实用标准文档
目 录
一、 编制依据: .................................................... 0 二、 工程概况 ...................................................... 0 三、 准备主要工具 ................................................... 2 四、 闭水试验应具备条件 ............................................. 3 五、 闭水试验程序 ................................................... 4 六、 闭水试验方法 ................................................... 4 七、 安全措施 ...................................................... 7 八、 试验注意事项 .................................................. 7
一、 编制依据:
1、 《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008 ;
2、 《深圳市龙岗区龙岗街道同乐东区雨污分流管网工程施工组织设 计》;
二、 工程概况
1、 工程名称:深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 2、 工程地点:深圳市龙岗区同乐街道片区
3、 工程概况:本工程位于龙岗街道同乐社区、同心社区、同德社区, 分为北
片区和南片区,具体范围结合社区范围线、深汕公路、惠盐高速公 路进行确定、北片区位于惠盐高速公路西侧,南片区位于深汕公路南侧。
文案大全
本工程主要分为三部分内容: 1)现状道路排水系统完善,主要包括 园新路、景盛路、黄屋路、水田二路、兰水路、大埔二路等; 2)新旧村居 住区及工厂区外围道路分流制改造,其中新村居住区包括同乐社区居委会 片区、池屋新村A区、池屋新村B区、企岭村、黄屋村、其面村、坑尾村、 新大坑村等, 旧村居住区有企岭旧村、黄屋旧村、其面旧村、新大坑旧村、 下围居民小组和池屋村民小组等; 3)建筑排水立管的改造, 主要是对新村 居住区的合流制建筑进行分流制改造。
市政雨污管网是为解决雨污混流的现状,施工项目主要是改造或新建 雨水管和污水管,或将原有污水管接入市政总管。
DN20卜DN500主要为小区内管道。DN6O0 DN800主要为市政道路埋
管,也是雨、污水二三级支管。以经济合理的原则,在小区内或市区以开 槽埋管方式施工,管道两侧预留30~40cm的操作宽度,基槽深度按设计要 求开挖,遇到地下水时采取降水措施,确保铺管时底部无水。基槽根据土 质情况放坡,但应保证槽壁的稳定性。开挖沟槽,应严格控制基底高程, 不得扰动基底原状土层。当管道埋深大,地质不良时,采用钢板桩支护。
4、污水管道工程量:本工程闭水试验为污水管道闭水试验,工程量 主要如
下:
DN200, SN8 DN300, SN8
DN400, SN8
HDPE 内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:
388.29m;
HDPE 内肋增强聚乙烯螺旋波纹管: 3345m; HDPE 内肋增强聚乙烯螺旋波纹管: 9474m;
DN400 SN12.5 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管: 400m; DN500, SN8 HDPE 内肋增强聚乙烯螺旋波纹管: 796m; DN600, SN8 HDPE 内肋增强聚乙烯螺旋波纹管: 628m; DN6O0 SN12.5 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:714m
皿级钢筋混凝土专用F型内衬玻璃钢顶管材D400 524m 皿级钢筋混凝土专用F型内衬玻璃钢顶管材D500 50m 皿级钢筋混凝土专用F型内衬玻璃钢顶管材D600 48m
H级钢筋混凝土排水管D800 278m H级钢筋混凝土排水管 D1000 118m
5、 业主:深圳市龙岗区建筑工务局
6、 设计单位:中国市政工程中南设计研究总院有限公司 7、 监理单位:深圳市深水水务咨询有限公司 8、 施工单位:深圳市建工集团股份有限公司
三、准备主要工具
1、 大功率潜水泵、胶管(要用于闭水试验时抽水用); 2、 标尺 (主要用于观察灌水时水位变化情况 ); 3、 刻度尺;
4、 水位测针 (由针体和针头两部分构成 ) ; 5、 量水桶; 6、 电子秤称。
四、闭水试验应具备条件
1、闭水试验应在下列条件下进行: 1)管道及检查井外观质量已验收合格; 2)管道未回填且沟槽内无积水; 3)全部预留孔应封堵,不得渗水;
4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管 外,应
封堵坚固,不得渗水;
2、闭水试验前,应做好下列准备工作: 1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷; 2)设置水位观测标尺; 3)标定水位测针;
4)灌水的水源应采用清水并做好灌水。 3、闭水试验前,应做好下列检查工作: 1) 外观质量检查合格;
2)检查井内清理完毕 , 无杂物积水现象;
3)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管 外,应
封堵坚固,不得渗水;
4) 闭水试验所需材料设备进场 , 人员到位。
五、闭水试验程序
施工准备T清理检查井内壁T封堵井口T灌水浸泡T检查沿线管道 外壁及检查井渗水情况T计算渗水量T验收。
六、闭水试验方法
根据设计要求每个检查井都必须在其砂浆达到 100%设计强度后, 用以 考核检验检查井的渗水量是否达到标准要求。当试验段上游设计水头不超 过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加 2m计;当试验段上游 设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加 2 m计;当 计算出的试验段水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应 以上游检查井井口高度为准。首先将被试验的管段起点及终点检查井的管 道两端用砖封堵好,在上游井的管沟边设置试验水源水管,将进水管接至 上游管井内。 打开水源开关向井内充水, 管道充满水后, 浸泡 24小时后再 进行试验。 量好水位,观察管口接头处是否严密不漏, 观察 30 分钟,测量 渗水量应满足规范要求。闭水试验完成后及时将水排出。
1 、准备工作 灌水之前首先将检查井内清理干净,以免充水后井内浮渣漂浮
水面, 影响测试精度。对于预留孔洞,预埋管口及进出口等都要加以临时封堵, 同时还必须严格检查充水及排水闸口,不得有渗漏现象发生,在完成上述 工作后再计算出设计水头标高,再依据设计水头与管顶内壁和上游检查井