Wcd?jb?AW06060???5.73匝
Idz?j(1?0.5m)7.44(1?0.5?0.814)10.47选取Wcd?jb?5匝。
(4)计算基本侧的制动线圈的匝数Wz.jb
Wz?jb?m?Wcd?jb?0.814?5?4.07 选取Wz?jb?5匝。 (5)校核动作电流及可靠系数
Idz?j?Wcd?jb?Idz?jbIe?jbAW01Wz?jb?tg?Wz?jb28.89?1.79?1.3 4.96?6060??10.43A
5?0.5?5?0.35?55.75Kk??(6)求15.75KV侧差动线圈匝数Wcd?15.75
Wcd?15.75?Ie?jbIe?15.75Wcd?jb?4.96?5?5.63匝 4.4选取Wcd?15.75?6匝。
(7)求15.75KV侧的制动线圈匝数Wz?15.75
Wz?15.75?mWcd?15.75?0.814?6?4.884匝 选取Wz?15.75?5匝。
(8)计算各侧的工作线圈匝数Wg
(a)基本侧计算工作匝数Wg?jb?js和整定工作匝数Wg?jb
11Wg?jb?js?Wcd.jb?mWcd?jb?5??0.814?5?7.035匝
2211Wg?jb?Wcd?jb?Wz?jb?5??5?7.5匝
22(b)15.75KV侧的Wg?15.75?js和Wg?15.75
Wg?15.75?js?Ie?jbIe?15.75Wg?jb?js?4.96?8.44?9.51匝 4.4Wg?15.75?Wcd?15.75?1Wz?15.75?6?0.5?5?8.5匝 2 36
(9)校核?fp、tg?和m (a)校核?fp
?fp?jb?Wg?jb?js?Wg?jbWg?jb?js?7.035?7.5??0.066
7.035?9.51?8.5??0.106
9.51?fp?15.75?Wg?15.75?js?Wg?15.75Wg?15.75?js(b)校核tg?
110KV侧(基本侧)故障
????fp?jbId?110??fp?15.75Id?15.75 I?bp ??0.066?4.763?(?0.106)?4.763?0.313KA
Ibp?0.476?0.238?0.313?1.027KA
15.75KV侧故障
???(?0.066?6.88)?(?0.106?8.523)?0.449KA I?bpIbp?1.114?0.3444?0.449?1.907KA Ibp?max?1.907KA
tg???IWg?jbWz?jb?KkWg?jbWz?jb?KkIbp?maxIz???Iz????Iz????Wz?jb?Wg?jb
?1.5?(c)校核m
m?1.9077.5??0.139
6.88?8.523?15.45??I?bp??)2Kk(I?bp?I?bp??I?bp??)4Idtga?Kk(I?bp?I?bp
基本侧m?2?1.5?1.0273.21??0.626?0.814
4?0.35?4.763?1.5?1.0275.1277从以上计算可知:?fp和m的实际值都小于初步计算中所采用的值。tg?的实际值小于初步计算中所采用的值。所以各种计算结果要重算。 (10)校验灵敏度
按最小运行方式下两相短路电流计算
37
(a)110KV侧内部故障时的灵敏度
33(3))3I(d3Id?min?min22AWg?Wg?110?Wg?15.75 nD?110nD?15.7531153?4763?514715.75?8.52?7.5?2 ?
4002000 ?272.75匝
3(3)1153)Id?min3I(d3?min215.75?W2Wz?110? AWz?z?15.75
nD?110nD?15.7531153?4763?514715.75?5?171.799匝 ?2?5?24002000根据AWg和AWz在BCH-4型继电器的最高制动特性曲线(图5-3(b)中曲线2)上找到MN=140安匝和K?N??110安匝。
Klm???Klm???KN314.6??2.247?2 MN140KN314.6???2.85?2
??KN110(b)15.75KV侧内部故障时
33(3))?3I(d3Idmin?min22Wg?110?Wg?15.75 AWg?nD?110nD?15.7531153?8523??446015.75?8.5?354.48安匝2?7.5?2 ?
400200031153?8523??446015.75?6?245.3安匝 AWz?2?5?24002000 同理,根据AWg和AWz找到MN=170MN和K?N?=120安匝。
38
Klm???KN411.7??2.42?2 MN170KN411.7Klm??????3.43?2
K?N?1205.3.4负序过电流保护
反时限负序过电流保护采用BL-41型继电器,最大动作时间为5S。 按规程规定,保护的动作值按发电机转子发热条件整定。发电机容量为200MW,允许过热时间常数A=8,允许流经发电机的负序电流与时间的关系,按计算(其中I?为负序电流标么值),其曲线如图5-4中的曲线1。 I22?t?A2
图5-4 负序过电流保护的动作特性与发电机允许负序电流曲线配合图
1-发电机允许负序电流曲线; 2-负序过电流的动作特性
反时限负序电流保护的动作特性,从保护发电机不出现转子局部过热的观点出发,应满足t?I543211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12Ⅰ2=8/t t(s)AI22??a的条件,其中a为裕度系数,一般取0.002~0.004。继
电器的动作特性曲线如图5-4中曲线2。但因最大动作时间是5S,比相邻线路的 后备保护动作时间小,所以还要另加一套定时限负序过电流保护,作为相零线路的后备保护及失磁保护闭锁之用。
定时限负序过电流保护的整定方法如下: (1)动作电流的计算
39
按发电机的转子发热条件计算
Idz?j?A8I2?e??4.31?1.11A t120(2)灵敏度校验
Klm?149000Id?2?min3???3.87
Id?zj2000?1.111(3)动作时间整定
tdz?6.5?0.5?7s
另外,还要装设动作于信号的负序电流保护,其整定值按躲过发电机长期允许的负序电流值和最大负荷时负序电流过滤器的不平衡电流整定,取 Idz?j?0.1I2?e?0.431A。5.3.5失磁保护
失磁保护采用LZ-2型失磁继电器,它的方框图及动作特性如图5-5所示。 系统各元件的电抗归算到15.75KV侧的二次电抗值分别为
22Un15.752000e发电机:xd?1.95 L?1.95??26.1?
nY235.3157.5Se15.7522000x???3.21? d?0.24?235.3157.5系 统:xxt15.7522000?0.135???4.25?
100157.5215.752000变压器:xB?0.105???1.38? 240157.5系统阻抗如图5-6所示。失磁保护的整定计算如下。
40