智能变电站异常处理

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

闭锁全部保护 3/2接线 启动板采样异常 保护板采样数据异常 启动用电流失步,仅用于双CT方式,如3/2接线情况。 启动用电流收到无效的采样数据 启动用电压收到无效的采样数据 检查合并单元采样 双母线接线 3/2接线 双母线接线 3/2接线 检查合并单元电流采样 闭锁全部保护 闭锁全部保护 启动电流SV采样失步 启动电流SV采样无效 双母线接线 3/2接线 检查合并单元电流采样 双母线接线 3/2接线 闭锁全部保护 闭锁全部保护 启动电压SV采样无效 跳合出口回路异常 跳闸位置开入异常 检查合并单元电压采样 保护跳闸回路出现异常 跳闸位置开入时有流 装置计算出的电容电流与实际通道差动电流不符时发告警信号 通道无有效帧双母线接线 3/2接线 更换硬件,重下程序和配置 双母线接线 检查智能终端跳闸位置是否正常 3/2接线 双母线接线 3/2接线 仅告警 仅告警 通道1补偿参数错 检查两侧电流采样,检查装置线路电容参数设置 检查纵联通道 双母线接线 3/2接线 闭锁主保护 通道1差动退30

出 或者识别码错 与对侧差动压板投退不一致 双母线接线 3/2接线 检查两侧纵联压板投入情况 通道1差动压闭锁主保护 板不一致 实际差流超过差动保护定值延时10s发告警信号。由“CT断线闭锁差动”控制字来决定是否闭锁差动保护。 装置处于信号传动状态 同期电压回路断线 同期电压SV失步 重合闸用同期电压收到无效的采样数据 接收到异常的双母线接线 3/2接线 通道1长期有闭锁主保护 差流 双母线接线 检查两侧电流采样 仅告警 通信传动报警 3/2接线 退出通讯传动状态 检查合并单元同期电压,检查二次同期电压回路 检查合并单元同期电压采样 双母线接线 3/2接线 双母线接线 3/2接线 双母线接线 3/2接线 闭锁重合闸 同期PT断线 仅告警 同期电压SV采样失步 闭锁全部保护 仅告警 同期电压SV采样无效 同期电压采检查合并单元同期电压采样 检查保护与合并单元同期双母线接线 3/2接线 31

样出错 仅告警 远跳异常 仅告警 长期启动报警 智能终端GOOSE接收A闭锁重合闸 网断链 闭锁重合闸 智能终端GOOSE接收配置错误 闭锁重合闸 重合方式整定错 同期电压采样电压采样 值,三相重合闸功能退出 发远跳或者收远跳信号持续超 检查远跳开入和对侧的远过4s 跳开入 装置一直启动超过50s或上电时就已经处于检查保护与合并单元电流启动状态 采样 该链路A网长时间收不到检查智能终端发送GOOSEGOOSE报文,影是否正常,检查光纤链路是响保护的开关否正常,检查线路保护位置 GOOSE接收是否正常 该链路收发双方的配置版本、数据集数目、数据类型不匹配,影响保护的开请检查收发双方配置,配置关位置 错误的一方重新下装 单相重合闸、三相重合闸、禁止重合闸和停用重合闸中有且仅有 一个控制字置\,否则告警 重新整定重合闸控制字 双母线接线 3/2接线 双母线接线 3/2接线 双母线接线 3/2接线 双母线接线 3/2接线 双母线接线 3/2接线 双母线接线 32

纵联通道1识闭锁主保护 别码错 纵联通道1无闭锁主保护 有效帧 纵联通道1严闭锁主保护 重误码 纵联通道1异闭锁主保护 常 装置纵联通道收到的识别码与定值中的对侧识别码定值不符 纵联通道在400ms内收不到对侧数据 纵联通道误码率超过10-5告警 保护启动后,若通道出现误码或丢帧发告警信号 3/2接线 双母线接线 检查两侧装置纵联码设置 3/2接线 检查纵联通道 双母线接线 3/2接线 双母线接线 3/2接线 检查纵联通道 检查纵联通道 双母线接线 3/2接线 处置方法(是否需要变动配置文件) 双母线接线 序号 是否闭锁保护 告警名称 11号板GOOSE总报警 11号板SV总报警 告警原因 关联设备 3/2接线 闭锁后备保护 闭锁全部保护 11号板GOOSE告警的或 11号板SV告警的或 查看具体报警原因 双母线接线 3/2接线 查看具体报警原因 双母线接线 33

闭锁全部保护 闭锁全部保护 闭锁全部保护 11号板定值出错 11号板内存出错 14号板板卡异常 11号板定值校验出错 11号板内存改变 14号板卡损坏或自检异常 插件14 开入插件的电源出现异常 15号板卡损坏或自检异常 15号板硬接点出口回路异常 母线电压互感器二次断 线,发“交流断线报警” 信号,不闭锁保护 母线电压闭锁元件长期开放,发“报警”信号,不闭锁保护。 更换板卡,需下装更换板卡的程序 更换板卡,需下装更换板卡的程序 3/2接线 双母线接线 3/2接线 双母线接线 3/2接线 更换板卡 检查光耦电源是否正常,电源电压等级是否与装置设置一致 双母线接线 3/2接线 双母线接线 3/2接线 仅告警 14号板开入电源异常 15号板板卡异常 15号板出口回路异常 闭锁全部保护 闭锁全部保护 更换板卡 双母线接线 3/2接线 双母线接线 3/2接线 双母线接线 更换板卡 仅告警 1母PT断线 仅告警 1母电压闭锁开放 检查PT 二次回路 可能是电压互感器二次断线,也可能是区外远方发生故障长期未切除,不闭锁保护 34

3/2接线 双母线接线

智能变电站异常处理

闭锁全部保护3/2接线启动板采样异常保护板采样数据异常启动用电流失步,仅用于双CT方式,如3/2接线情况。启动用电流收到无效的采样数据启动用电压收到无效的采样数据检查合并单元采样双母线接线3/2接线双母线接线3/2接线检查合并单元电流采样闭锁全部保护闭锁全部保护启动电流SV采样失步启动电流SV采样无效双母线接线3/2接线检查合并单元电流采