流 励磁电压 励磁电流 励磁方式 额定转速 频率 功率因数 绝缘等级 3.4 二期直流系统

3.4.1 二期每台机组直流系统由GZDW220系列微机控制高频开关直流电源柜组成,包括交流配电单元、充电模块、直流馈电、集中监控单元、绝缘监测单元和蓄电池组等部分组成。交流输入经交流配电单元提

DF1200P 1200kVA 380V 2237A 62V 3.6A 无刷自励磁 1500转/分 50HZ COSΦ=0.8 H 5

XXX发电厂全厂停电事故应急预案

XXXX发电厂全厂停电事故应急预案1总则1.1编制目的为正确有效的快速处置由于各种设备事故、人为或自然灾害等难以预料因素造成全厂停电事故,以及电网全部或局部瓦解和崩溃倒至发生全厂停电事故,提高我公司在发生全厂停电事故以及电网出现重大、突发事故情况下的快速反应能力,最大限度避免和减少全厂停电事故造成的经