企业压缩机应用标准作业书简议
文/东北轻合金有限责任公司动力厂 刘建军
压缩机是企业生产的通用设备,各大生产型企业当中,压缩机占有一定的份额。因此,在运用压缩机的过程当中,存在着如何操作,运行维护的问题。在这些操作过程当中,各自的标准不同,因此会出现不同的操作方法。
随着企业管理水平的不断提高,作业程序的不断进步,我们在工作当中,对压缩机的操作进行了标准化的作业。在标准化的作业过程当中我们实行了看板管理,将压缩机标准计划作业书挂在厂房的墙上。压缩机标准作业书,使用一种表格的形式,在表格当中,把每一个步骤进行细化,把里边的标准,都进行了步骤方面的规划,对每个步骤进行了详细的说明。做到看板管理,将压缩机标准作业书做成彩色图片挂在压缩机厂房的墙上,可以随时观看,对照作业书进行具体的操作。
压缩机标准作业书的具体内容是根据我们厂房的需要来制定的,具体内容分为三大块:一是开机的准备,二是压缩机运行中的操作方法,三是停机后的处理。这三大块相对应的主要是具体步骤,注意事项,控制办法等。 一、启动前的准备
压缩机是机械复杂的设备,分为油路系统,水路系统,电路系统上百个部件。我们使用的螺杆式压缩机与过去的活塞式压缩机比较,部件少了很多,控制系统采用集成电路板等精密部件,大大减少了部件的增加和设备的精密度,对于压缩机的操作趋于简单化,灵敏化,因此,我们在操作过程中要按照相应的步骤来进行操作。
1.停机超过24小时,应找电工检测电器是否正常,确定周围环境不存在易燃易爆物品 停机超过24小时之后,再次启动就要想到电器系统是否畅通,在有的操作过程中,压缩机可能闲置几个月都不开,水路、油路、风路、电路实际全都关闭了,这个时候启动压缩机,第一个要启动的就是电路,为了安全起见,按照作业程序,首先应该请电工来检测一下电路是否畅通,有没有短路,线路老化等不安全问题,检测正常,才可以启动电气部分。 2.检查各部阀门
一是压缩机出口阀门是否开启,是否灵活,通风是否顺畅;二是各种水阀是否开启到位,水流大小,是否够用,特别是后处理的冷媒压力的高低和冷却水的温度和流量大小有关;三是排风管道的阀门是否开启,能否正常通过。 3.各个部位是否有泄漏
泄漏主要有泄油,泄气两种。泄油主要是油路系统,这部分有时候很不好查找,太小了看不见,太大了就会出现问题,漏油点很隐蔽,不好查找,有时候几天就一罐油跑没了。检查的
时候要看油位,油位是否和上次运行的时候位置是否下降,下降就要补油。再一个就是漏气,漏气也和密封有关,一个是压缩机本身漏气,还有就是管道漏气。这两种漏气都有可能存在,在检查的时候也是要注意的事项。 4.检查各部位的仪表
检查仪表的各个数据是否在正常范围内,如储气罐的仪表,后处理的仪表,出口管道的仪表等等。主要观察各种仪表是否灵敏可靠,数值不在范围内就会出现相应的设备故障,应该及时处理,避免带病运行。 5.水温、水压是否正常
水温的正常数值是≤30℃,水压在0.25—0.5MPa之间。
二、启动操作及检验步骤 1.检查显示屏
主要是看显示屏的显示数据是否正常,有没有报警,有没有故障显示,温度、压力是否正常。如果有报警,就会在显示屏上出现显示,看看是什么故障,将故障排除之后才能启动压缩机。 2.按下压缩机开启按钮
按钮按下去之后,压缩机开始启动,但是程序是先开启压缩机,然后在开启后处理的干燥机,如果要是停机的时候,程序相反,是先停干燥机,再停压缩机。因为干燥机的干燥剂在压缩机的空转情况下容易出现故障。因此,开机的时候先开压缩机,关机的时候先关干燥机。 在压缩机开启后,还有一个细节要注意,那就是进气口的闸板要打开,如果打不开压缩机就不能出现正常的加载和卸载,在出现正常的加载和卸载的运行状态后,压缩机的压力达到0.5MPa时,这样就可以正常启动干燥机了。
压缩机在运行了一段时间之后,稳定在0.6-0.7MPa之间即为正常。 3.待压缩机加载到正常值时,按动压缩机的启动按钮
干燥机是压缩机后处理设备,主要作用是将压缩出来的压缩空气进行处理,因为从压缩机出来的压缩空气湿度较大,水份较大不能达到用户的使用要求,因此,我们要对压缩空气进行干燥处理。
在过去,我们使用活塞机的时候没有后处理设备,压缩空气送到用户那里,空气中油水含量就很多,使用压缩空气之前就要在集气罐上先放掉油水,这样才能使用,要不油水多了会给用户的产品压上油花,直接造成废品,使用户造成大量的经济损失。 4.待干燥机设备开启5-10分钟后,再观察冷媒压力是否在正常值范围内
我们的干燥机是类似冰箱的带氟利昂的干燥设备,对冷媒压力的要求比较敏感,特别是对冷却水的要求更是如此,冷却水的温度、流量对冷媒压力有很大影响,而且还十分敏感。干燥机冷却水进口阀门十分灵敏,开启的时候差一点都不行,因此手动起来十分难调,我们要求
冷媒高压保持在1.2~1.7MPa之间,但是,这个范围阀门进水特别难调,差一点都无法达到标准,关键的是调好之后,随着管道冷却水的变化,冷媒压力也发生变化,压力还得从新调,很是麻烦。
我们对冷媒低压的要求是0.35~0.45MPa之间,它的调节方法和冷媒高压是一样的,而且还是一起调的,在调节过程中,首先把水全部打开,然后两个阀门,一个进口,一个出口协同的调,边调边观察冷媒压力的冷媒高压表和冷媒低压表的变化,两个表达到规定之后停止调阀,然后保持一段时间看看是否有波动。
如果冷媒高压和冷媒低压压力一个高,一个低,超出了正常值的范围,那么干燥机就会自动停机。
5.观察两个吸附塔的压力变化
吸附塔即A塔和B塔,一个在吸附状态另一个在再生状态,在显示板上对运行状态有显示。 6.干燥机运行两小时后,要进行手动排污,还有电子阀排污,做到排污干净 三、停机
先按干燥机的停机按钮,将干燥机停下来,然后再停压缩机。停完之后,还要将出口阀门关闭,以备下次开机时重新开启出口阀门。
总之,我们在实际生产作业过程中,将压缩机作业书用彩色宣传板挂在墙上,时刻提醒运行人员按标准进行操作,保障压缩机的正常运行。