1智能变电站二次设备典型缺陷处理方法 1.1 虚端子异常
智能变电站装置之间交互的SV、GOOSE虚端子在调试过程中已确定于SCD中,並下装至装置内部,在不更改SCD的情况下,虚端子连接不发生变化,因此,在已运行智能变电站中,虚端子异常较少出现。 1.2 光纤回路异常
智能变电站中光纤回路代替常规电缆回路的作用,其重要性不言而喻。光纤回路主要有以下两种异常: 1.2.1 光纤中断
异常影响:该光纤中二次设备之间交互的数据中断,造成变电站结构发生断裂,失去对一次设备的监控及保护。 异常表现:监控后台显示相关间隔数据断链。
处理方法:由监控后台显示的报文以及SCD文件分析光纤异常位置,在退出相关二次设备后,用光功率计、光衰耗计检查该光纤回路的完好性,若确实发生中断,更换备用光纤芯。 1.2.2 光纤衰耗过大
异常影响:该光纤中二次设备之间交互的数据不定时、不定期发生中断,造成变电站结构发生断裂,失去对一次设备的监控及保护。 异常表现:监控后台显示相关间隔数据断链,一定时间后复归,可能会重复出现。
处理方法:由监控后台显示的报文以及SCD文件分析光纤异常位置,在退出相关二次设备后,用光功率计、光衰耗计检查该光纤回路的是否衰耗过大,采用酒精棉对光纤接头进行擦拭,再次用光功率计、光衰耗计进行测量,若不能改善,则更换备用光纤芯。 1.3 数据断链异常 1.3.1 异常原因
数据断链异常是智能变电站最常见的异常之一,也是危害最大的异常之一。造成数据断链的原因很多,以下为常见原因: (1)物理回路异常
物理回路异常主要指光纤回路异常,包括光纤终端,光纤衰耗过大等。处理方法见4.2。 (2)物理端口异常
物理端口异常主要指二次设备光端口在长期运行的情况下,出现端口过热,物理松动等原因造成的数据发送问题,与装置的运行环境,产品质量有关。
(3)软件运行异常
软件运行异常主要指二次设备在长时间运行时,程序软件出现运行异常,逻辑BUG等造成的数据发送问题。 (4)网络风暴
网络风暴主要指在变电站拓扑中,交换机配置、运行出现问题,或网络拓扑结构异常造成的大量数据在网络交互,导致正常数据无法进行处理的异常现象。 1.3.2 处理方法
在发生数据断链异常时,运维人员应及时向有关部门汇报,並保存现场监控报文,查询网路报文分析仪在该时刻记录的报文并予以保存。数据断链异常处理过程大致如下:
(1)读取监控报文,详细记录报文内容,异常发生的准确时间; (2)判断是否由于其他原因造成的数据断链,如装置失电等;
(2)由报文内容判断断链发生的位置、断链回路类型(点对点/组网),或根据监控过程层网络结构图判断断链发生的装置、回路类型; (3)根据监控报文时间,在网络报文分析仪上找到该时间的网络报文,并做好记录工作; (4)检查订阅端装置自检告警,确认断链回路; (5)检查该回路光纤连接是否完好;
(6)检查网络报文分析仪上,该断链回路的发送端是否正常发送,是否存在丢帧,是否存在帧离散度过大的现象;(网络报文分析仪会以红色字体显示异常发生的时刻,以及异常名称);
1
(7)若为光纤物理损坏,更换备用光纤;
(8)若为装置软件异常,由网络报文分析仪确认断链发生的具体原因(丢帧,抖动,无效等),联系设备生产厂家进行处理。 1.4 装置异常
二次设备装置异常可由多种原因导致,包括光耦电源失电、网络异常、GOOSE长期输入、插件松动、装置内部通信故障灯。在处理装置异常时,可根据同时发送的其他异常告警报文来确认异常类型;若仅发生装置异常告警,可先确认装置实际面板指示灯与装置异常告警接点是否一致,判断装置异常确实存在,联系设备厂家进行处理。
附件1 线路保护告警及处理意见
序号 是否闭锁保护 告警名称 B01.GOOSE_A网络风暴报警 B01.GOOSE配置文件出错 B05.GOOSE_A网络风暴报警 B05.GOOSE配告警原因 B01板卡连续收到两帧内容相同的GOOSE报文 STRAP与GOOSE 配置文件不匹配或出错 B05板卡连续收到两帧内容相同的GOOSE报文 处置方法(是否需要变动配置文件) 请检查GOOSE 交换 网络或对端装置发送 是否正常。 关联设备 3/2接线 双母线接线 3/2接线 仅告警 闭锁全部保护 更改配置文件 请检查GOOSE 交换 网络或对端装置发送 是否正常。 双母线接线 3/2接线 双母线接线 3/2接线 2
仅告警 闭锁全部保STRAP与GOOSE 更改配置文件
护 置文件出错 配置文件不匹配或出错 SV配置文件的内容有错误 双母线接线 3/2接线 闭锁全部保护 B05.SV_配置文件出错 更改配置文件 双母线接线 3/2接线 闭锁全部保护 闭锁全部保护 闭锁全部保护 闭锁全部保护 更换错误板卡,重新下装配B05.定值出错 板卡5定值出错 置 B05.合并单元1SV_A网链路B05.合并单元1”检查采样“B05.合并单元1”出错 SV_A网断链 对侧装置和尾纤 B05.合并单元1SV_SMV数B05.合并单元1”检查“B05.合并单元1”MU据出错 采样插值出错 是否故障。 B05.合并单元1SV采样数据无效 B05.合并单元1SV时钟同步丢失 B05.合并单元1SV通道抖动异常 B05.合并单元B05.合并单元1”MU 有通道数据置无效 组网采样方式下,“B05.合并单元1”MU丢失同步信号 检查“B05.合并单元1”MU通道状态。 双母线接线 3/2接线 双母线接线 3/2接线 双母线接线 3/2接线 双母线接线 3/2接线 闭锁全部保护 检查“B05.合并单元1”MU同步源。 双母线接线 3/2接线 双母线接线 3/2接线 闭锁全部保护 闭锁全部保B05.合并单元1”MU 帧间隔抖检查“ B05.合并单元1”动异常 MU报文发送间隔。 B05.合并单元1”A.检查MU 运行是否 3
护 1SV通道延迟变化 仅告警 闭锁全部保护 闭锁全部保护 MU 的通道延迟时间发生变化,或通道延迟超3ms 上限 B05.合并单元1”软压板在间隔B05.合并单元有流情况下,异1SV退出报警 常退出 在接收软压板B05.合并单元投入情下,收到1检修投入报“B05.合并单元警 1”检修报文 B05.合并单元2SV_A网链路出错 B05.合并单元2SV_SMV数据出错 B05.合并单元2SV采样数据无效 B05.合并单元2SV时钟同步丢失 B05.合并单元2SV通道抖动异常 B05.合并单元正确;B.如果需要重 新确认更改后的通道 延迟时间,则重启保 护。 检查是否正确退出 “B05.合并单元1”接收软压板。 双母线接线 3/2接线 双母线接线 3/2接线 请检查“ B05.合并单元1”检修压板退出是否正 双母线接线 确。 3/2接线 参考合并单元1 双母线接线 3/2接线 闭锁全部保护 闭锁全部保护 闭锁全部保护 闭锁全部保护 闭锁全部保参考合并单元1 双母线接线 3/2接线 参考合并单元1 双母线接线 3/2接线 双母线接线 3/2接线 参考合并单元1 参考合并单元1 参考合并单元1 双母线接线 4
3/2接线