好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

窑尾顶板模板支撑施工方案.(上传)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

面板的最大挠度小于 600.0/250, 满足要求

、模板支撑木方的计算

木方按照均布荷载下连续梁计算。 1. 荷载的计算 (1) q

钢筋混凝土板自重 (kN/m) :

11 = 25.000

X 0.150 X 0.600=2.250kN/m

(2) q (3)

模板的自重线荷载 (kN/m) :

12 = 0.350

X 0.600=0.210kN/m

(kN/m) :

活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载

经计算得到,活荷载标准值 q 2 = (1.000+2.000) X 0.600=1.800kN/m 静荷载 q1 = 1.20 X 2.250+1.20 X 0.210=2.952kN/m 活荷载 q2 = 1.4 X 1.800=2.520kN/m 2. 木方的计算

按照三跨连续梁计算,最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,

计算公式如下 :

均布荷载 q = 3.283/0.600=5.472kN/m 最大弯矩 M = 0.1ql

1 2

=0.1 X5.47X0.60 X0.60=0.197kN.m

最大剪力 Q=0.6 X 0.600 X 5.472=1.970kN 最大支座力 N=1.1 X0.600X5.472=3.612kN

木方的截面力学参数为

本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩V分别为

V = 5.00 X 8.00 X 8.00/6 = 53.33cm

I = 5.00

3

4

X8.00 X8.00X8.00/12 = 213.33cm

截面抗剪强度计算值 截面抗剪强度设计值

1 木方抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=0.197 X 106/53333.3=3.69N/mm 木方的抗弯计算强度小于 13.0N/mm2, 满足要求

2

木方抗剪计算 [ 可以不计算 ] 最大剪力的计算公式如下 :

Q = 0.6ql

截面抗剪强度必须满足

T = 3Q/2bh < [T]

T=3X1970/(2 X50X80)=0.739N/mm2

木方的抗剪强度计算满足要求 (3)

木方挠度计算

最大变形 v =0.677 X 2.460 X 600.0 4心00 X 9500.00 X 2133333.5)=0.106mm

木方的最大挠度小于 600.0/250,满足要求

三、板底支撑钢管计算

横向支撑钢管计算

横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。 集中荷载P取木方支撑传递力。

3.61kN

3.61kN 3.61kN

3.61kN 3.61kN

3.61kN 3.61kN

F £ _____________ i f \\ 、 E\\

」1200 1200 f ____ 1200 _____ | 支撑钢管计算简图

支撑钢管弯矩图(kN.m)

3.438

支撑钢管变形图(mm)

2.35 2.35

1.81 _____________

1.26

1.81 1.26 <-

i:

2.35 2.35

支撑钢管剪力图(kN)

------- 1.26 1.26 1.81 1.81

经过连续梁的计算得到 最大弯矩 Mmax=0.758kN.m

最大变形v max=3.438mm

最大支座力Qmax=7.765kN

抗弯计算强度f=0.758

X 106/4248.0=178.54N/mm 2

205.0N/mm2,满足要求!

支撑钢管的抗弯计算强度小于

支撑钢管的最大挠度小于 1200.0/150与10mm满足要求

纵向支撑钢管计算

纵向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。 集中荷载P取横向支撑钢管传递力。

7.76kN

7.76kN 7.76kN 7.76kN

7.76kN

7.76kN 7.76kN

A ----------- 韭 ------ ------ -J c- -------- 1 ---------- J : ---- \\ B

'' ____ 1200 1200 1200

支撑钢管计算简图

支撑钢管弯矩图(kN.m)

支撑钢管变形图(mm)

3.88 3.88

5.05 5.05

2.72

2.72

A ------------------------------- 1 ------------------------------ 2;

2.72 2.72

5.05

3.88 5.05

3.88

支撑钢管剪力图(kN)

经过连续梁的计算得到 最大弯矩 Mmax=i.631kN.m

最大变形v max=7.391mm

最大支座力Q max=16.694kN

抗弯计算强度 f=1.631 X 106/4248.0=204.85N/mm 2

支撑钢管的抗弯计算强度大于

205.0N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于

1200.0/150与10mm满足要求!

四、扣件抗滑移的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算

其中Rc ――扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN ;

R ―― 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 计算中R取最大支座反力,

R=16.69kN

单扣件抗滑承载力的设计计算不满足要求 ,可以考虑采用双扣件!

R w 8.0 kN时,可采用单扣件; 8.0kN

R>12.0kN 时 ,应米用可调托座。

五、模板支架荷载标准值(立杆轴力)

作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

1.静荷载标准值包括以下内容:

(1) 脚手架的自重(kN):

G1 = 0.103

X 11.800=1.219kN

⑵ 模板的自重(kN):

N G2 = 0.350

X 1.200 X 1.200=0.504kN

N

钢筋混凝土楼板自重(kN):

G3 = 25.000

X 0.150 X 1.200 X 1.200=5.400kN

NG = N G1+NG2+N33 = 7.123kN。

经计算得到,静荷载标准值

2.活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载。

经计算得到,活荷载标准值

NQ = (1.000+2.000) X 1.200 X 1.200=4.320kN

3.

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.20N G+ 1.4N Q

六、立杆的稳定性计算

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

其中N -

立杆的轴心压力设计值, ——轴心受压立杆的稳定系数

N = 14.60kN

,由长细比丨0/i查表得到;

i

—— 计算立杆的截面回转半径 (cm) ; i = 1.60

A = 3.97 A — -一立杆净截面面积(cm 2); W —

立杆净截面抵抗矩(cm3); W = 4.25

(N/mm2); [f] = 205.00N/mm

a

[f] l 0

一一钢管立杆抗压强度计算值 一一钢管立杆抗压强度设计值, 一一计算长度(m);

2

如果完全参照《扣件式规范》,由公式 l

l k

u a

1

0 = k 1uh 0 = (h+2a)

(1)或⑵计算

(1)

(2)

―一计算长度附加系数,按照表 1取值为1.155 ;

――计算长度系数,参照《扣件式规范》表 5.3.3 ; u = 1.750 —— 立杆上端伸岀顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;

a = 0.20m ;

公式(1)的计算结果:l 0=1.155 X 1.750 X 1.50=3.032m

■- =3032/16.0=189.256