GIS隔离开关安装
隔离开关安装使用说明书
1 概述
ZF12-126(L)型三相共箱GIS的隔离开关是该GIS的标准元件之一,隔离开关分为两种类型:一种为普通隔离开关(慢动开关),配电动机构,在无负荷电流、无故障电流情况下进行分、合闸操作;一种为快速隔离开关(快动开关),配电动弹簧机构,除具有隔离线路的功能外,还具有切合母线转移电流的能力。按使用位置的不同,隔离开关又分为角形隔离开关和线形隔离开关,角形隔离开关主要用于主回路的直角拐弯隔离处;线形隔离开关主要用于主回路的直线隔离处。
2 技术参数
2.1 隔离开关的技术参数(见表1)
表1
序1 2 3 4 5 6 7 8 9 额定电压 额定频率 额定电流 额定短时耐受电流 额定峰值耐受电流 额定短路持续时间 1min工频耐压 2/50?s雷电冲击耐受电压 开合母线转移电流 相对地 断口、相间 相对地 断口、相间 名 称 单位 kV Hz A kA kA s kV kV MPa ?? 次 表2
序号 名 称 快速隔离开关参数值 1 隔离开关分闸速度(角形、线形) 2±0.5 m/s 2 角形隔离开关合闸速度 3±0.5 m/s 3 4
参 数 值 126 50 2000 31.5/40 80/100 3 230 275 550 650 1600 A (10V) 0.4 <70 3000 18 SF6气体的额定压力(20?C) 19 每极回路电阻 20 机械耐久性 2.2 隔离开关的动作特性(见表2)
普通隔离开关参数值 — — — <6s 23
线形隔离开关合闸速度 分闸时间 2±0.5 m/s <6s GIS隔离开关安装 5 6
合闸时间 隔离开关三极分、合闸同期性 <6s ≤5ms <6s ≤5ms 2.3 电动机构的技术参数(见表3)
表 3
序号 1 2 3 4 输出扭矩 输出角度 电机额定工作电压/输出功率/转速 机械耐久性 名 称 单位 N.m ? 次 参数值 90 60 ?220(110)V /240W /300(r/min) 3000 2.4 弹簧机构的技术参数(见表4)
表4
序号 1 2 3 4 5 6
3 结构与工作原理 3.1 外形结构
隔离开关及其机构的外形如图1、图2所示,机构与筒体通过过渡弯板相连,在动作过程中,
输出扭矩 输出角度 分(合)弹簧储能 储能时间 电机额定电压/输出功率/转速 机械耐久性 名 称 单 位 N.m (?) J s 次 参 数 值 140 60 175 ?5 ?220(110)V /240W /300(r/min) 3000
图1 隔离开关
24
GIS隔离开关安装
机构的拐臂通过连杆带动三相进行分、合闸,壳体下面装有爆破片,发生内部故障时,气压升高,爆破片破裂使气体定向喷出,以防止事故的蔓延。操动机构除电动操作外,还能手动操作,并且电动与手动互相联锁。 3.2 隔离开关动作原理 3.2.1 角形隔离开关工作原理
角形隔离开关的结构如图1、2所示,触头座(2-2)固定在盘式绝缘子(2-1)上,其相对位置如图2(B-B),动触头(2-7)与托架(2-10)相连,并贯穿于触头座。当操动机构(1-1)接到操作命令后,机构主轴上的拐臂(1-6)旋转60o,通过与机构拐臂相连的连杆(1-2)带动开关主轴上的外拐臂(1-1)旋转60o,从而使装在同一主轴(2-11)上的内拐臂(2-3)旋转60o,内拐臂再带动托架沿导向杆作直线运动,使隔离开关的动触头沿其中心线作直线运动,实现分、合闸操作。合闸终了,动触头插入静触头(2-6)内;分闸完毕,动触头缩进触头内,保证隔离开关断口间有充足的绝缘距离。
2-1 盘式绝缘子 2-2 触头座 2-3 内拐臂 2-4 密度继电器 2-5 爆破片 2-6 静触头 2-7 动触头 2-8 筒体 2-9 盖板 2-10 托架 2-11 主轴
图2 角形隔离开关
3.2.2 线形隔离开关工作原理
线形隔离开关的结构如图3所示,动触头座(3-2)固定在绝缘子(3-1)上,动触头(3-7)与触头座内的齿条(3-6)相连,当操动机构接到操作命令后,机构主轴上的拐臂旋转60o,与机构拐臂相联的连杆带动齿轮箱(3-10)主轴上的拐臂旋转60o,在绝缘拉杆(3-9)的连接下,通过齿轮、齿条传动带动动触头运动,从而使隔离开关的动触头沿其中心线作直线
25