1YJ2YJ3YJ 与1 与2否10.55S/ 0或21SCJ或1 120S/ 0跳闸t2t1否22SCJ9S/ 0
(a)方框图
3.26Xa=5.631SCJ-15.62SCJXb=-26.1
(b)动作特性图
图5-5 LZ-2型失磁继电器构成的失磁保护 (a)方框图; (b) 动作特性图
41
XFUfXB1.38UBXxt4.25Xd?26.1??3.21Xd图5-6计算失磁保护的动作特性图
(1)按等电压(临界电压)阻抗圆整定1SCJ
取变压器高压侧母线电压UB等于0.8Ue,即K=0.8,则等电压阻抗圆圆心的坐标为
r0=0
x0?xB?K2(xB?xxt)1?K2?1.38?0.82(1.38?4.25)1?0.82??6.18?
等电压阻抗圆的半径为 r?K1?K2?xxt?0.81?0.82?4.25?9.44?
从而 xa?r?x0?9.44?6.18?3.26?
xb??r?x0??9.44?6.18??15.62?
(2)按临界失步阻抗圆整定2SCJ
xa?xB?xxt?1.38?4.25?5.36?
xb??xd??26.1? 从而阻抗圆的圆心为
r0=0
x0?11?(xb?xa)??(?26.1?5.36)??10.24? 22半径为
r?1(5.36?26.1)?15.87? 2(3)闭锁元件的整定
42
(1) 负序电流闭锁元件的动作值采用定时限负序过流保护的动作值,即
Idz?j?1.11A。(2) 低电压闭锁元件的动作值按临界电压整定,即Udz?j?80V。 (3) 电压回路断线闭锁元件的整定值取Udz?j?8V。
(4)时间元件的整定
5SJ:从考虑躲振荡出发,取0.5S。
6SJ:汽轮发电机失步后可以运行一段时间,以便运行人员采取措施,使之恢复同步运行,取120S。
7SJ:发信号的延时,它大于后备保护的动作时间,取9S。
5.3.6低电压起动的过电流保护
电流继电器的动作电流按躲额定电流计算,即
Idz?j?KK1.2Ie?f??4.31?6.08A Kh0.85电压继电器的动作电压按躲最低允许运行电压整定,即
Udz?j?0.9Ue0.9?100??65.2V
KkKh1.2?1.15灵敏度按变压器高压侧母线短路,保护安装处的最大剩余电压为
3?1.38?4763?Usy?max?电压元件的灵敏度为
Klm?U?Udz?jUsy?max?200011515.75?41.56V
65.2?1.57 41.56保护的动作时间应比高压母线引出线的后备保护的动作时间大一个?t,即
tdz?6?0.5?6.5S
5.3.7过负荷保护
过负荷保护的整定值为
Idz?j?Kk1.05?4.31Ie?f??5.32A Kh0.85 43
tds?9s
5.3.8匝间短路保护
匝间短路保护采用负序功率闭锁定子零序电压的保护方式。零序电压元件按躲过正常运行的不平衡电压整定,取Udz?j?1V。
负序功率元件采用常闭接点,当系统发生单相接地时,负序功率方向动作将零序电压元件闭锁,以防匝间短路保护误动作。
5.3.9发电机定子电压保护
Udz?j?KkUe?1.3?100?130V Idz?0.5s
5.3.10变压器的接地保护
因变压器中性点可能接地运行也可能不接地运行,所以要装两套零序保护。中性点接地运行时投入零序电流保护,中性点不接地运行时投入零序电压保护。 (1)动作值整定
(a)零序电压保护的动作电压,通常取其二次值为5V。电压互感器的变化为
3?100(b)零序电流保护的动作值按下面两个条件整定: nY?110000,
故零序电压保护的一次动作电压为Udz?0?5?1100003?100 ?3175V。① 与被保护侧母线出线的零序电流保护的后备段在灵敏度上相配合,一次动作电流为
Idz?0?KpKfz?0Idz?l?0
式中 Kp—配合系数,取1.2;
Kfz?0—零序电流分支系数,其值等于出线零序电流保护范围末端发生接地短路时,流经本保护的零序电流与流过出线保护的零序电流之比,选
用Kfz?0最大的运行方式为计算运行方式,算得Kfz?0?620?0.687;
903 Idz?l?0—出线零序电流保护后备段的动作电流,其值为3250A。 于是 Idz?0?1.2?0.687?3250?2679A
②与中性点不接地运行的变压器的零序电压保护在灵敏度上相配合,
44
即 Idz?0?KpUdz?0?1.1?3175?603.6A
??Bx?5.7860式中x???B01152 ?0.105??5.786?。240选用动作电流Idz?0?2679 A。(2)灵敏度校验
Klm?0?(3)动作时间的整定
3Id?min?03?1100?1.23?1.2 Idz?02679 零序电压保护的动作时间应比高压母线引出线的零序电流保护后备段的动作时间大一个?t,即
tdz?U0?5?0.5?5.5s
零序电流保护的动作时间应比tdz?U大一个?t,即
otdz?I0?5.5??T?6s
5.3.11发电机及发电机变压器组的接地保护
发电机的100%定子接地保护由两部分组成:第一部分是第三次谐波滤过器的零序过电压保护,用它作为定子绕组的90%的保护,其动作电压Udz?j?5V;第二部分是利用三次谐波原理构成的定子接地保护。两者共同组成100%定子接地保护图5-7。保护的动作时间tdz?0=1~2S。 第一部分同时也作为发电机变压器组的接地保护。
45